Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

07.06.2008 в 19:47:19

NNN написал : Смотря, как сделана.

Ну Вы же не будете отрицать, что чем выше давление ,тем больше нагрузка на систему? Хотя 2,5атм- это, конечно и не большая нагрузка... У меня в котле клапан на 2,5атм установлен. Так, что это- предел для настенников.

Пъ написал : Ага, и как котел "узнает" когда включаться?

Я Вам открою большую тайну- котёл ЗНАЕТ САМ когда ему включаться или выключаться. Это-ЧУДО! и ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ ТОЛЬКО ПОСВЯЩЁННЫЕ!....

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

07.06.2008 в 20:03:34

Михалыч написал : Ну Вы же не будете отрицать, что чем выше давление ,тем больше нагрузка на систему?

Нет, не буду. Более того, знаю, что есть "системы", которые и пол-очка не выдержат.

Михалыч написал : Я Вам открою большую тайну- котёл ЗНАЕТ САМ когда ему включаться или выключаться.

А кто такой КОТЁЛ?:o :o :o

0
Alex_139
Alex_139
Новичок

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 36

09.06.2008 в 10:27:21

Вчера измерил давление воздуха в расширительном баке: 1,5 атм. как и написано в паспорте. И все-таки вопрос: должно ли давление теплоносителя в системе колебаться от 0,8 до 2 атм в зависимости от изменения температуры теплоносителя? Котел напольный 25 кВт

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.06.2008 в 10:37:54

2Alex_139
Какая емкость бака? Ну и при каком давлени в системе измерялось давление внутри бака?

0
Alex_139
Alex_139
Новичок

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 36

09.06.2008 в 10:52:31

Бак 12 литров. Давление воздуха измерялось при выключенном котле. Давление теплоносителя было 0,8 атм.

0
Truck
Truck
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

09.06.2008 в 11:13:13

Alex_139 написал : Какое давление воды в системе является оптимальным, или правильным?

У меня в паспорте на котел написано: Давление должно составлять 0,5-1 бар при холодном котле. В случае более высоких значений довести их до нормы при помощи крана слива. В случае более низких значений повысить давление до нужного при помощи крана заполнения котла.

2Alex_139
Автоматика срабатывает на 3 бара. Если напрягает на холодном понизить до 0.5, а вообще все в норме.

Alex_139 написал : Не большая. 19 радиаторов.

Смотря какие радиаторы - может чугунные, так там одна секция 1.5 литра вмещает. Надо смотреть на общую емкость системы и соответственно подбирать объем бачка.

0
Truck
Truck
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

09.06.2008 в 11:21:31

А вообще поиск рулит, вот первые ссылки, что попались - и к гадалке ходить не надо :) : http://www.c-o-k.com.ua/content/view/314/ http://www.powermax.ru/baki.htm

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

09.06.2008 в 12:33:35

Большинство котлов допускает давление 1.8-2 атм. Больше нежелательно. Меньше можно, но если дом высокий (9-10 м), а котел стоит в подвале то перепад давлений между подвалом и чердаком будет 1 атм. И тут желательно иметь рабочее давление ближе к максимальному (2 атм) иначе будут плохо работать автоматические воздухоотводчики.
При нормальном расширительном баке давление должно гулять не более чем на 0.2-0.3 атм. Начальное давление в расширительном баке должно быть немного меньше рабочего давления в системе. Т.е. если планируете 1.8 атм, то накачивайте 1.7 атм. Маленькое давление воздуха делает расширительный бак бесполезным, т.к. он заполнится водой еще на этапе заправки системы и у него просто не будет необходимого свободного объема для приема воды при расширении.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.06.2008 в 13:24:09

2Alex_139
Странно. А емкость системы какая, прмерно?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

09.06.2008 в 19:20:22

Перед бачком должен быть кран отключения от системы, затем тройник, затем ещё кран для слива воды и трубка к бачку. Отключаем бачок от системы ,сливаем из него воду, меряем давление- 1,5атм. Меряем (или доводим до 1,3атм) давление холодной системы. Всё, подключаем бачок. Ёмкость бака- 15% от объёма системы.
Объём системы- V труб+V котла+V радиаторов. Удачи!

dmvt1 написал : Маленькое давление воздуха делает расширительный бак бесполезным, т.к. он заполнится водой еще на этапе заправки системы и у него просто не будет необходимого свободного объема для приема воды при расширении.

Всё правильно, поэтому в бачке делается на 0,2атм меньше, чем в системе. По мере расширения воды в системе вступает в работу бачок, воспринимая это расширение изгибом мембраны. А не домкратом. -:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.09.2009 в 19:06:46

Здравствуйте. Помогите,пожалуйста,разобраться с таким вопосом: дом в 3 уровнях,висит Феролька 32 атмосферник на 1 уровне,внизу,отапливаемая площадь около 300 квадратов,висит около 160 секций совдеповской чугунины+железные трубы диаметром около 50 мм.Сейчас конец лета-давление в системе 1,3.Но когда включил на обогрев помещений на 50-60 градусов,давление дошло до 3,5 и сбрасывало лишнее-срабатывал клапан.Утром,когда после выключения котла около 2 ночи,вода остыла,давление опустилось до 0,8,и колонка уже не включалась – пришлось идти в гараж и подпитывать систему.Теперь сам вопрос:армяне-продавцы сватают дополнительный расширительный бак около 35 литров.Если они правы – пожалуйста,подскажите,сколько литров его все-таки брать (даже чутка с запасом).А если котел уже 2 года мне нервы треплет,какие-то мастера посоветовали даже воздух из штатного (в котле) бачка воздух стравить,что я и сделал.Заранее огромное спасибо.Как теперь вернуть все на круги своя?