Аватар пользователя
Sot

Местный

Регистрация: 28.03.2008

Москва

Сообщений: 496

21.06.2008 в 22:52:25

Nata_dress написал : держат установленное давление 2-3 недели

А фильтр стоит перед редуктором? Если стоит, то какой?

0
Аватар пользователя
Nata_dress

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 135

24.06.2008 в 13:13:19

Фильтра аж 2 - обычный грязевик и Хонивелловский на 100мкн На горячей воде стоят уже 4 месяца и всё нормально, а здесь...:(, опять менять? а будет ли смысл ? да и каждая замена денег стоит:mad:

Я так и не поняла в этом посте - пришли ли единому мнению - почему это происходит - вроде проблема та же?

Больше всего волнует, что будет при гидроударе? У меня МП, водогрей накопительный в конце концов!:mad:
Как узнать - в чём причина неисправности уже третьего редуктора? Или - типа вода виновата:confused:
Есть ли смысл поменять на редуктор FAR?

0
Аватар пользователя
Yozka

Местный

Регистрация: 08.11.2007

Тюмень

Сообщений: 212

24.06.2008 в 13:24:31

Поставте нормальные редукторы FAR и будет вам щастье! Он и в статике и в динамике держит давление.

0
Аватар пользователя
Sot

Местный

Регистрация: 28.03.2008

Москва

Сообщений: 496

24.06.2008 в 16:48:04

Nata_dress написал : Есть ли смысл поменять на редуктор FAR

У меня со свежепоставленным Фаром была проблема - не держал в статике. Вылечил получасовым открытием и закрытием смесителя (видимо, кизяк набился при установке или при изготовлении). Сейчас всё в норме. Статику держит.

0
Аватар пользователя
Nata_dress

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 135

25.06.2008 в 13:15:33

Yozka написал : Поставте нормальные редукторы FAR

Модель подскажете, без наворотов - по принципу "просто и надежно"?

Подключили водогрей, всё работает, но - заглянула в сантехшкаф, а манометры на редукторах показывают такое: ГВ - вообще зашкалил за 6, а холодная - 5,5. Причём, если с ХВ у меня уже была проблема(уже 3 редуктора поменяла - не помогает), то горячая - впервые - может это из-за того, что вода теперь в другом направлении? ведь это не нормально - да?:confused:

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

26.06.2008 в 00:46:03

Nata_dress написал : Есть ли смысл поменять на редуктор FAR?

Давно пора.

Nata_dress написал : Модель подскажете, без наворотов - по принципу "просто и надежно"?

А там и выбора нет http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=313&lv=3&pc=228&elid=736&viewel=4214

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.06.2008 в 00:48:14

Nata_dress написал : может это из-за того, что вода теперь в другом направлении? ведь это не нормально - да?

Нормально, если предохранительный на 10.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.04.2009 в 13:47:08

Сообщение от DMC Если мне память не изменяет, то настраивать его надо во время наибольшего давления в системе, при закрытых кранах точек водоразбора.

Вот этого я не могу понять, каким образом можно выставить 3 бара, если в системе, к примеру, 5 бар :swoon Поэтому я предлагаю простой и понятный способ регулировки: 1) запустить воду при закрытых смесителях; 2) поставить редуктор на минимальное значение давления; 3) спустить некоторое количество воды из смесителя и вновь закрыть его (т.е.понизить давление на выходе; 4) начать прибавлять регулятор давления в редукторе до требуемого значения, которое будет видно на манометре.

Ещё стоит сказать о возможных дополнительных причинах превышения давления на выходе редуктора: 4) неисправность манометра - Заменить манометр; 5) негерметичное устройство бай-пасса - Исследовать и заменить устройство бай-пасса; 6) нагрев воды бойлером - Поместить между редуктором и бойлером расширительный бак.

0
Аватар пользователя
ОчУмелый

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Ярославль

Сообщений: 37

16.04.2009 в 14:27:27

putnik написал : Поэтому я предлагаю простой и понятный способ регулировки:

В инструкции к редуктору есть описание процесса установки входного давления. В принципе так, только п.3 чуть иначе:давление на выходной стороне снимается полностью, а не понижается (а перед этим входной закрыть, после сброса давления - открыть). Потом регулировать.

ЗЫ: здрасьте всем - первое сообщение:)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.06.2009 в 12:45:20

всем привет ) тоже вот озадачился установкой редуктора давления, но после прочтения этой ветки появились как мне кажется дурацкие впоросы, но все же лучше спросить.

1) надо ли вообще ставить редуктор на горячую воду если давление в среднем 5,9 а по ночам иногда доходит до 6,4 ?

2) правильно ли я понимаю что если выкрутить пружину редуктора на максимум я получу тоже самое давление что и без редуктора, только падение давления при открытии нескольких кранов будет больше (например с 5,9 до 2,5 вместо с 5,9 до 5,7) ?

3) не совсем понятно, что будет если редуктор неисправен. до скольки может повыситься давление? может быть больше чем на входе?

4) совсем глупый вопрос, какое давление показывает манометр устанавливаемый на редуктор? если выходное то зачем там шкала до 10 бар?

заранее спасибо

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

08.06.2009 в 17:05:11

iolkin написал : 2) правильно ли я понимаю что если выкрутить пружину редуктора на максимум я получу тоже самое давление что и без редуктора

Наоборот. Чем слабее сжата пружина, — тем меньше давление на выходе.

iolkin написал : 4) совсем глупый вопрос, какое давление показывает манометр устанавливаемый на редуктор? если выходное то зачем там шкала до 10 бар?

Выходное давление. А до скольких надо? До 8-ми? Нет таких шкал ;)

0
Аватар пользователя
Тычоблин

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

08.06.2009 в 17:33:53

Wazawai написал : Выходное давление. А до скольких надо? До 8-ми? Нет таких шкал

Есть до 6.

iolkin написал : если выходное то зачем там шкала до 10 бар?

Редукторы могут использоваться не только в квартирных водопроводах.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.06.2009 в 16:54:18

2 Wazawai

про пружину я хотел выяснить что если я установил максимальное давление на выходе то это давление будет тоже самое что и на входе (то есть фактически как-будто без редуктора) или нет? Спрашиваю потому что хочу просчитаить наихудший вариант, а из обсуждения это не понятно.

ну то есть сейчас у меня есть повышенное давление в трубе, поставлю редуктор и сразу получу большое падение давления при открытии нескольких кранов плюс к этому непонятно что будет если редуктор начнет шалить.

0
Аватар пользователя
Тычоблин

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

09.06.2009 в 18:27:18

iolkin написал : про пружину я хотел выяснить что если я установил максимальное давление на выходе то это давление будет тоже самое что и на входе (то есть фактически как-будто без редуктора) или нет? Спрашиваю потому что хочу просчитаить наихудший вариант, а из обсуждения это не понятно.

У себя экспериментировал: в стояке 4, на выходе редуктора 3.5-3.7, т.е. редуктор слегка забирает. Но, имхо, на практике это не существенно.

0
Аватар пользователя
mowo

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

10.06.2009 в 08:58:29

ДОКА написал : Цитата: Сообщение от Nata_dress Есть ли смысл поменять на редуктор FAR? Давно пора.

А что? у них нет этого дисбаланса - при заборе воды и в статике? Думаю, из-за свойств пружины (инерция) это должно быть у всех. У меня что-то около 0,3-0,4 кило на FAR/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу