31.08.2019 в 11:30:27
#6679623
Почему должна лопнуть стяжка? Минимальный (рекомендуемый) слой, который не лопнет и не забухтит для ЦПС 30 мм. Так я и планирую 30 мм. Делать за раз для меня будет ОЧЕНЬ тяжело. Хотел армировочную сетку, разнести с кабелем, чтобы изол. слой не повредился. Да и маяки крепить на высоте 60-70 мм, намного тяжелее(хотя возможно) чем на высоте 30 мм.
31.08.2019 в 12:10:53
#6679646
Йердна,Добрый день! А зачем вы так усложняете конструкцию? Я бы сделал так:
31.08.2019 в 13:18:40
#6679685
Здравствуйте!
Планирую сделать в квартире в многоквартирном панельном доме такой "пирог": а) звукоизоляционная подложка из сшитого пенополиэтилена 8 мм б) керамзитобетон примерно 5 см в) наливной пол (или любая выравнивающая смесь) 1-2 см для выравнивания поверхности керамзитобетона.
Вопрос такой.
Нашел разные готовые смеси керамзитобетона. Например:
"Старатели":
Но они предназначены для укладки на твердое бетонное основание. Я же планирую уложить керамзитобетон по упругой подложке. К тому же на подложке кое-где тянутся кабеля, которые должны быть "замурованы" в керамзитобетоне. Как правильно уложить керамзитобетон, чтобы минимизировать возможность растрескивания? Подскажите пожалуйста.
31.08.2019 в 14:16:33
#6679710
almeca, боюсь при заливке повредить кабель о сетку ... И второй момент, как установить маяки, когда сетка под ногами будет гулять? Одно неосторожное движение при заливке и приехали.. Хотя конечно заливать за один раз намного проще!!!
31.08.2019 в 14:29:22
#6679722
Йердна написал: как установить маяки, когда сетка под ногами будет гулять?
Читал, что у weber-а есть маяки в виде столбиков на клеющейся основе.
Может быть они помогут?
Вот нашел ссылку:
31.08.2019 в 14:31:41
#6679724
Йердна написал: Почему должна лопнуть стяжка? Минимальный (рекомендуемый) слой, который не лопнет и не забухтит для ЦПС 30 мм. Так я и планирую 30 мм. Делать за раз для меня будет ОЧЕНЬ тяжело. Хотел армировочную сетку, разнести с кабелем, чтобы изол. слой не повредился. Да и маяки крепить на высоте 60-70 мм, намного тяжелее(хотя возможно) чем на высоте 30 мм.
Йердна, 30мм на прочном основании, а не плавающим способом
31.08.2019 в 16:22:11
#6679759
Йердна, Ну, повредить кабель довольно трудно,поосторожнее придется ходить при заливке конечно... Но ведь преодоление трудностей - одна из основных радостей жизни! :clapping
А маяки не должны касаться сетки! Самый надежный вариант - на винтовые дюбели, есть у вас такие в продаже?
31.08.2019 в 18:31:54
#6679793
almeca написал: Уложил фольгу - хотя это не обязательно, она применяется для повышения эффективности работы теплого пола, ну чтобы он вниз не грел.
чушь полная, залепуха для дебилов
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
31.08.2019 в 18:43:30
#6679796
Gennady, нравиться мне ваша непримиримая позиция! А вы не пробовали как-то аргументировать ваши утверждения? Хотя нигилизм в принципе не требует обоснования своей позиции :)
31.08.2019 в 20:13:13
#6679833
Фух! Только вернулся от сына- уложили второй ряд ППС 40 мм. Сняли старые двери с коробкой, т.к. высота пенопласта сейчас на уровне "порога" из кирпича. Т.к. ПВА клея было в запасе, решили клеить на него- не понравилось, т.к. должна быть идеально ровная поверхность. Либо пригружать каждый лист. Пена монтажная тоже посредственно. Самое ТО, смесь клеевая для гипсаря, ППС и прочее!!!))) Но боялись что не хватит, поэтому вот так и вышло... Хотел сфотографировать, но забыл :o Плёнку по ППС стелить наверное нет смысла- щелей как таковых нет, ну а теплоизоляция итак 100% !! Буду интересоваться как закрепить маяки. Кстати сегодня увидел на юТюбе ролик, там под маяки в ППС "вставляли" "грибки" для ППС, а потом укреплял раствором. Что думаете об этом?
31.08.2019 в 20:27:17
#6679839
Йердна, добрый вечер! Плёнку по ППС стелить наверное нет смысла- щелей как таковых нет, верно, а щели можно и пенкой заделать - если нужно.
Йердна написал: под маяки в ППС "вставляли" "грибки" для ППС
я выше писал про винтовые дюбели, может мы об одном и том же говорим?
31.08.2019 в 20:49:26
#6679858
Щели 1-1,5 мм. т.е. плотно лист к листу- куда уж там пенить )) Первый слой пропенивал при укладке.
Сейчас поищу если найду видео...
Нашёл! Коментатор нудноватый, но идея неплоха))
03.09.2019 в 11:55:46
#6681343
Друг строит дачу. Его мастера при заливке стяжки нагнетали воздух в трубах отопления (полипропилен). Я этого не делал (Rehau Pink). Что теперь будет? Раздавило? Учитывая, что на трубах лежит Шуманет-100 (шириной в 40 см), площадь соприкосновения бетона и труб немного увеличилась. По идее, всё должно быть нормально, но трубы отопления подключу может вообще к Новому году. Немного волнуюсь. Штробить стяжку - то ещё удовольствие.
