Мой первый, возможно и последний, :) щиток. Схема, вроде как, простая, но перед подключением хчется, чтоб посмотрели спецы.
22.06.2008 в 19:30:06
Vlad75 написал : Мой первый, возможно и последний, щиток.
Нормально, если еще на оставшийся зуб гребенки и автоматик доставить для резерва.
22.06.2008 в 19:40:24
Спасибо, как раз остался один лишний С16. :)
23.06.2008 в 15:22:36
2avmal
А разве ток УЗО не должен быть больше суммы тока всех автоматов в группе,где стоит это УЗО?
23.06.2008 в 15:28:39
Не должен - вводной автомат номиналом 32А надежно защитит его от перегрузки
23.06.2008 в 15:30:23
на входе стоит автомат на 32 ампера, выше этого значения ток в квартирной сети не поднимется, след-но УЗО с номиналом в 40ампер - в самый раз. Вот только на мой взгляд, неплохо было бы разнести свет и розетки на разные УЗО.
23.06.2008 в 15:32:49
2evgenygrig Обогнал?:o
23.06.2008 в 15:32:58
Мирумир
СМ 2.2кВт, ВН 1.2-1.5 кВт. При аварии с перегрузкой по одной линии другая "довесит" не более десятка ампер.
Но формально С20 выше УЗО приткнуть можно.
23.06.2008 в 15:34:02
Alex_Penza
Не-а, оба :) тормозите - речь об УЗО 25А/10мА.
23.06.2008 в 15:42:14
2ВТБ!
Ну да,по идее должны быть оба УЗО 40А.Так?
23.06.2008 в 15:58:58
Мирумир
Неэлектронное УЗО 40А/10мА - экзотика, 25А/10мА и то не у всех брендов есть.
Но шансы перегрузить обе линии разом крайне низкие, а без утечки - и вовсе невероятное событие. Даже если УЗО 25А/10мА когда-нибудь сгорит от перегрузки, мат.ожидание убытков заведомо меньше расходов на дополнительный автомат на 20-25А.
23.06.2008 в 16:08:04
ВТБ! написал : Даже если УЗО 25А/10мА когда-нибудь сгорит от перегрузки, мат.ожидание убытков заведомо меньше расходов на дополнительный автомат на 20-25А.
Нравится мне в тебе эта хозяйственность ... Весь в меня пошел! :a
23.06.2008 в 17:23:15
2avmal так ВТБ! - Ваш сын???:a
23.06.2008 в 17:30:31
Alex_Penza
По возрасту скорее наоборот. :cool:
23.06.2008 в 18:59:33
Стиралка 1,6 кВт. Водогрей 1,8. Изначально, вообще все хотел на один С16 повесить. По поводу кол-ва УЗО, здесь кто-то советывал не плодить их с выделенной мощьностью как у меня (по договору 4,5 кВт, но на стояке забыли поставить автомат :)