ChVA
ChVA
Резидент

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

21.02.2010 в 21:19:53

klm3 написал : Но хотел узнать - почему нельзя использовать самовыравнвающиеся смеси под всю стяжку?

Абсолютное большинство самовыравнивающихся смесей допускают максимальную толщину слоя не более 5-7 мм. Есть некоторые, типа Плитонит Р-2, которые допускают до 2 см., но не больше. Это первая причина. Вторая — слишком дорого. Даже те смеси о которых я вам писал выходят в 3 раза и более дороже чем ЦПС на килограмм (раза в 2 дороже в целом учитывая что их можно делать минимально тонким слоем, от 5 мм, чего нельзя с ЦПС). А на самовыравнивающихся вообще разоритесь.

0
Nolik
Nolik
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Москва

Сообщений: 884

21.02.2010 в 22:26:19

ChVA написал : Хорошая теория всегда близка к практике. Если вы инженер, попробуйте нарисовать силы, действующие на соединения и элементы шкафа и увидите что в этом случае появляются дополнительные горизонтальные составляющие, приводящие к перекосам и т.п.

Ну где то так и подумал уже потом. Векторы приложения сил. (я не инженер). Промерил комнату. 20мм.на 5м. Самый большой уклон. в остальных меньше. 7мм. на 6метров. Я так понял это очень много? или ещё допустимо? Если предположить что стенки там стоять не будет. Ума не приложу как в жилой квартире покомнатно выводить в 0. при том что в ремонтируемой ламинат снят. В остальных лежит а на кухне ленолиум. Что бы промерить точно надо разобрать остальные полы (хотя бы частично) И как искать в помещениях высшую точку, если с одной точки все помещения не прострелить. Какая технология?

0
ChVA
ChVA
Резидент

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

21.02.2010 в 22:36:09

Nolik написал : 20мм.на 5м

Это не очень страшно, но заметно в случае стенки. Я бы, наверное, не стал заморачиваться. Но надо учитывать что часто уклон не постоянный, то есть от окна резко вниз сразу на сантиметр за метр, потом постепенно уже.

Nolik написал : И как искать в помещениях высшую точку, если с одной точки все помещения не прострелить. Какая технология?

Взять обычный водяной уровень, приклеить колбу скотчем в одной точке в коридоре так чтобы от пола до какой-то риск был, например, ровно метр. Удобно просто поставить её на обычный метровый или другой уровень, а потом приклеить. Ходить со второй колбой и ставить её на ту же высоту от пола, так вы легко пробьете всю квартиру. При работе с водяным уровнем тщательно убедитесь что нет воздуха в трубке и избегайте сквозняков, солнечных лучей на шланг и не кладите шланг около батареи. Водяной уровень стоит копейки.

0
ChVA
ChVA
Резидент

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

21.02.2010 в 22:41:39

Также есть гипрочная приставка на обычный шурик для фестуловских шуруповертов.

http://festool.ru/catalog.aspx?catID=9134&docID=9132&act=zub&Print=&page=1

0
Nolik
Nolik
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Москва

Сообщений: 884

21.02.2010 в 23:30:22

ChVA написал : Это не очень страшно, но заметно в случае стенки. Я бы, наверное, не стал заморачиваться. Но надо учитывать что часто уклон не постоянный, то есть от окна резко вниз сразу на сантиметр за метр, потом постепенно уже.

В том то и дело что равномерненько идет.

0
Nolik
Nolik
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Москва

Сообщений: 884

21.02.2010 в 23:36:38

ChVA написал : Взять обычный водяной уровень,

Как то одажды не сдружилось с ним при подвесном потолке. без воздуха и прочего, устанавливаеться в уровень очень долго и гуляет + - километр. Есть лазерный. Думал так: Поставить в точку из которой простреливаеться все помещения(есть такая) Примерно определить высшую, потом с этой высшей перенести этот абсолютный 0 на ту точку от куда можно все прострелить. Только вот что делать с неснятыми покрытиями. Снимать гимор, до этих помещений не скоро доберусь. А так жена скушает. Слушать больше не могу эти стоны. Уже готов асфальтом закатать

0
ChVA
ChVA
Резидент

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

21.02.2010 в 23:49:19

C водяным сноровка нужна, это правда, но и обычный лазерный нивелир/построитель плоскостей не предназначен для построения нивелирного хода (что вы по сути хотите сделать). У него пятно довольно большое. Но можно попробовать поставить его в коридоре так чтобы простреливал сразу и коридор, и обе комнаты, и попытаться построить общую плоскость. Особенно удобно построитель плоскости на распорной штанге для этого использовать.

0
Nolik
Nolik
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Москва

Сообщений: 884

22.02.2010 в 00:26:33

ChVA написал : что вы по сути хотите сделать

Если не дай бог надумаю делать везде горизонт

0
Nolik
Nolik
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Москва

Сообщений: 884

22.02.2010 в 00:31:25

ChVA написал : Но можно попробовать поставить его в коридоре так чтобы простреливал сразу и коридор, и обе комнаты, и попытаться построить общую плоскость. Особенно удобно построитель плоскости на распорной штанге для этого использовать.

Точно. из коридора простреливает все. Штанги нет, но треножка. Думаю что не принципиально. Еще раз разжуте про грунтовку бетоноконтакт. Проверить. Это после высыхания попробовать отодрать шпателем типа? Снимется чулком или нет? Я правильно понял? Днями начну, благословите меня.

0
ChVA
ChVA
Резидент

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

22.02.2010 в 00:42:21

Nolik написал : Это после высыхания попробовать отодрать шпателем типа? Снимется чулком или нет? Я правильно понял? Днями начну, благословите меня.

Не знаю... что-то с таким не сталкивался, может на особо гладких так будет, но по-моему это уже слишком толстый слой. Да и не должна грунтовка отставать от основания. У неё две задачи — 1) не давать влаге из смеси впитываться в поверхность 2) улучшить адгезию смеси к поверхности. Обычно грунтуется на глаз, можно просто веником размести или валиком. Если слишком быстро высохла (есть такие быстровпитывающие полы), то надо прогрунтовать повторно.

Надеюсь что все у вас получится. Дело в общем не такое хитрое, но как и любое дело требует некоторого навыка. И ещё, не очень удобно одному, удобнее вдвоем: один мешает, другой заливает.

0
Nolik
Nolik
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Москва

Сообщений: 884

22.02.2010 в 12:04:04

gans gr написал : если стяжка прочная, не сильно впитывает воду то БК может и проканать, можно проверить, нанести на небольшом участке, на следующий день попробовать отрвать, если снимается то не стоит.

Это мне ответили в посте 1909. по этому и переспрашиваю про грунт из Бетоноконтакта

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу