06.08.2015 в 03:18:10
Радо написал : пытаюсь вставить страницу этих норм, т.к. по ним есть вопрос,
Получилось! ;) Мне кажется, что там цифры для двух вариантов опирания. Может, второй столбец для опирания по 4 сторонам, а первый - по 3... Вам нужна длительно действующая нормативная (с запасом) нагрузка. Если жить собираетесь долго. ;)
tomix написал : гофру с кабелями укладывать НА расстеленный изолон, или изолоном ПОТОМ укрывать кабеля?
Без разницы по большому счёту, но чуть лучше и удобнее первый вариант. Главное, чтобы кабеля не попортили прочность стяжки и арматура не попортила кабеля, лучше кабеля вдоль стен пускать.
06.08.2015 в 07:25:32
tomix написал : Не изолон, простите, пенолон, он же Троцеллен Акустик, он же сшитый пенополиэтилен.
первый раз про такое слышу. но ИМНО 5 мм - это вобще ни о чем. чисто психологический эффект. типа как машину намоешь, она сразу едет лучше.
06.08.2015 в 07:29:15
Типа, полиэтилен с этим лучше справится?
06.08.2015 в 10:50:02
psnsergey написал :
Радо написал : пытаюсь вставить страницу этих норм, т.к. по ним есть вопрос,
Получилось! ;) Мне кажется, что там цифры для двух вариантов опирания. Может, второй столбец для опирания по 4 сторонам, а первый - по 3... Вам нужна длительно действующая нормативная (с запасом) нагрузка. Если жить собираетесь долго. ;)
tomix написал : гофру с кабелями укладывать НА расстеленный изолон, или изолоном ПОТОМ укрывать кабеля?
Без разницы по большому счёту, но чуть лучше и удобнее первый вариант. Главное, чтобы кабеля не попортили прочность стяжки и арматура не попортила кабеля, лучше кабеля вдоль стен пускать.
Спасибо за ответ. С колонками не понятно. Для опирания по 3-м сторонам есть свой норматив. Если исходить из Вашего предположения, то ни о какой стяжке ЦПС более 20мм не может быть и речи. Плавающая тогда отпадает. :(
06.08.2015 в 14:50:57
всем доброго дня, нужен совет по стяжке итак, что сделано - сделана стяжка плавающим способом из смеси керамзита,цемента и песка, с армирующей сеткой 100х100х3мм. пол уже полностью просох естсественно, что получился шершевым, кое-где керамзит выкрошился теперь планирую поверх сделать самовравнивающуюся стяжку толщиной до 5мм - с целью сделать пол гладким под чистовой пол
как подготовить поверхность к такой процедуре? из того, что вычитал на форуме, на смесях:
достаточно ли грунтования на 1раз? нужно ли грунтовать бетоноконтактом? - купил пуфоз в качестве смеси присмотрель Самовыравнивающаяся смесь DD, Thomsit 25 кг - но дорогой капец, можете посоветовать более дешевую. но надежную смесь?
06.08.2015 в 15:07:44
керамзит вижу....стяжку :confused: это не стяжка я такого не видел вам не кажется что керамзита многовато и основы то нет!!!
06.08.2015 в 16:14:04
Andrey099 написал : ИМНО 5 мм - это вобще ни о чем. чисто психологический эффект. типа как машину намоешь, она сразу едет лучше.
Тоже так считаю, но уже не стал это говорить - многие рекламе верят больше физики, зачем с погодой спорить. ;)
tomix написал : Типа, полиэтилен с этим лучше справится?
Лучше справится жёсткая минплита типа роквул флор баттс и иже с ней. Оптимум для гашения вибрации - когда толщина этой минплиты = толщине стяжки над ней, хотя допустимы существенные отклонения.
06.08.2015 в 16:45:49
jonch написал : как подготовить поверхность к такой процедуре?
Оригинально. Посмотреть бы в натуре, а так х.з. :confused:
06.08.2015 в 16:58:43
Я понимаю, что абсолютной тишины так не добиться - вопрос в том, что это же наверняка лучше, чем стяжка залитая прямо на перекрытие.
06.08.2015 в 19:15:38
tomix написал : Я понимаю, что абсолютной тишины так не добиться - вопрос в том, что это же наверняка лучше, чем стяжка залитая прямо на перекрытие.
ИМНО разницу вы даже не заметите. с таким же успехом можно просто пленку постелить. не выкидывайте деньги, если хотите делать правильно - делайте правильно. как пример посомтрите тот же шумостоп, флор батс, шумопласт да и много чего еще есть.
06.08.2015 в 19:53:38
Для правильно у меня слишком маленькая высота. 265 (а честно - примерно 263-264) см. Было бы 280 - можно было бы изображать "всёпонауке", но очень не хочется конуры.
06.08.2015 в 22:26:20
tomix написал : у меня слишком маленькая высота.
так все равно 6,5 см хотите украсть. 6,5 и 8 разница совсем никакая.
07.08.2015 в 07:03:38
А что там на 15 мм есть? Акку баттсы да Шумостопы (минваты) минимум 30 мм. Разве что шарики шумопласта можно насыпать потоньше. И как тогда - сначала кабеля на плиту, а потом сыпать шарики между проводами, пока они не покроют гофру? Потом укрыть плёнкой, разложить арматуру и сыпать стяжку? Как вообще по этим шарикам непокрытым ходить для укладки - они же сомнутся?
07.08.2015 в 07:08:11
Или вы Шуманетовские войлочно-битумные полотна имеете ввиду? Тогда их точно под кабель нужно, потому что поверх кабеля они слишком жесткие, на обомнутся.
А места, где скобами гофру прибьют к перекрытию сквозь Шуманет - заклеивать Вибросилом?
07.08.2015 в 10:04:22
tomix, шумостоп 20 мм. на него стяжку 60 мм. кабеля по краю в слое к2. а вобще я отказался от кабелей в стяжке. пусть чуть затратнее (больше кабеля) но сделать его на потолке. все равно натяжные будут.