Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

09.06.2008 в 13:56:58

Перед началом регулировок надо было замерить расстояния от торцов шпилек до гаек(заводскую установку) и записать где-нить ;)...у меня напримет было: 11,4 мм-регулятор.4,2 мм.-дельта...как щас помню ;) Подключите электропитание правильно,и регулируйте по-новой.

0
SergR
SergR
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Москва

Сообщений: 20

09.06.2008 в 14:04:30

Холостяк написал : Подключите электропитание правильно

Не пойму я этого совета.Если насос работает - значит контакты задействованы правильно. У контактов нет входа-выхода, поэтому по барабану как включать насос на верхние или нижние контакты:confused:

0
Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

09.06.2008 в 14:05:22

SergR написал : Не пойму я этого совета

Ну тогда извините,зря сотресал воздух:(

0
SergR
SergR
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Москва

Сообщений: 20

09.06.2008 в 14:14:09

Холостяк написал : Ну тогда извините,зря сотресал воздух

Нет, не зря. Извините если обидел. После общения с вами на реле это смотрю по другому. Стало все проявляться и выстраиваться в логическую цепочку. Ваши советы, я думаю, приведут меня к положительному результату. :) :)

0
Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

09.06.2008 в 15:09:44

SergR написал : Извините если обидел.

Ничем,просто Вы упорно утверждаете что у Вас особенный случай ;) Подключите насос по схеме...завтра расскажете :) ИМХО,Вы устроили там какие-то перемычки на коммутации ...лень фантазировать просто :),но могу предположить...:) Ждем разрешения"проблемы" ;)

0
SergR
SergR
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Москва

Сообщений: 20

09.06.2008 в 15:24:14

Холостяк написал : просто Вы упорно утверждаете что у Вас особенный случай

Я этого не утверждал. Но факты были на лицо, что-то не вязалось. Подсказали, помогли - всем спасибо.

Холостяк написал : завтра расскажете

Постараюсь вечером все рассмотреть и проверить. Надеюсь все заработает как надо. Доложу завтра. Вопрос попутно - а что если обратный клапан поставить после насоса, а не до как сейчас стоит - так насосу легче запускатся будет? Ваше мнение?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

09.06.2008 в 17:21:59

Где ставить клапан без разницы.

0
SergR
SergR
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Москва

Сообщений: 20

10.06.2008 в 09:00:20

Да! Ситуация не прояснилась вчера вечером, а наоборот .... Выкладываю фотки (сорри за качество - в подвале темно). Первое фото - воды нет в системе, контакты разомкнуты. Фото два - контакты разомкнуты. Фото три - вода в системе, контакты на грани срабатывания (т.е. могут сработать, могут нет - можно отрегулировать винтом с большой пружиной). на данном этапе контакты замкнулись. Фото четыре - контакты крупным планом (замкнуты). Фото пять - давление 2,5, контакты замкнуты (металлическая пластина с регулировочными пластинами отодвинулась еще дальше, хотя она должна приблизиться к корпусу реле как на первом фото)

0
Вложение
Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

10.06.2008 в 09:37:13

SergR написал : Да! Ситуация не прояснилась вчера вечером, а наоборот

Это вроде не РДМ-5,а другое реле :(,с нормально разомкнутыми контактами. В РДМ-5,замкунуты,для нормальной работы насосы до достижения давления. Это реле похоже на сигнальное;) ИМХО.Купите РДМ-5 -самый простой выход ЗЫ: А Вы часом его полностью не разбирали?Вижу на пластине царапины.Возможно разбирали в магазине для ремонта:( и неправильно собрали(установили пружину)

0
SergR
SergR
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Москва

Сообщений: 20

10.06.2008 в 09:46:20

Холостяк написал : Возможно разбирали в магазине для ремонта

Некоторые другие косвенные причины указывают на это. Но обнаружил я это дома. Вернуть незахотел или поленился (кто его знает - было в прошлом году) - подумал на скорость не влияет, вроде все нормально.

Холостяк написал : и неправильно собрали(установили пружину)

А про какую пружину Вы говорите, может можно все исправить. А то не охота все перепаковывать - собрано все основательно, ничто не течет, по крайней мере в этом месте. Хотя я уже почти созрел для покупки нового реле, тем более в этом магазине, где я покупал это злосчастное реле их выставлено штук пять разных.

0
Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

10.06.2008 в 10:04:45

SergR написал : А то не охота все перепаковывать

Займет с коммутацией проводов мин.15.

SergR написал : А про какую пружину Вы говорите, может можно все исправить.

Наверно можно...надо смотреть. Пружина перебрасывающая контактную группу в зависимости от положения площадки над мембраной реле

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу