15.11.2015 в 18:03:22
Ctzn написал : Или 8 лет жития - это нормальный срок и вместо лечения "только менять"?
Срок службы, по-моему, 10 лет должен быть (у Валтек даже 25, хе-хе), так что можно производителю претензию и пусть меняют или чинят.
15.11.2015 в 19:28:49
Спасибо за оперативные комменты/ответы. psnsergey, 8..10 лет.. - это же белее чем приблизительно, тут скорее кубометры должны считаться. Микитович так фаровские 100-микронники (3943) и стоят помимо входных грязевиков, однако, делал то ведь Дока :yu: ! Попробую как-нибудь вынуть потроха, но для начала убедюсь, что в радиусе пары часов подскока есть где-нибудь живой редуктор в продаже :o
12.01.2019 в 19:55:42
12.01.2019 в 23:52:06
machaon84, А если он стоит на ХВС, тогда как?
13.01.2019 в 06:08:09
Микитович, В общем ситуация такая что грешил на Honeywell FK06-1/2AAM редуктор(брал с манометром) установленный на ввод ХВС, но прочитав много веток и тем на форумах, оказалось что причина кроется в другом, а именно в плохом качестве ПК перед бойлером, хотя корпус из латуни и с надписью made in italy, (не тот что шёл с бойлером в общем). Оказалось что у него высокий порог сброса(более 6атм) и не корректный встроенный обратный клапан(передавливает в трубу ХВС). Далее опишу танцы с бубном, сам не сантехник, может для себя сделаете ещё какие-то умозаключения, дополнив эти. п1 Ввод ГВС перекрыт всё время, но редуктор так же установлен. п.1.1 Закрыл вводной кран перед редуктором ХВС > поднимается давление до 8атм. на обоих манометрах. п.2 Выровнял до 3атм, затем закрыл вводной кран ХВС и кран ГВС ПОСЛЕ бойлера > давление чуть упало до 2,8атм п.3 Выровнял до 3атм, затем закрыл вводной кран ХВС и кран ХВС ПЕРЕД бойлером > давление поднялось до 6атм, ТОЛЬКО на манометре ГВС Как временное решение(до покупки предустановленного ПК на 3,5атм и обратного клапана) подлложил 2мм пластину под рычажок на ПК, давление в системе нормализовалось.
13.01.2019 в 12:36:50
machaon84 написал: Оказалось что у него высокий порог сброса(более 6атм) и не корректный встроенный обратный клапан(передавливает в трубу ХВС).
Не волнуйтесь, ОК там корректный, просто в него встроен перепускной клапан. Так устроено подавляющее большинство штатных ПК.
13.01.2019 в 13:05:01
machaon84 написал: до покупки предустановленного ПК на 3,5атм и обратного клапана
Также можно установить РБ или регулируемый Fado
03.07.2019 в 18:47:48
Добрый день! Тему прочел, но ответа я так понял так и не нашли? Аналогичная ситуация - поставил Honeywell d04fs, на горячей все ровно в статике держит, на холодной после перекрытия крана за 10-15 сек добавляет 30-50% от установленного давления. Поскольку honeywell ужасно гудели еще с завода, заменил на FAR 2855 - абсолютно тот же эффект. Причем эффект проявляется не сразу, а через пару недель. Если перекрыть ввод, сбросить давление, затем открыть ввод, то начинает опять работать нормально на некоторое время. На горячей воде такого эффекта нет.
03.07.2019 в 21:13:49
Zerk - потому как рег.давления закрывает поток за собой, происходит нагрев входящей хол.воды с 7-9 гр. до комнатной температуры 20-23 гр. в статике, поэтому и растёт давление. Ставьте гаситель гидроударов на коллектор, он будет компенсировать повышение давления.
03.07.2019 в 21:43:16
{{post:6643880,на холодной после перекрытия крана за 10-15 сек добавляет 30-50% от установленного давления}}
{{post:6643880,эффект проявляется не сразу, а через пару недель}}
Technik-san, а почему первые две недели после замены редуктора вода в трубе не нагревается, а спустя две недели начинает нагреваться? И как вода успевает нагреться до комнатной температуры за 10-15 секунд?
03.07.2019 в 23:41:00
tero - давайте фото всего узла, а по особенностям вашего почерка эту проблему не решить.
11.02.2021 в 00:26:25
проблема частая видимо....