EvgenC
EvgenC
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

13.08.2008 в 02:04:22

Всем привет!

Имеется две тепловых пушки на 9 кВт, трехфазные.

В одной используются провода: 3 фазы + ноль + земля (в качестве заземления корпуса), - классика жанра. В другой используется: 3 фазы + земля (в качестве заземления корпуса), - непонятка... ноль не используется...

Во второй пушке три ТЭНа соединены так: первые клеммы ТЭНов к трем фазам, вторые клеммы ТЭНов соединены между собой. На ТЭНах написано "220 V".

Вопросы: Вторая пушка безопасная для человека? Ее можно включать?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

13.08.2008 в 07:52:04

EvgenC написал : В другой используется: 3 фазы + земля (в качестве заземления корпуса), - непонятка... ноль не используется...

EvgenC написал : Вопросы: Вторая пушка безопасная для человека? Ее можно включать?

-Разумеется- при обязательном подключении заземленияк четвертому проводу. -А что, на "пушкуи" нет инструкций по эксплуатации?

EvgenC написал : Во второй пушке три ТЭНа соединены так: первые клеммы ТЭНов к трем фазам, вторые клеммы ТЭНов соединены между собой. На ТЭНах написано "220 V".

  • А вентилятор как подключен?
0
EvgenC
EvgenC
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

13.08.2008 в 10:35:08

Не, инструкции нету... Достались почти даром...

Вентилятор во второй подключен между двумя фазами, на нем написано "380 V".

Т.е. как я понимаю, каждый из ТЭНов получает порядка 380/2 = 190 В, и недоиспользуется?

0
VladimirAd
VladimirAd
Местный

Регистрация: 25.04.2006

Москва

Сообщений: 142

13.08.2008 в 13:05:12

Недоиспользуется... - надо запомнить, будет второе любимое слово в моей копилочке. (первое - переплата) Если серьезно, то просто разные тены одни включены звездой, а вторые треугольником.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.08.2008 в 14:48:55

EvgenC написал : первые клеммы ТЭНов к трем фазам, вторые клеммы ТЭНов соединены между собой. На ТЭНах написано "220 V".

EvgenC написал : как я понимаю, каждый из ТЭНов получает порядка 380/2 = 190 В

Между каждой фазой и нулём и есть как раз 220В.

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

13.08.2008 в 19:46:03

Во второй пушке три ТЭНа соединены так: первые клеммы ТЭНов к трем фазам, вторые клеммы ТЭНов соединены между собой. На ТЭНах написано "220 V" Вентилятор во второй подключен между двумя фазами, на нем написано "380 V"..

Всё нормально, ТЭНы соединены в виде звезды с изолированной нейтралью, если все ТЭНы исправные и одной мощности то каждому тэну "достанется" 220 вольт. Судя по всему данная тепловая пушка нетребует наличия рабочего нуля, а требует только 3 фаз и защитного нуля

0
EvgenC
EvgenC
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

13.08.2008 в 23:11:54

petrkirov написал : ТЭНы соединены в виде звезды с изолированной нейтралью

Да, да, именно так и соединены!

petrkirov написал : если все ТЭНы исправные и одной мощности то каждому тэну "достанется" 220 вольт

Как же так..? По-моему, если все три ТЭНа исправны и одинаковой мощности, то между каждой парой соседних ТЭНов имеется 380 В. И эти 380 В делятся по-полам на этих ТЭНах, т.е. "на брата" по 190 В. Или нет? Просветите, если не трудно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2008 в 23:22:29

EvgenC написал : И эти 380 В делятся по-полам на этих ТЭНах

Не забывайте, что там три фазы и делить на двоих, по меньшей мере, несправедливо. :(

0
EvgenC
EvgenC
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

13.08.2008 в 23:23:45

Еще вопрос: как их безопасно подключить?

Щит в помещении - металлический. Вводится четыре провода. Три фазных - на 3-полюсный автомат 63А, четвертый - на корпус щита (на болт). Собственно всё...

Тот проводник, который на корпус крепится, неизвестно что из себя представляет... PEN это или только N.

Тут обязательно нужно заземление "на месте" или УЗО?

К этому щиту нужно подключить обе пушки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2008 в 23:34:16

EvgenC написал : Вводится четыре провода. Три фазных - на 3-полюсный автомат 63А, четвертый - на корпус щита (на болт). Собственно всё...

Четвертый провод должен заводиться не на болт, а на шину. Это уже с шины кидается перемычка на болт. Название шины будет зависеть от сечения нулевого провода. Если это не менее 10 квадратов меди или 16 алюминия, то можете назвать шину PEN и разделить нули на рабочий и защитный, если ранее после ввода на нулевом проводе нет коммутационной аппаратуры.

0
EvgenC
EvgenC
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 181

13.08.2008 в 23:49:04

avmal написал : и разделить нули на рабочий и защитный

заземление "на месте" или УЗО являются избыточными что ли?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу