08.11.2015 в 16:07:32
#5436637
BV, Фото крепежа! Пожалуйста!
08.11.2015 в 18:51:47
#5436790
dozent1260 написал : Silver2013, Эта холодная вода подведена для стиральной машины. По чертежу всё проcто. Болтовое соединение дает возможность переставлять накладные в зависимости от смещения ванны. Крепление получилось универсальным, под любое смещение ванны.
В сборе (фото: вид под ванной) красиво получилось. но это вы для себя, у мастера на такие изыски, увы, времени не остаётся. ЗЫ вы должно быть по диплому инженер-конструктор?
08.11.2015 в 20:00:12
#5436895
Silver2013, Так точно. В последнее время работал в институте механизированного инструмента (ВНИИСМИ).
08.11.2015 в 21:04:57
#5437016
dozent1260, Сразу видно работу профи :applause: Если делать проще, то:
У автора - преимущество в легко разборной конструкции.
Да, и насчет притягивания борта ванной к уголку
Такими штуками можно и недоступный длинный край ванны притянуть - одел на длинную торцовую головку крепеж в сборе и прикручивай.
08.11.2015 в 21:58:39
#5437126
BV, Спасибо, что нашёл такие скобы (ССВ-24), но у них очень слабая толщина металла, запросто разогнутся. К тому же соскочат только так. Глубина захвата этих скоб мала в случае смещения ванны относительно стены, а оно может достигать до 50мм. У крепления, которое я установил, очень легкая и надежная (невыпадающая) установка прижимной пластины сверху. Толщина пластины 4мм. и сделана из обычной полосы шириной 50мм. Есть возможность упростить данную конструкцию, если была бы под рукой электросварка.
08.11.2015 в 22:14:41
#5437157
dozent1260 написал : но у них очень слабая толщина металла, запросто разогнутся.
Ими короба стягивают (по 1-2 скобы на сторону, и усилия там бобольше бывают) - все ОК, есть с нормальной толщиной. Да и тянуть на ванне не надо - иначе ванна треснет. Изнутри на борт ванны - положил бы небольшой уголок - чтобы "зуб" в пластик не впивался.
dozent1260 написал : Глубина захвата этих скоб мала в случае смещения ванны относительно стены, а оно может достигать до 50мм.
Может таки 5мм? :) Если что - толстого Ал уголка под ванну - за глаза. И глубину полки можно подрезать по месту после примерки ванны. Но, имхо, даже эти крепежи не нужны - при приклейке хватает налитой в ванну воды или устроить там временно склад сухих смесей в мешках.
dozent1260 написал : У крепления, которое я установил, очень легкая и надежная (невыпадающая) установка прижимной пластины сверху.
Это все замечательно, но пластина притягивает с перекосом клином - т.е. за самый край пластика. Да и изготовление - думать надо, а не все умеют :)
08.11.2015 в 23:13:05
#5437256
BV, Габариты ванных комнат в проектах советской застройки учитывали размеры для установки в них выпускаемое промышленностью сантехническое оборудование, в том числе и ванны. Внутренняя длина санкабин была на 30...50мм. больше, чем габариты ванны (регламентировалось СНИП, ГОСТ, ТУ). Поэтому многие участники форума здесь обращали на это внимание и вопрос о смещении ванн на величину 30-50мм возникал часто.
08.11.2015 в 23:42:33
#5437297
dozent1260 написал : Внутренняя длина санкабин была на 30...50мм. больше, чем габариты ванны (регламентировалось СНИП, ГОСТ, ТУ).
Если можно - ссылочку на это. НМожет насчет 50-ти и было... "ну так получилось, начальник" :) Подумайте сами... строители сдавали дома с отделкой. И ванну надо было герметизировать по кругу.... Если бы было 50, то строителей бы ждал некоторый секас.... Да, и как с этим секасам бороться:
08.11.2015 в 23:52:46
#5437307
BV, Кабины санитарно-технические 2СК24Л-П ГОСТ 18048-80.
08.11.2015 в 23:53:29
#5437310
Ну я так понял ванна-то стальная. И чего долго решаете ? Я сам перестраховщик, но тут один предлагает надежный вариант уголков/крепежей, другой-симпатичные и с виду надежные скобы. Их обоих пронзить болтом и бортик(сжать).
09.11.2015 в 09:10:54
#5437521
Ну вот и закончил вчера контрольную установку ванны. Выяснились некоторые моменты о которых сейчас расскажу и покажу. Как и ожидалось геометрия ванны немножко не совпадает с геометрией стены. Правую сторону (примыкающая к смесителю)сделал в ноль (+7мм. от стены). Вдоль ванны: посредине в ноль (+7мм.), а края вышли с отклонениями, левый +9,5мм, правый +9мм. По левой стороне к ванне будут прилегать узкие полоски плитки, т. к. отклонения там вдоль стены составляет +24мм и 26мм. соответственно.
09.11.2015 в 12:06:02
#5437721
dozent1260 написал : По левой стороне к ванне будут прилегать узкие полоски плитки, т. к. отклонения там вдоль стены составляет +24мм и 26мм. соответственно.
И там будет непосредственный контакт ванны с плиточным клеем? И еще - я бы положил на уголки что-то мягкое, либо слой полимеризовавшегося герметика - чтобы не передавать шум от ванны на стены. Да, если стальная ванна - у себя оклеил полностью 13мм К Флексом - и тепло и тихо... И еще - бетонконтакт там скорее ЗЛО, чем ДОБРО. (Название нанесенного бетонконтакта?) И не видно гидроизоляции стены над ванной.
09.11.2015 в 12:44:00
#5437784
dozent1260 написал : BV, Кабины санитарно-технические 2СК24Л-П ГОСТ 18048-80
Не убедили :) 1.5. Номинальная толщина элементов кабины должна быть не менее, мм: стен (перегородок) и потолка 40 днища 50
2.9. Точность изготовления кабин 2.9.1. Отклонения фактических размеров кабин от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм: по длине и ширине кабины снаружи ±10 по высоте кабины снаружи ±12 по положению перегородки ±8 по размеру и расположению отверстий ±5 по размерам и расположению дверных проемов ±10 по расположению осей подводок к смесителю ±2 2.9.2. Отклонение от прямолинейности профиля поверхности стен, пола и потолка кабин не должны превышать 5 мм на всю длину, ширину и высоту кабины.
Теперь смотрим чертежи и табличку 1. Размеры б) встречаются 1820 и 1620 Вычитаем 40х2=80 уже зазор 40 теперь вычитаем еще 10мм на неровности, осталось 30мм
1.6. Кабины допускается изготовлять с технологическими уклонами глухих (без дверного проема) стен. Уклоны следует обеспечивать за счет утолщения стен в верхнем сечении на величину до 15 мм
Это значит, что придется накладывать штукатурку слоем до 15мм.... Итого может быть еще -30мм. Может быть - потому, что непонятно как измеряли.
И еще 2.9.4. Разность длин диагоналей наружных плоскостей кабин не должна превышать 10 мм То есть штукатурка может еще сожрать 10мм.
И где 50?
09.11.2015 в 15:56:45
#5438033
BV, Спасибо! Полезный совет! Приму к сведению.
09.11.2015 в 17:18:42
#5438159
Вот ещё один момент вчерашней контрольной сборки. Болты ножек у ванны короткие. Не хватает почти 40мм. Ужас какой то! Ванна поднята на отметку 600мм, а ноги ну очень короткие. О чём думает производитель?
09.11.2015 в 18:55:56
#5438311
Ну и на десерт лазерное шоу. Ванна установлена на опоры и скреплена. Проверка отклонения по плоскости самой ванны.
09.11.2015 в 21:32:35
#5438544
Marat, Оставить зазор между ванной и плиткой в пару миллиметров и хорошо пройтись герметиком! Этого будет достаточно!
09.11.2015 в 21:52:49
#5438594
А чем плохи штатные кальдевеевские анкеры?
10.11.2015 в 01:13:26
#5438894
dozent1260 написал : Болты ножек у ванны короткие. Не хватает почти 40мм. Ужас какой то! Ванна поднята на отметку 600мм, а ноги ну очень короткие. О чём думает производитель?
Производитель думает, что еще один товарисч не посмотрел чертежи,
Кстати, еще никогда не встречал ванн без перелива.
Еще глянул ваш чертеж на пред странице - похоже пластина может не зажать борт ванны из-за перекоса.
10.11.2015 в 02:21:18
#5438922
10.11.2015 в 10:34:39
#5439202
BV, Уважаемый, перед тем как приступить к такой работе, как замена ванны, я всё просмотрел и рассчитал. Если Вы сами устанавливаете ванны, то великолепно знаете, что в России отверстия под выпуски в канализационный стояк располагаются на высоте 70-80мм. (а у некоторых еще выше, зависит типа стояка - чугунный или пластмассовый). Попытайтесь разместить и обеспечить нормальную работу сифона с водяным затвором 50-60мм под ванну установленную на высоте 540-560мм. (габариты ванны и сифона вы найдёте в каталогах ). Не зря рекомендуют устанавливать ванны на высоте 600мм. Мы не Европа и у нас другие стандарты. У меня ванна будет стоять на высоте 600мм от чистового пола.
10.11.2015 в 12:04:06
#5439359
dozent1260 написал : Если Вы сами устанавливаете ванны, то великолепно знаете, что в России отверстия под выпуски в канализационный стояк располагаются на высоте 70-80мм. (а у некоторых еще выше, зависит типа стояка - чугунный или пластмассовый).
dozent1260 написал : Попытайтесь разместить и обеспечить нормальную работу сифона с водяным затвором 50-60мм под ванну установленную на высоте 540-560мм.
Высота затвора в сифоне влияет только на расстояние от дна ванной до пола. Если уж совсем места мало - полно низкопрофильных сифонов с высотой затвора 55мм. Да и обычные влезают в 140мм, от выпуска до пола - см чертеж.
11.11.2015 в 21:05:24
#5441527
Скажите, пожалуйста, правильно я понял из темы, что все герметики на MS-полимерной основе желтеют? Есть ли которые не желтеют?
11.11.2015 в 21:32:54
#5441566
datarex написал : все герметики на MS-полимерной основе желтеют? Есть ли которые не желтеют?
Достаточно легко отмываются очистителем для пластиковых окон (не для стекол,а для пластика), например Cosmofen
11.11.2015 в 22:09:10
#5441609
datarex написал : Скажите, пожалуйста, правильно я понял из темы, что все герметики на MS-полимерной основе желтеют? Есть ли которые не желтеют?
После приема ванны промывайте борта водой от остатков средств личной гигиены и потом насухо вытирайте капли,чтобы не образовался водный камень,и желтеть будет не от чего.
11.11.2015 в 23:18:31
#5441720
СамарА написал : Я так понимаю, на фото металлическая ванна облицована мозаикой. Вот и выход при сколе эмали! Чем клеили?
24.11.2015 в 00:25:11
#5459136
BV, Это все замечательно, но пластина притягивает с перекосом клином - т.е. за самый край пластика. Да и изготовление - думать надо, а не все умеют Выкладываю доработанный чертёж.
27.11.2015 в 17:14:02
#5463828
Sergei789, +1
27.11.2015 в 17:15:41
#5463833
Sergei789 написал : использовал месяца три назад мс-полимерный саудал фикс-олл для этих целей. Полностью доволен. Пока. ттт
+1
29.11.2015 в 16:46:09
#5466155
Добрый вечер. Подскажите как на Ваш взгляд, мастер-плиточник клеит ванну к плитке на жидкие гвозди Момент Монтаж ПВ-70, будет ли стык держать воду и не плесневеть? Есть ли у кого опыт использования?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий