А не больше пользы будет от 3-го класса токоограничения, чем от перехода с С на В?
Фактический ТКЗ от перехода с С на В не уменьшится.
А вот время протекания ТКЗ и количество выделившегося тепла при переходе на [3] уменьшится.
20.06.2008 в 13:31:38
А не больше пользы будет от 3-го класса токоограничения, чем от перехода с С на В?
Фактический ТКЗ от перехода с С на В не уменьшится.
А вот время протекания ТКЗ и количество выделившегося тепла при переходе на [3] уменьшится.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.06.2008 в 13:32:19
ВТБ! написал : У какого-нибудь В2 катушка такая, что он при 220В "согласный" на любой ТКЗ.
Это очень частный случай.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.06.2008 в 13:35:52
А вот время протекания ТКЗ и количество выделившегося тепла при переходе на [3] уменьшится.
Можете пояснить в "буквах" - что на ввод, что на группы?
20.06.2008 в 13:59:40
Kamikaze написал : А не больше пользы будет от 3-го класса токоограничения, чем от перехода с С на В?
Интеграл Джоуля нормируется в зависимости от класса токоограничения и характеристики автомата. Всё едино все брендовые бытовые третьего класса.
Следование моим советам вредит кошельку
22.06.2008 в 12:03:49
evgenygrig написал : А так ну что сказать для VK - кондиционеры непредсказуемо могут себя вести, выбивать УЗО при запуске.
холодильники тоже не предсказуемы или как. ( по Вашему получается все двигатели подключаемые с сети не предсказуемы-однако)
23.06.2008 в 10:24:46
filvik
Мощность разная.
Следование моим советам вредит кошельку
24.06.2008 в 16:55:26
ВТБ! написал : Мощность разная.
Связь мощности с утечкой (изоляцией), не улавливаю.
24.06.2008 в 17:21:07
filvik написал : Связь мощности с утечкой (изоляцией)
Да не с изоляцией - с фильтрами. Большому кораблю - большую... Ёмкость. :)
Следование моим советам вредит кошельку
24.06.2008 в 18:02:44
Добрый день!
Возьму на себя смелость вмешаться в дискуссию.
С учётом замечаний в поправил схему.
Остаются вопросы:
по уточнению списка потребителей, которые желательно пустить в обход УЗО. Итак, в разных ветках упоминались следующие: ХОЛОДИЛЬНИК, КОНДИЦИОНЕР (сплит), ЭЛ.ПЛИТА, СВЕТ. Прошу прокомментировать, а также указать критерии (экономия, надёжность, отсутствие здравого смысла, др.);
какое РКН применить? Насколько это необходимо (новостройка, подмосковный город);
покритикуйте текущую схему, пожалуйста.
С уважением,
24.06.2008 в 18:13:10
Отвечаю по пунктам.
Устройства с электродвигателями-----Холодильник, сплит. Освещение в комнатах и кухне---без УЗО, в санузле---обязательно с УЗО На электроплиту УЗО нужно.---30 ма
Никакого. В домах с электроплитами НОЛЬ НЕ ОТГОРАЕТ. Нет целесообразности.
24.06.2008 в 18:27:11
azus6 написал : На электроплиту УЗО нужно.---30 ма
Есть какие-то требования?