Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

30.06.2008 в 10:39:12

Покритикуйте мою схемку. Котел - КОВ16С (саратовский), радиаторы Конрад (питерские) стальные панельные, трубы - ППР. Буду ставить насос в обратку, но хочется предусмотреть и аварийный режим с естественной циркуляцией, поэтому на схеме указал планируемые проходные сечения труб.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

30.06.2008 в 11:18:51

Жоржыч

Смысла в диагональном подключении в данном случае практически наверняка нет. Возможно, стоит сместить байпасы (исключительно для термокомпенсации) и выполнить их двадцаткой. А магистраль целиком 32, если радиаторов всего восемь. (Не посещали мысли о металле на подачу?)

0
Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

30.06.2008 в 11:30:32

ВТБ! написал : Возможно, стоит сместить байпасы (исключительно для термокомпенсации) и выполнить их двадцаткой.

Байпасы - это трубы, которые "закорачивают" радиаторы? А куда их сместить? И почему 20-й, ведь таким диаметром сделаны подключения к радиаторам, а байпасы рекомендуют на одну ступень меньше.

Про металл - мысли не то что посещали, но была даже закуплена 57 труба. Но главный заказчик (это моя жена) хочет скрытую прокладку труб отопления.

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

30.06.2008 в 13:40:26

Байпасы вобще можно поубирать -все-таки частный дом, соседей нет, гадить кроме себя некому. А насчет диаметров погорячились -если желаете гравитационную схему (при отсутствии насоса) то главный сток не менее 40, остальные стояки -не менее 25.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

30.06.2008 в 14:45:43

Если хотите гравитационную(с возможностью перехода на гравитационный режим), трубы надо сделать с уклоном (обратку - к котлу, подачу - от котла). Байпасы уберите и сделайте двухтрубку, раз трубы скрытые - КПД будет больше, тк 100% воды пройдет через батареи. На обратку каждой батареи - балансировочные вентили, на насос - байпас с краном (для перехода на гравитационный режим).

0
Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

30.06.2008 в 14:56:21

Байпасы, как и 2 вентиля на радиатор, хочу поставить для возможности "горячей замены" любого из них. Кроме того, байпас на радиаторах второго этажа, как мне кажется, должен увеличить теплоотдачу радиатора 1-го этажа.

0
Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

30.06.2008 в 16:02:29

  • к этому уклон подающей и обратной труб. Насос с байпасом. Вопрос: нужен ли расширительный бак или можно поставить автоматич. подпитывающий редуктор от хол.воды + предохранительный клапан?
0
Вложение
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

30.06.2008 в 16:41:53

Жоржыч написал : нужен ли расширительный бак

нужен

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

30.06.2008 в 19:19:15

Жоржыч написал : Про металл - мысли не то что посещали, но была даже закуплена 57 труба. Но главный заказчик (это моя жена) хочет скрытую прокладку труб отопления.

Вот и выполните металлом магистраль подачи и разводку в мансарде.

Новая схема (двухтрубка) будет хуже "работать" на естественной циркуляции.

Пижон написал : главный сток не менее 40, остальные стояки -не менее 25

Стальные панели делают такое увеличение прохода неоправданным, тогда и их поменять надо.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

30.06.2008 в 20:35:17

На втором этаже может есть смысл на байпас использовать 20мм. Всё побольше тепла пойдет вниз. Как правило- наверху всегда теплее, чем на первом этаже.

0
Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

01.07.2008 в 08:12:46

Так, я вижу, мнения разделились :) Какую же схему выбрать - однотрубка или двухтрубка?

ВТБ! написал : Вот и выполните металлом магистраль подачи и разводку в мансарде.

Попробую... Но варить мет. трубы сам я не рискну, придется нанимать сварщика по трубам.

0
Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

01.07.2008 в 13:38:58

2 ВТБ Пожалуйста, помогите определиться со схемой.

ВТБ! написал : Новая схема (двухтрубка) будет хуже "работать" на естественной циркуляции.

Насколько хуже, чем однотрубка?

ВТБ! написал : Возможно, стоит сместить байпасы (исключительно для термокомпенсации) и выполнить их двадцаткой. А магистраль целиком 32, если радиаторов всего восемь.

Про смещение байпасов поясните, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.07.2008 в 23:43:26

Жоржыч написал : Про смещение байпасов поясните, пожалуйста.

сместить байпас так, чтобы он не совпадал с осью стояка. Для лучшей циркуляции

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

02.07.2008 в 09:58:12

Жоржыч написал : Насколько хуже, чем однотрубка?

Пока есть электричество и работает насос, ничем не хуже. А при ЕЦ на первом этаже возможны проблемы.

Про смещение байпасов поясните, пожалуйста.

Байпас не по оси стояка, а соосно - между горизонтальными отводами. Для ЕЦ это неважно, при производительном насосе может быть полезно. И заодно этот изгиб будет выполнять функции компенсатора линейных расширений.

0
Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

02.07.2008 в 11:14:25

Про байпасы. Правильно ли я понял, что схема включения радиаторов при однотрубке получается такая?

Подскажите еще про сечения труб. Будет ли работать моя первая схема (однотрубка) с указанными на ней сечениями самотеком? Ну хотя бы в аварийном режиме, ибо ИБП на насос не проблема, я думаю.

И еще. Мне сказали, что расширительный бак обязательно. Его можно поставить мембранный или надо обязательно открытого типа?

0
Вложение