23.07.2008 в 12:25:48

#788496

дело в москве. вопрос почти философский - чинить или не чинить... эта штука работала 3 года и не капала... причем к ней даже шланг не был подсоединен... а тут, при подключении нагревателя вдруг закапала... капает только под давлением. пришлось прицепить шланг... шланг прицепить трудно хомутик сорвался... за ночь подставленное на всякий случай ведро перелилось... в системе стоят два клапана со сбросом на 10 bar... оба манометра на холодной воде сейчас показывают 5 bar... т.е. 100%, что этот клапан нефигово капает уже на 5 bar... как я понимаю, это маловато... в магазине оби такого клапана не было - где взять другой не представляю... не очень понимаю зачем нужен этот клапан, если есть аварийные клапаны и на холодной и на горячей воде, а через эту капалку весь все равно бак сливать два дня... не лучше ли поставить не клапан, а обычный кран... вопросы: 1.менять клапан или просто по нормальному прицепить сливной шланг?

  1. не заменить ли клапан на просто какой-нибудь нормальный сливной кранчик... картинку прицепил, вроде... спасибо!

0
Аватар пользователя
BOGA

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1971

23.07.2008 в 13:48:30

#788548

Zhadina написал : просто по нормальному прицепить сливной шланг

и ВСЁ ! Предохранительный клапан служит для защиты водонагревателя от избыточного давления, которое может возникнуть при расширении воды от нагревания. А у Вас не просто пред.клапан,а клапан комбинированный - с ОБРАТНЫМ клапаном! Это чтобы вода из бака не слилась и тену кирдык не пришёл,если ХВС отключат...так что про "поставить кранчик" забудьте! так...стоп!
Капает всегда? ВЕДРО за ночь?

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

23.07.2008 в 13:57:14

#788551

Zhadina написал : не очень понимаю зачем нужен этот клапан, если есть аварийные клапаны и на холодной и на горячей воде,

на 10 бар аварийные? не помогут, бак от 10 распереть может запросто. Родной от бака обычно на 6. И с обратным клапаном ещё. Слив в нём бестолковый, это да.

Капает всё время или только при нагреве воды? Если всё время при 5 бар снаружи - надо менять клапан на такой же. Если только во время нагрева - нормально. Шланг прицепить в любом случае.

0
Аватар пользователя
Zhadina

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

23.07.2008 в 14:37:27

#788598

Threepwood написал : менять клапан на такой же

а где такой найти, не скажете?

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

23.07.2008 в 14:49:16

#788609

Zhadina написал : а где такой найти, не скажете?

в сервисе водогрейном или в магазине сантехническом. Вроде не дефицит.

0
Аватар пользователя
ous

Местный

Регистрация: 13.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 244

23.07.2008 в 14:49:44

#788610

BOGA написал : у Вас не просто пред.клапан,а клапан комбинированный - с ОБРАТНЫМ клапаном!

Сорри, а где Вы увидели тут на картинке обратный клапан??

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

23.07.2008 в 14:51:01

#788612

ous написал : Сорри, а где Вы увидели тут на картинке обратный клапан??

Кружочком обведён. Стрелочкой указано прямое направление.

0
Аватар пользователя
BOGA

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1971

23.07.2008 в 17:13:35

#788736

Zhadina написал : где такой найти, не скажете?

http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=7204544&parent=7204542&start=1 http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=2094 Только эти без спускника, да и дороговаты... Встречаются лучше варианты. А может стоящий ещё ничего? Просто засорился...

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

23.07.2008 в 17:16:34

#788740

BOGA написал : Только эти без спускника, да и дороговаты...

Цена нормальная, авось проживут подольше. Спускник - бестолковая штука, лучше тройник ставить между водогреем и обратным клапаном с краном для слива нормального размера.

засорился - это да, кстати, может быть...

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

24.07.2008 в 09:03:26

#789229

у меня из носика клапана капает именно при нагреве (с 30-до 50). Для отвода воды в канализацию, купил систему для переливания крови и напялил трубку на носик клапана через резиновое соединение на этой трубке, куда там иголка вставляется. Трубка от система пока стоИт мертво на носике , не срывается

0
Аватар пользователя
Zhadina

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

24.07.2008 в 15:20:33

#789587

а влезет оно все туда? с тройником... это ж подводку перепаивать...

я прицепил сливной шланг аж на герметик... льет через щели на рычажке... вообще ощущение крайне ненадежной детальки...

че-то альтернативное надо бы найти, конечно... и чтоб сливать можно было...

в ищу мастера написать, что ли?

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

24.07.2008 в 15:30:10

#789600

Zhadina написал : я прицепил сливной шланг аж на герметик... льет через щели на рычажке...

Бывает такое, ага. заменой клапана лечится. герметиком трубку точно не заткнул?

Zhadina написал : че-то альтернативное надо бы найти, конечно... и чтоб сливать можно было...

Слив 50 литров через трубочку 8 мм - занятие при любом крантике долгое. Либо перепаивать, либо терпеть -)

0
Аватар пользователя
Zhadina

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

24.07.2008 в 15:33:36

#789603

Threepwood написал : герметиком трубку точно не заткнул?

точно... рычажок-то открываешь - струя идет нормально...

Threepwood написал : Слив 50 литров через трубочку 8 мм - занятие при любом крантике долгое.

литров там, увы не 50, а 150 :(

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.07.2008 в 15:35:11

#789605

А что там перепаивать? Вроде всё на цангах...:o

0
Аватар пользователя
Zhadina

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

24.07.2008 в 15:41:33

#789608

NNN написал : всё на цангах

это цанги? хз, тогда... ну, трубу придется отпиливать все равно...
не хочется эксперементировать с моей-то осведомленностью в этом вопросе... если кто может помочь оперативно с мастером и вариантом "под ключ" - буду премного благодарен...

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

24.07.2008 в 17:31:28

#789678

Threepwood написал : Слив 50 литров через трубочку 8 мм - занятие при любом крантике долгое.

Вы тут не путаете в том плане, что сливной штуцер должен быть отдельной опцией у водогрея... Он толстый - как входящий и выходящий штуцера, что на фото видны...
У меня на термексе сливной штуцер отдельно стоит, и это - не данный аварийный клапан для сброса излишнего давления...

0
Аватар пользователя
Zhadina

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

24.07.2008 в 17:37:11

#789684

не понятно что вы хотели сказать, но это тоже термекс и на нем конструктивно нет сливного штуцера.

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.07.2008 в 20:29:38

#789807

купив водогрей, покрутил в руках шедший в комплекте защитно-обратный клапан и выбросил его. взамен купил защитный клапан FAR на 6 бар и обратный клапан с латунным седлом. получилось так:

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

24.07.2008 в 21:22:56

#789856

Отлично получилось. И по цене сравнимо с ценой ненавороченого водонагревателя :)

Два вопроса --

  1. предохранительный клапан позволяет вручную осуществить слив воды?
  2. Зачем кран "в пустоту" с горячей воды? Запускать воздух при сливе воды со стороны холодного патрубка?

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.07.2008 в 21:32:33

#789867

2Александр Ро
делал сам и для себя, экономить на себе не люблю. оба раза да.

0
Аватар пользователя
Zhadina

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

24.07.2008 в 23:43:58

#790049

BECHA написал : защитный клапан FAR на 6 бар и обратный клапан с латунным седлом

да, я видел ваш вариант в другой ветке... все нравится, только у меня подводка не гнется и просто так два устройства туда уже не засунешь, мне жто все надо как-то в эти 5 сантиметров... а сколько сантиметров от начала обратного клапана до конца тройника? я их должен, тогда вертикально поставить, а клапан будет торчать вбок (из ножки "т" тройника)... как-то так, наверное...? и где вы их покупали, если не секрет?...

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

25.07.2008 в 09:12:58

#790207

2Zhadina
защитный клапан покупал в фар-маркете в Люберцах, а ОК толи в проксиме, толи в бугатти толи в ар-сервисе (уже не помню).

P.S. какие размеры нужны? Завтра вечером смогу фотки с размерами сделать.

0
Аватар пользователя
Aqualion

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

25.07.2008 в 13:02:38

#790434

BECHA написал : купив водогрей, покрутил в руках шедший в комплекте защитно-обратный клапан и выбросил его. взамен купил защитный клапан FAR на 6 бар и обратный клапан с латунным седлом. получилось так:

Тоже сделал именно такой вариант :) Штатный, такой же как на кртинке совершенно не впечатлил, у него даже обратный клапан не всегда возвращался в закрытое состояние.

0
Аватар пользователя
Zhadina

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

26.07.2008 в 13:23:25

#791106

BECHA написал : толи в проксиме, толи в бугатти толи в ар-сервисе

блин, на все эти слова гугл совсем не похожие вещи находит...:) ладно, поеду на нахимовский... может, найду... спасибо!

а сантехник с которым я договорился на этом форуме, похоже кинул... сам вызвался, обещал перезвонить и не перезвонил...

0
Аватар пользователя
MDN

Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

19.08.2008 в 21:56:23

#813265

BECHA написал : купив водогрей, покрутил в руках шедший в комплекте защитно-обратный клапан и выбросил его. взамен купил защитный клапан FAR на 6 бар и обратный клапан с латунным седлом.

У меня Термекс, естественно поставили его сначала со штатной группой безопасности. Через довольно малое количество времени при любом, даже самым малым водоразборе (у меня коллекторная система + редукторы) водогрей начал вначале разбора неприятно похрюкивать, да и давление на ХВС стало быстренько подниматься до срабатывания подрывника бойлера. В итоге посмотрел как сделано у Вас, купил латунный обратный клапан ITAP, вскрыл штатный и выбросил родной обратник (купил бы отдельно подрывной FAR, но не торгуют у нас ими). После чего собрал всё обратно + новый клапан. Проблема с похрюкиванием и перетравливанием в холодную ветку пропали......

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

20.08.2008 в 06:34:41

#813479

А вот тут и моё "решение". (Штатный клапан на старом водогрее недолго прожил -- стал взад протравливать, зато "сцать" перестал -- излишки воды еще раньше в холодную магистраль взад выдавливаются)

http://picasaweb.google.ru/RozenbaumAE/AGBJKD/photo#5233266272585472242

Там не очень видно на фотографии -- это тройник, обратный клапан Comap и предохранительный клапан Watts.

P.S. За гибкую подводку в курсе. Потом заменю. Просто срочно помыться хотелось.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

20.08.2008 в 06:35:45

#813481

MDN написал : купил бы отдельно подрывной FAR, но не торгуют у нас ими

То есть совсем без предохранительного клапана оставили зверюшку? Это неправильно :(

Сорри. Уже сам всё понял по фотографии.

0
Аватар пользователя
MDN

Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

20.08.2008 в 08:13:31

#813509

Александр Ро написал : То есть совсем без предохранительного клапана оставили зверюшку? Это неправильно

Сорри. Уже сам всё понял по фотографии.

Не совсем удачно сфоткал, но там по другому не подлезть. Носик подрывника смотрит в сторону стенки, в принципе там трубочку отводящую видно...... :) P.S. Интересный всё таки у нас город, облазил большинство магазинов в поисках отдельного предохранительного клапана, никто даже про такие и не знает :eek: . Зато везде лежит универсальный (как штатный, два в одном) ITAP по цене в среднем 120 рублей, который также не вызывает доверия по своей кострукции. P.P.S. Кстати, штатный клапан действительно устроен так, что должен пропускать воду в бак, уравнивать повышенное давление в баке с магистральным (стравливать обратно в магистраль), а подрывник сбрасывает давление (магистральное), если оно превышает 8 бар. Правда работает это через задницу, у меня клапан на водогрее ревел на весь дом (ночью и когда ещё не было редукторов) когда отрабатывал подрывник....

0
Аватар пользователя
Kitam1n

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Москва

Сообщений: 27

11.02.2016 в 11:55:17

#5553743

Всем привет!

Такая проблема: бойлер ставиться в притык, и снизу места не остается, только уголки поставить и отвезти трубы в сторону. Вопрос можно ли ставить обратный защитный клапан горизонтально? Или вообще перевернуто вертикально? ЕСТЕСТВЕННО с учетом направления движения воды. По схеме работы ему вообще вроде все равно как стоять, главное направление воды учесть.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.02.2016 в 11:59:24

#5553754

Можно ставить как угодно.

0