Аватар пользователя
Йердна

Местный

Регистрация: 26.06.2019

Червоноград

Сообщений: 33

31.08.2019 в 11:30:27

Почему должна лопнуть стяжка? Минимальный (рекомендуемый) слой, который не лопнет и не забухтит для ЦПС 30 мм. Так я и планирую 30 мм. Делать за раз для меня будет ОЧЕНЬ тяжело. Хотел армировочную сетку, разнести с кабелем, чтобы изол. слой не повредился. Да и маяки крепить на высоте 60-70 мм, намного тяжелее(хотя возможно) чем на высоте 30 мм.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

31.08.2019 в 12:10:53

Йердна,Добрый день! А зачем вы так усложняете конструкцию? Я бы сделал так:

  1. На керамзит уложил 2 слоя ППС - если склеить клей-пеной, вообще нарядно получится.
  2. Уложил фольгу - хотя это не обязательно, она применяется для повышения эффективности работы теплого пола, ну чтобы он вниз не грел.
  3. Уложил сетку (на подкладки 1см), к ней закрепил кабель ТП
  4. Поставил маяки так, чтобы получить минимальную толщину слоя 4см.
  5. Залил ЦПС
0
Аватар пользователя
tiger960

Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

31.08.2019 в 13:18:40

Здравствуйте!

Планирую сделать в квартире в многоквартирном панельном доме такой "пирог": а) звукоизоляционная подложка из сшитого пенополиэтилена 8 мм б) керамзитобетон примерно 5 см в) наливной пол (или любая выравнивающая смесь) 1-2 см для выравнивания поверхности керамзитобетона.

Вопрос такой. Нашел разные готовые смеси керамзитобетона. Например: "Старатели": https://market.starateli.ru/products/nalivnye-poly/styazhka-legkaya/ "Русеан": https://rusean.ru/catalog/sukhie_smesi/keramzitobeton_meshok/ "Основит": https://cedrus.market/catalog/styazhki/startolayn-fc43-l-styazhka-lyegkaya-osnovit-/

Но они предназначены для укладки на твердое бетонное основание. Я же планирую уложить керамзитобетон по упругой подложке. К тому же на подложке кое-где тянутся кабеля, которые должны быть "замурованы" в керамзитобетоне. Как правильно уложить керамзитобетон, чтобы минимизировать возможность растрескивания? Подскажите пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Йердна

Местный

Регистрация: 26.06.2019

Червоноград

Сообщений: 33

31.08.2019 в 14:16:33

almeca, боюсь при заливке повредить кабель о сетку ... И второй момент, как установить маяки, когда сетка под ногами будет гулять? Одно неосторожное движение при заливке и приехали.. Хотя конечно заливать за один раз намного проще!!!

0
Аватар пользователя
tiger960

Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

31.08.2019 в 14:29:22

Йердна написал: как установить маяки, когда сетка под ногами будет гулять?

Читал, что у weber-а есть маяки в виде столбиков на клеющейся основе. Может быть они помогут? Вот нашел ссылку: https://www.ru.weber/poly/poly/weberfloor-level-marker

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

31.08.2019 в 14:31:41

Йердна написал: Почему должна лопнуть стяжка? Минимальный (рекомендуемый) слой, который не лопнет и не забухтит для ЦПС 30 мм. Так я и планирую 30 мм. Делать за раз для меня будет ОЧЕНЬ тяжело. Хотел армировочную сетку, разнести с кабелем, чтобы изол. слой не повредился. Да и маяки крепить на высоте 60-70 мм, намного тяжелее(хотя возможно) чем на высоте 30 мм.

Йердна, 30мм на прочном основании, а не плавающим способом

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

31.08.2019 в 16:22:11

Йердна, Ну, повредить кабель довольно трудно,поосторожнее придется ходить при заливке конечно... Но ведь преодоление трудностей - одна из основных радостей жизни! :clapping
А маяки не должны касаться сетки! Самый надежный вариант - на винтовые дюбели, есть у вас такие в продаже?

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

31.08.2019 в 18:31:54

almeca написал: Уложил фольгу - хотя это не обязательно, она применяется для повышения эффективности работы теплого пола, ну чтобы он вниз не грел.

чушь полная, залепуха для дебилов

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

31.08.2019 в 18:43:30

Gennady, нравиться мне ваша непримиримая позиция! А вы не пробовали как-то аргументировать ваши утверждения? Хотя нигилизм в принципе не требует обоснования своей позиции :)

0
Аватар пользователя
Йердна

Местный

Регистрация: 26.06.2019

Червоноград

Сообщений: 33

31.08.2019 в 20:13:13

Фух! Только вернулся от сына- уложили второй ряд ППС 40 мм. Сняли старые двери с коробкой, т.к. высота пенопласта сейчас на уровне "порога" из кирпича. Т.к. ПВА клея было в запасе, решили клеить на него- не понравилось, т.к. должна быть идеально ровная поверхность. Либо пригружать каждый лист. Пена монтажная тоже посредственно. Самое ТО, смесь клеевая для гипсаря, ППС и прочее!!!))) Но боялись что не хватит, поэтому вот так и вышло... Хотел сфотографировать, но забыл :o Плёнку по ППС стелить наверное нет смысла- щелей как таковых нет, ну а теплоизоляция итак 100% !! Буду интересоваться как закрепить маяки. Кстати сегодня увидел на юТюбе ролик, там под маяки в ППС "вставляли" "грибки" для ППС, а потом укреплял раствором. Что думаете об этом?

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

31.08.2019 в 20:27:17

Йердна, добрый вечер! Плёнку по ППС стелить наверное нет смысла- щелей как таковых нет, верно, а щели можно и пенкой заделать - если нужно.

Йердна написал: под маяки в ППС "вставляли" "грибки" для ППС

я выше писал про винтовые дюбели, может мы об одном и том же говорим?

0
Аватар пользователя
Йердна

Местный

Регистрация: 26.06.2019

Червоноград

Сообщений: 33

31.08.2019 в 20:49:26

Щели 1-1,5 мм. т.е. плотно лист к листу- куда уж там пенить )) Первый слой пропенивал при укладке. Сейчас поищу если найду видео... Нашёл! Коментатор нудноватый, но идея неплоха))https://www.youtube.com/watch?v=cOJyYs80occ

0
Аватар пользователя
tolya21

Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

03.09.2019 в 11:55:46

Друг строит дачу. Его мастера при заливке стяжки нагнетали воздух в трубах отопления (полипропилен). Я этого не делал (Rehau Pink). Что теперь будет? Раздавило? Учитывая, что на трубах лежит Шуманет-100 (шириной в 40 см), площадь соприкосновения бетона и труб немного увеличилась. По идее, всё должно быть нормально, но трубы отопления подключу может вообще к Новому году. Немного волнуюсь. Штробить стяжку - то ещё удовольствие.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

03.09.2019 в 22:21:46

tolya21 написал: Что теперь будет? Раздавило?

Обычно даже пустые гофры не давит.

0
Аватар пользователя
tolya21

Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

04.09.2019 в 09:07:03

AndyMirror, Труба не в гофре, а в Энергофлексе.