03.09.2019 в 22:21:46
#6681735
tolya21 написал: Что теперь будет? Раздавило?
Обычно даже пустые гофры не давит.
04.09.2019 в 09:07:03
#6681941
AndyMirror, Труба не в гофре, а в Энергофлексе.
04.09.2019 в 09:13:10
#6681945
Да ничего не д.б. с вашей трубой, только если трактор по ней не ездил.
04.09.2019 в 10:18:46
#6681981
tolya21 написал: мастера при заливке стяжки нагнетали воздух в трубах отопления
архиважный поступок под давление труба приобретает иной конфиг ( правильный) без давления заливка стяжки привете к напряжению в трубах но ПП многое прощает
04.09.2019 в 12:11:44
#6682069
fhntv, Спасибо! Хреново:( Не знал об этом. Напряжения быть особо не должно. Боялся, что вмятина под весом бетона образуется. Но, по идее, не должно ничего случится.
04.09.2019 в 18:06:17
#6682334
Уважаемые мастера! Научитесь задумываться над получаемой информацией!
fhntv написал: без давления заливка стяжки привете к напряжению в трубах
Вот так вот, да? Смотрите, нормальная пропиленовая труба держит 20 атм, то есть 20кгс/см2. Вес 1м3 тяжелого бетона 2400кг, 1см3 весит соответственно 0,0024кг. Стало быть, чтобы труба начала хоть как-то деформироваться во должны положить 10000 см стяжки - толщина стяжки 100м, это как? :) А систему перед заливкой стяжки заполняют для того, чтобы проверить на наличие утечек.
04.09.2019 в 19:11:12
#6682376
"АиФ" в цифрах ! Браво !
:)
04.09.2019 в 20:23:00
#6682450
Купил В Эпицентре ПП фибру 12 мм. А на пластификаторе застопорился- разница в цене существенная. По описанию подходит для ТП. Можно брать? Или что-то лругое подбирать?
Я правильно понимаю инструкцию? По описанию 250 мл. на 25 кг. цемента. Т.е. вливаем в бетономешалку 50% воды, добавляем 250 мл. на мешок 25 кг. и уже после доливаем остаточную воду. ( из прочитанного на форуме 0,6 от кол-ва цемента примерно)
05.09.2019 в 08:54:45
#6682751
almeca, Спасибо, успокоили. Систему опрессовывал раза 4. Всё было нормально. Текли уголки к радиаторам. Хреновые прокладки. С самими трубами проблем не было.
Йердна, Мне один инженер и один строитель с большим опытом рекомендовали
05.09.2019 в 13:55:19
#6682984
Уложил сегодня армировку по пенопласту, на очереди монтаж ТП и выставление маяков. Получилось даже лучше чем ожидал, сетка прижимается к пенопласту, думал будет наоборот )) Останется закрепить по периметру "грибками" для пенопласта, а по середине сделать подкладки. Кусочки гипсаря 7*7 см. не повредят стяжке ЦП? Пластификатор купил от Байрис 2 л. Продавцы посоветовали именно его, среди других.
05.09.2019 в 23:40:05
#6683334
Здравствуйте! Собираюсь лить стяжку в гараж. (холодный, бетонный)
Лить буду из миксера, бетон будет большой подвижности. Арматура 6ка или 8ка. Толщина где-то 7-10см.
На полу гаража уже залита старая стяжка (ей лет 30). Толщина где-то 7см наверное. На стяжке есть трещины. Есть ли в ней арматура - не знаю. Снимать не буду 100% - не стоит того.
Вопрос в следующем. Как лучше лить - прямо на существующую стяжку или разделитель какой-то положить, типа пленки полиэтилена, или рубероида, или пенопласта тонкого, чтобы разделить старую/новую стяжки и добавить так сказать "амортизацию" новой стяжки?
Или может песком посыпать где-то сантиметрик, потом полиэтилен, потом новая стяжка?
Меня немного смущают трещины. Раз они есть - значит плита нижняя чуть ходит по этим трещинам, значит может порвать и верхнюю стяжку по тем же трещинам, если её намертно "приклеить" к старой стяжке.
Много положить/насыпать не смогу, т.к. поднять пол могу максимум на 10см. А лучше на 7-8.
Заранее спасибо!
06.09.2019 в 08:06:18
#6683406
sergei995, в неотапливаемом помещении будут по-любому сезонные подвижки грунта. Как следствие - деформация основания. Малость исправить ситуацию поможет демпферный слой песка. В Вашем случае хотя бы 2 см. (бетона 5-8 см).
12.09.2019 в 04:11:36
#6686841
Большое спасибо за ответы!
Итого, если я правильно понял, делать так:
13.09.2019 в 05:15:35
#6687540
Сегодня общался с гаражниками, предложили вместо песка положить пенопластовые плиты. Мол, еще лучше чем песок будут амортизировать движение грунта, т.к. довольно пластичные. Может есть резон? Настилать гораздо проще, чем песок разравнивать )))
Что скажете?
13.09.2019 в 10:14:24
#6687625
sergei995, под плиты надо выравнивать поверхность
13.09.2019 в 10:24:24
#6687630
dmitrovski написал: под плиты надо выравнивать поверхность
Насколько ровная должна быть поверхность? Если поверхность ровная, но с уклоном на 2 см, это допускается?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий