Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108893

05.04.2021 в 19:01:55

#6975604

Andreyk@ написал: В моем городе нашел пока только такие эпоксидки. Что из этого подойдет? Еще я так понимаю нужен будет отвердитель ?

  1. то, что дешевле :)
  2. позвоните им, и спросите, какую смолу вам порекомендуют, и какой к ней отвердитель.

Andreyk@ написал: Нужно долить небольшой участок около балкона, размер 800 мм х 180 мм. В том месте на основании нет пеноплекса. Его ложить не буду. Планирую все хорошо пропылесосить, погрунтовать ГГП пару раз с просушкой и затем заливать этот участок той же смесью,

не хорошая идея, когда часть стяжки плавающая, а часть - контактная.... Если позволяет высота - заложить что-то типа шуманет 100 гидро и тд Если нет - подумать над демпферным швом между плавающей и неплавающей частью - если конечно на нем не будет лежать кафельная плитка

Andreyk@ написал: Также думаю как под пеноплекс засыпать немного подсыпки или песка, чтобы в том месте, где немного он просел, улучшить ситуацию?

подсыпку вряд-ли сможете - подлить более реально, какой-нибудь жиденький гипсовый ровнитель. Либо заполнить пустоты клей пеной из баллона, с предварительным увлажнением в отверстие. Этот вариант мне нравится больше

Andreyk@ написал: Демпферную ленту справа и слева на откосах нужно оставить? Отделять ли балконную дверь от стяжки демпферной лентой?

да, да

Andreyk@ написал: Нужно ли вытащить брусок, который остался после установки балконного блока?

ни в коем случае!!! Это опора! Подпилить, что торчит и мешает - можно, но опора ОБЯЗАТЕЛЬНА!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108893

05.04.2021 в 19:08:17

#6975607

Andreyk@ написал: В данном случае нужно также позаботиться о холодном шве?

если хотите без трещин - всегда ДА

Andreyk@ написал: Нужно ли дополнительно армировать стык?

это лучше

Andreyk@ написал: Что можно использовать вместо цемента НЦ-20, если не смогу его найти?

что-то безусадочное

Andreyk@ написал: Не лучше ли удалить не только узкую полосу, а и часть стяжки до стены, так как там всего 22 см?

на ваше усмотрение

Andreyk@ написал: Если не брать в расчет трудовые и временные затраты, то цена вопроса может равняться полной замене стяжки на 20м2 ?

а как их не брать - это важная составляющая!

Andreyk@ написал: Можете подробнее пояснить?

бумажка, калькулятор - думать и считать, узнать цену укладки новой стяжки, демонтажа и выноса старой. За Вас это никто делать не будет

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

05.04.2021 в 20:03:20

#6975645

BV написал: Road Runner написал: а ещё мнение от мехстяжечников, что сетку, в принципе, делают под мех,

не под, а в середине слоя стяжки

При механизированной (полусухой) стяжке сетка не работает. Что внизу, что в середине, что в верхнем слое...

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108893

05.04.2021 в 20:21:22

#6975652

ИгорьPurnesh написал: При механизированной (полусухой) стяжке сетка не работает.

Не ради спора, но хочется услышать мнение - по какой причине?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

05.04.2021 в 20:27:54

#6975656

BV написал: Не ради спора, но хочется услышать мнение - по какой причине?

Кажется обсуждалось уже неоднократно. Полусухой состав рыхлый по своей структуре. Сетка, у которой прутки не полностью обволакиваются раствором, не удерживает в полном объёме сыпучую.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Road Runner

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Химки

Сообщений: 221

05.04.2021 в 20:36:02

#6975662

ИгорьPurnesh написал:

"Смешались в кучу люди, кони..." Мухи и котлеты!... У вас в голове всё перепуталось. Ещё раз почитайте тему. Уже неоднократно повторялось всё это.

ИгорьPurnesh, Попробую, хотя мне кажется, что не в коня корм.

0
Аватар пользователя
Road Runner

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Химки

Сообщений: 221

05.04.2021 в 20:42:09

#6975668

ИгорьPurnesh написал:

BV написал: Road Runner написал: а ещё мнение от мехстяжечников, что сетку, в принципе, делают под мех,

не под, а в середине слоя стяжки

При механизированной (полусухой) стяжке сетка не работает. Что внизу, что в середине, что в верхнем слое...

ИгорьPurnesh, ок, с сеткой, в целом так и думал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108893

05.04.2021 в 20:50:17

#6975675

ИгорьPurnesh написал: Полусухой состав рыхлый по своей структуре.

Если такая - то да. Но полусухая - разная бывает. При нормальной трамбовке - все гуд. Ну и стяжка не ЖБ панель, там супер не надо.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

05.04.2021 в 21:03:33

#6975692

BV написал: Если такая - то да.

Опять всё упирается в "если...." То есть заказчики должны просто поверить всем строителям (как Безнадёжному где-то здесь недавно)- "Мы залили стяжку. Там всё нормально!..." ;)

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

05.04.2021 в 21:06:37

#6975694

BV написал: Ну и стяжка не ЖБ панель, там супер не надо.

Смотря что за основание. А если минвата? Или некоторые продолжают "лить" по вспененному полиэтилену (ЗИ я это назвать не могу)!..

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Road Runner

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Химки

Сообщений: 221

05.04.2021 в 21:08:12

#6975698

BV, 6-8 см не пойдёт, т. к. надо 4.5 метров канализационной трубы 50мм от стояка до стены. Планировал опустить стояк на минимум (высота раструба вроде около 1см), потом уклон 1см на 1м, 4.5см,сама труба 5см, укрыть трубу (хотя бы 1 см, у стены), 11.5 стяжки. +12 мм ламинат +3мм подложка, 13см высота чистового пола. Варианта не переносить кухню просто нет. Другой вариант - это только ставить насос и канализацию полипропилен по потолку, сейчас так и живу, в целом норм, но насос требует раз в 10 месяцев чистки и при этом уже разок ломался, хотя и отделался заменой мембраны, а могла быть и замена двигателя. Пойду читать ещё про уклоны, что 1 см считается слишком мало знаю, в этой теме оффтопик наверное.

По теме, насколько я понял, проливка не подойдёт, если керамзит, то все же надо именно замешивать с цементом и выкладывать, полиэтилен сверху керамзита не надо, а высота полусухой цпс стяжки сверху должна быть 6-7 см? Так будет хороший результат?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

05.04.2021 в 21:30:52

#6975717

Road Runner написал: проливка не подойдёт, если керамзит,

Прошла-бы, но не при вашей высоте. Ваш вариант замешивать керамзит и выравнивать плоскость. Тем самым вы уменьшаете нагрузку на перекрытие, уменьшаете количество ЦПС, и набираете необходимую высоту для выравнивания пола. Либо, есть ещё варианты по набору высоты- УБО; Шумопласт (ЗИ 25мм минимум, 50мм максимум); ППС; ЭППС; и т.д.... Керамзит самое выгодное в финансовом плане решение. Толщина плавающей стяжки от 50мм.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108893

05.04.2021 в 22:17:27

#6975753

ИгорьPurnesh написал:

BV написал: Если такая - то да.

Опять всё упирается в "если...." То есть заказчики должны просто поверить всем строителям (как Безнадёжному где-то здесь недавно)- "Мы залили стяжку. Там всё нормально!..." ;)

ИгорьPurnesh, Просто надо выбирать нормальных спецов по стяжке.

С любой можно накосячить. Самый печальный вариант с мокрой был.... когда ее можно было мести веником :) Прямо желтый пляж был. Была тут одна тема пару лет тому назад...

ИгорьPurnesh написал: BV написал: Ну и стяжка не ЖБ панель, там супер не надо.

Смотря что за основание. А если минвата?

.... то армирование нужно. Для стяжки есть требования по прочности, и делать чрезмерно прочную не нужно.
Сверхпрочная литая бетонная панель - плохо.

Для автора, подборка: https://docs.cntd.ru/document/1200084091?section=text https://docs.cntd.ru/document/1200084097 https://docs.cntd.ru/document/1200035210 там можно кое что выбрать полезное (правда сайт переделали и поиск CTRL+F стал менее удобным, ИМХО)

0
Аватар пользователя
Road Runner

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Химки

Сообщений: 221

06.04.2021 в 01:52:54

#6975870

ИгорьPurnesh, " Керамзит самое выгодное в финансовом плане решение." Тем более он куплен уже, как и смесь для "молочка". Насколько я понял, рассчитываю замес из керамзита 6см и потом 6см мехстяжки, сетки не нужны.

А вот момент, высохший замес из керамзита со смесью, стоит перед мехстяжкой как-то мочить или это уже без понтов и никакой агдезии там ждать не приходится по определению? И "бухтеть" - то, 6 см полусухой не будет?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

06.04.2021 в 07:52:21

#6975900

Road Runner написал: высохший замес из керамзита со смесью, стоит перед мехстяжкой как-то мочить или это уже без понтов и никакой адгезии там ждать не приходится по определению?

Очень даже наоборот. В первый день выравниваете керамзитом. На следующий день уже можете заливать стяжку. Как раз это лучше для "адгезии" (в кавычках, потому что уже холодный шов с молочком) и для уменьшения впитываемости влаги из раствора стяжки.

Road Runner написал: И "бухтеть" - то, 6 см полусухой не будет?

Если не будете класть плёнку (как выше хотели), а так-же используете правильные руки и состав стяжки - ничего бухтеть не будет.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу