13.08.2008 в 02:04:22
Всем привет!
Имеется две тепловых пушки на 9 кВт, трехфазные.
В одной используются провода: 3 фазы + ноль + земля (в качестве заземления корпуса), - классика жанра. В другой используется: 3 фазы + земля (в качестве заземления корпуса), - непонятка... ноль не используется...
Во второй пушке три ТЭНа соединены так: первые клеммы ТЭНов к трем фазам, вторые клеммы ТЭНов соединены между собой. На ТЭНах написано "220 V".
Вопросы: Вторая пушка безопасная для человека? Ее можно включать?
13.08.2008 в 07:52:04
EvgenC написал : В другой используется: 3 фазы + земля (в качестве заземления корпуса), - непонятка... ноль не используется...
EvgenC написал : Вопросы: Вторая пушка безопасная для человека? Ее можно включать?
-Разумеется- при обязательном подключении заземленияк четвертому проводу. -А что, на "пушкуи" нет инструкций по эксплуатации?
EvgenC написал : Во второй пушке три ТЭНа соединены так: первые клеммы ТЭНов к трем фазам, вторые клеммы ТЭНов соединены между собой. На ТЭНах написано "220 V".
13.08.2008 в 10:35:08
Не, инструкции нету... Достались почти даром...
Вентилятор во второй подключен между двумя фазами, на нем написано "380 V".
Т.е. как я понимаю, каждый из ТЭНов получает порядка 380/2 = 190 В, и недоиспользуется?
13.08.2008 в 13:05:12
Недоиспользуется... - надо запомнить, будет второе любимое слово в моей копилочке. (первое - переплата) Если серьезно, то просто разные тены одни включены звездой, а вторые треугольником.
13.08.2008 в 14:48:55
EvgenC написал : первые клеммы ТЭНов к трем фазам, вторые клеммы ТЭНов соединены между собой. На ТЭНах написано "220 V".
EvgenC написал : как я понимаю, каждый из ТЭНов получает порядка 380/2 = 190 В
Между каждой фазой и нулём и есть как раз 220В.
13.08.2008 в 19:46:03
Во второй пушке три ТЭНа соединены так: первые клеммы ТЭНов к трем фазам, вторые клеммы ТЭНов соединены между собой. На ТЭНах написано "220 V" Вентилятор во второй подключен между двумя фазами, на нем написано "380 V"..
Всё нормально, ТЭНы соединены в виде звезды с изолированной нейтралью, если все ТЭНы исправные и одной мощности то каждому тэну "достанется" 220 вольт. Судя по всему данная тепловая пушка нетребует наличия рабочего нуля, а требует только 3 фаз и защитного нуля
13.08.2008 в 23:11:54
petrkirov написал : ТЭНы соединены в виде звезды с изолированной нейтралью
Да, да, именно так и соединены!
petrkirov написал : если все ТЭНы исправные и одной мощности то каждому тэну "достанется" 220 вольт
Как же так..? По-моему, если все три ТЭНа исправны и одинаковой мощности, то между каждой парой соседних ТЭНов имеется 380 В. И эти 380 В делятся по-полам на этих ТЭНах, т.е. "на брата" по 190 В. Или нет? Просветите, если не трудно.
13.08.2008 в 23:22:29
EvgenC написал : И эти 380 В делятся по-полам на этих ТЭНах
Не забывайте, что там три фазы и делить на двоих, по меньшей мере, несправедливо. :(
13.08.2008 в 23:23:45
Еще вопрос: как их безопасно подключить?
Щит в помещении - металлический. Вводится четыре провода. Три фазных - на 3-полюсный автомат 63А, четвертый - на корпус щита (на болт). Собственно всё...
Тот проводник, который на корпус крепится, неизвестно что из себя представляет... PEN это или только N.
Тут обязательно нужно заземление "на месте" или УЗО?
К этому щиту нужно подключить обе пушки.
13.08.2008 в 23:34:16
EvgenC написал : Вводится четыре провода. Три фазных - на 3-полюсный автомат 63А, четвертый - на корпус щита (на болт). Собственно всё...
Четвертый провод должен заводиться не на болт, а на шину. Это уже с шины кидается перемычка на болт. Название шины будет зависеть от сечения нулевого провода. Если это не менее 10 квадратов меди или 16 алюминия, то можете назвать шину PEN и разделить нули на рабочий и защитный, если ранее после ввода на нулевом проводе нет коммутационной аппаратуры.
13.08.2008 в 23:49:04
avmal написал : и разделить нули на рабочий и защитный
заземление "на месте" или УЗО являются избыточными что ли?
13.08.2008 в 23:55:52
EvgenC написал : или УЗО являются избыточными что ли?
УЗО является дополнительным.
14.08.2008 в 14:23:22
Заземление является повторным и всячески приветствуется (исключение - этажные щиты в многоквартирных домах).
15.08.2008 в 21:02:53
EvgenC написал : заземление "на месте"
Независимое от нейтрали (система ТТ)? Это допускается только в исключительных случаях и только при применении УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.08.2008 в 00:21:15
Kamikaze написал : Независимое от нейтрали (система ТТ)?
Нет, повторного контура заземления не предвидется.
Нужно использовать то, что есть, а именно: 4-х проводный ввод. Нулевой провод - неизвестно как далеко от щита замлен...
После общения с местным электриком, вырисовалась схема переделки щитка:
Пожалуйста, укажите ошибки, если таковые есть..!
Расположение изделий на схеме - примерно так, как они будут располагаться в корпусе щита.