2вике Я с Вами на брудершафт не пил, не надо мне "тыкать".
15.07.2008 в 12:15:18
2вике Я с Вами на брудершафт не пил, не надо мне "тыкать".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.07.2008 в 12:17:33
вике написал : у меня на с/у сначала идет дифавтомат 16/30мАм, а потом уже 50/300мА!!
Проблема в том, что ТОЛЬКО на с/у. Остальные розетки без защиты (300мА УЗО защищает проводку, а не человека).
вике написал : разницы существенной не вижу, объясните??????
Включите в эту розетку что-то, потребляющее больше 0,3А - и увидите.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.07.2008 в 13:21:04
"2вике Я с Вами на брудершафт не пил, не надо мне "тыкать"."
Опять прошу у Вас прощения, но и на этом с извинениями закончим (а то я всю тему только и делаю что извиняюсь).
"Включите в эту розетку что-то, потребляющее больше 0,3А - и увидите."
Включать особой охоты не, но объясните "дураку" что будет. К тому же когда эту розетку ставили, вроде как расчитывали, что она будет на случай подсветки (одной лампой) щита, когда придется выключить вводной дифавтомат.
15.07.2008 в 13:32:35
вике написал : Включать особой охоты не, но объясните "дураку" что будет. К тому же когда эту розетку ставили, вроде как расчитывали, что она будет на случай подсветки (одной лампой) щита, когда придется выключить вводной дифавтомат.
Фаза идет через диф, ноль нет. Если включить в розетку нагрузку - ток потечет только через фазный полюс диффа и он выключится, т.к. с его точки зрения это - утечка с фазы куда-то, а куда он не знает (ноль подключен мимо него) и знать ему не надо. Есть неравенство токов в полюсах - он должен отключиться.
Поскольку фаза подключена с выхода дифа, то при его отключении розетка будет обесточена.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.07.2008 в 13:38:10
вике написал : объясните "дураку" что будет
Через дифавтомат будет идти только фазный ток, а через ноль - мимо, поэтому не будет равенства токов и диф сразу же отключит питание.
Внимательнее при монтаже!
Вот Камиказе с картинками уже объяснил.:)
15.07.2008 в 13:44:52
Спасибо за исчерпывающий ответ.! Теперь смогу это объяснить электрику (хотя какого это я ему должен объяснять, а не он мне). Еще вопрос: что по моей схеме сейчас самое оптимальное сделать, может сделать схему ТТ. Думаю теперь однозначно ОПСки не ставить в домовом щитке, опять же поставить на вводе 4-х полюсный автомат или диф. Только вот какую защиту от перенапряга сделать, надо еще форум почитаь, хотя из того что я прочитал, однозначного варианта нет (плюсы и минусы везде).
15.07.2008 в 14:43:08
вике написал : ОПСки не ставить в домовом щитке,
Вообще-то в ЗАС-8.0 стоит варистор - ОПН на ~ 250 вольт, а ЗАС монтируется на стену после счетчика... Просто этот ОПН включается в работу после ~ 550 вольт длительного перенапряжения и срабатывает поэтому так как надо, т.е. сразу большой ток для сработки автомата 40 А - 50 А вводного. Вот ещё бы разрядник ему в пару на 100 кА, да пока не подберем подходящий...:p
15.07.2008 в 15:03:24
2ppkvin А варистор в ЗАСе стоит на входе или выходе? Иными словами, обесточивается ли он при сработке ЗАСа?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.07.2008 в 16:12:19
Kamikaze написал : варистор в ЗАСе стоит на входе или выходе
На выходе параллельно нагрузке. Идеология такая: до напряжения амплитудного 800 вольт (~ 570 вольт) входное напряжение не проникает на выход - обеспечивается электронной активной защитой (уставка ~ 260 вольт входного). Если происходит пробой электроники, энергию разряда берет на себя варистор, а так как его номинал ~ 250 вольт, то ток разряда очень большой, в районе максимально допустимого 25 кА (зависит от энергии разряда). От длительных перенапряжений варистор защищен электроникой ЗАС, поэтому такое сочетание позволяет максимально использовать возможности варистора. Эх, если бы ещё разрядник в пару как в ЗАС-1.2-Р...:p
15.07.2008 в 16:13:55
Kamikaze написал : обесточивается ли он при сработке ЗАСа
Да.
15.07.2008 в 18:02:18
ppkvin написал : то ток разряда очень большой, в районе максимально допустимого 25 кА (зависит от энергии разряда)
...обеспечивая срабатывание ЭмР вышестоящего АВ (при правильном монтаже).
ppkvin написал : От длительных перенапряжений варистор защищен электроникой ЗАС
Собственно, именно это и интересовало, просто не смог сразу сформулировать :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу