Мой первый, возможно и последний, :) щиток. Схема, вроде как, простая, но перед подключением хчется, чтоб посмотрели спецы.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2008 в 19:30:06

Vlad75 написал : Мой первый, возможно и последний, щиток.

Нормально, если еще на оставшийся зуб гребенки и автоматик доставить для резерва.

0
Аватар пользователя
Vlad75

Местный

Регистрация: 25.03.2008

Днепропетровск

Сообщений: 34

22.06.2008 в 19:40:24

Спасибо, как раз остался один лишний С16. :)

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

23.06.2008 в 15:22:36

2avmal
А разве ток УЗО не должен быть больше суммы тока всех автоматов в группе,где стоит это УЗО?

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

23.06.2008 в 15:28:39

Не должен - вводной автомат номиналом 32А надежно защитит его от перегрузки

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.06.2008 в 15:30:23

на входе стоит автомат на 32 ампера, выше этого значения ток в квартирной сети не поднимется, след-но УЗО с номиналом в 40ампер - в самый раз. Вот только на мой взгляд, неплохо было бы разнести свет и розетки на разные УЗО.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.06.2008 в 15:32:49

2evgenygrig Обогнал?:o

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.06.2008 в 15:32:58

Мирумир

СМ 2.2кВт, ВН 1.2-1.5 кВт. При аварии с перегрузкой по одной линии другая "довесит" не более десятка ампер.

Но формально С20 выше УЗО приткнуть можно.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.06.2008 в 15:34:02

Alex_Penza

Не-а, оба :) тормозите - речь об УЗО 25А/10мА.

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

23.06.2008 в 15:42:14

2ВТБ!
Ну да,по идее должны быть оба УЗО 40А.Так?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.06.2008 в 15:58:58

Мирумир

Неэлектронное УЗО 40А/10мА - экзотика, 25А/10мА и то не у всех брендов есть.

Но шансы перегрузить обе линии разом крайне низкие, а без утечки - и вовсе невероятное событие. Даже если УЗО 25А/10мА когда-нибудь сгорит от перегрузки, мат.ожидание убытков заведомо меньше расходов на дополнительный автомат на 20-25А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.06.2008 в 16:08:04

ВТБ! написал : Даже если УЗО 25А/10мА когда-нибудь сгорит от перегрузки, мат.ожидание убытков заведомо меньше расходов на дополнительный автомат на 20-25А.

Нравится мне в тебе эта хозяйственность ... Весь в меня пошел! :a

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.06.2008 в 17:23:15

2avmal так ВТБ! - Ваш сын???:a

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.06.2008 в 17:30:31

Alex_Penza

По возрасту скорее наоборот. :cool:

0
Аватар пользователя
Vlad75

Местный

Регистрация: 25.03.2008

Днепропетровск

Сообщений: 34

23.06.2008 в 18:59:33

Стиралка 1,6 кВт. Водогрей 1,8. Изначально, вообще все хотел на один С16 повесить. По поводу кол-ва УЗО, здесь кто-то советывал не плодить их с выделенной мощьностью как у меня (по договору 4,5 кВт, но на стояке забыли поставить автомат :)

0