06.06.2008 в 15:43:50
Приветствую!
Если данная тема уже поднималась, прошу заранее извенить)))
Подключал по жизни уже много водонагревателей, но впервые столкнулся с одной проблемой. Недавно установил водонагреватель Термекс RZB50-D (горизонтальный на 50л.), в данной модели предусмотрен дополнительный патрубок системы самоочистки.
Проблема заключается в том, что при нагреве воды, сброс с предохранительного клапана не осуществляется, а начинает "подкапывать" с резьбового соединения заглушки на вышеуказанном патрубке. При этом само соединение смонтировано нормально.
Сначала подумал что клапан не исправен, поменял, однако все симптомы остались. Единственное, при подключении водонагревателя, клапан пришлось устанавливать не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Не знаю влияет ли это на работу самого клапана?
Ниже прикрепляю схему подключения, может кто-то уже сталкивался с данной проблемой.
06.06.2008 в 18:54:04
Для начала я бы слил, отвинтил заглушку и заменил в ней прокладку (если таковая имеется) или перепаковал резьбу, а потом испытать по новой.
06.06.2008 в 19:18:55
antonstep написал : При этом само соединение смонтировано нормально.
Если это было бы так, то не капало бы. А если капает, то это не так. Это соединение у Вас выполняет функцию предохранительного клапана.
06.06.2008 в 19:29:52
попробую еще раз данное соединение перемонтировать, спасибо за совет.
А то что, предохранительный клапан стоит в горизонтальном положении не как не влияет на его работу?
06.06.2008 в 19:43:26
antonstep написал : предохранительный клапан стоит в горизонтальном положении не как не влияет на его работу?
Как угодно он может стоять.:)
06.06.2008 в 21:21:59
Байпасс написал : Для начала я бы слил, отвинтил заглушку и заменил в ней прокладку (если таковая имеется) или перепаковал резьбу, а потом испытать по новой.
NNN написал : Если это было бы так, то не капало бы. А если капает, то это не так. Это соединение у Вас выполняет функцию предохранительного клапана.
Не поверите, открутил соединение и обалдел. Мало того, что там стояло две прокладки, так они еще было закусаны. Прокладку поменял на новую, теперь посмотрим))
07.06.2008 в 20:37:42
))))cегодня подключил. Течь из соединения патрубка прекратились. Однако и с "конца не капает" предохранительного клапана.
Блин достал уже этот бойлер.
07.06.2008 в 20:52:05
antonstep написал : Однако и с "конца не капает"
Если ставить целью, чтоб закапало, то требуются условия:
07.06.2008 в 22:01:43
07.06.2008 в 22:37:48
т.е. получается что "сброс" с клапана, не является обязательным условием работы водонагревателя?
07.06.2008 в 22:45:07
antonstep
получается так, но честно говоря при оприделённых условиях может и рвануть:) этож по сути бомба газо водо нагревательная:)