АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.03.2010 в 10:08:07

BV написал : Это как?

Как-то так:

NNN написал : Соединить проводом стояк ниже нижней резьбы и выше верхней

BV написал : С идеей поставить нерж трубу не согласен - будет гнить в другом месте и возможно в стояке - тогда проблемы будут покрупнее

А что тогда вообще ставить? Медь- нельзя, нерж- нельзя, оцинковка гниёт, а пластмассу я не буду ставить....?

0
Вложение
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

02.03.2010 в 10:58:25

NNN написал : NNN

я проблем как только в хреновых китайских оцинкованых фитингах ... вообще не вижу..

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

02.03.2010 в 20:43:13

только сегодня ездил трубу варить, оцинковка 1 и 1/2 простояла без малого год, засвистела, при попытке подварить обнаружил стенку-фольгу, в 5 см в сторону нормальная толшина с верху стенка тоже в норме , получается только дефект трубы, пришлось вырезать проблемный кусок... Может у вас те же грабли? Про чугуняку могу сказать одно - если с нее сходит цинк однозначно много серы в чугуне, китаезы намудрили, да и слойчик наверное совсем тоненький был...

0
Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

03.03.2010 в 19:43:26

Уберите весь цинк, где сможете, и замените на никелированную латунь, естественно не китайскую.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.03.2010 в 20:34:35

Продавец написал : Уберите весь цинк, где сможете, и замените на никелированную латунь, естественно не китайскую.

Стояк из оцинковки тоже поменять от подвала до чердака? :) ИМХО, тётки не потянут...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139933

03.03.2010 в 20:42:17

NNN написал : А что тогда вообще ставить? Медь- нельзя, нерж- нельзя, оцинковка гниёт, а пластмассу я не буду ставить....?

См пост # 31 п1) и п2)

Остальные пункты тоже писал в надежде, что вы их хотя бы прочитаете :)

NNN написал : Как-то так:

Цитата: Сообщение от NNN Соединить проводом стояк ниже нижней резьбы и выше верхней

И что вы надеетесь таким способом уравнять? :) Смысл таких действий?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.03.2010 в 20:54:49

BV написал : Остальные пункты тоже писал в надежде, что вы их хотя бы прочитаете

BV, прочитал, конечно. :) Поэтому и думаю всё, что между нерж. ПС и стояком заменить на нерж. трубу и фитинги. Т.о. исчезнет лишний разнородный металл между ПС и стояком. Завтра, кстати, клещи подгонят- ток померяем...

BV написал : Смысл таких действий?

Внятно объяснить не могу- чиста интуиция...

0
Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

03.03.2010 в 22:37:31

NNN написал : Стояк из оцинковки тоже поменять от подвала до чердака? ИМХО, тётки не потянут...

Ну труба по идее - стальная, не должна дырявиться, а фитинги - скорее всего из польского псевдочугуна...

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.03.2010 в 23:10:46

Продавец написал : а фитинги - скорее всего из польского псевдочугуна...

Вот только не надо про польский чугун! ..очень хорошие фитинги

0
Крестьянин
Крестьянин
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

03.03.2010 в 23:31:47

Несколько раз попадались такие ситуации, то новые трубы начинали вот также коррозировать очагами, то 10 лет стояли нормально, и вдруг за 2-4 месяца сквозные свищи. Причиной этому как правило были жильцы, некоторые жадные скоты особенно в зимний период, для обогрева своего жилища устанавливают тэновые обогреватели ( трамвайки ) фазу протягивают от лестничного освещения маскируя под антенный кабель, а ноль кидают на трубу. Я больше чем уверен что у Вас такая же ситуация, правда найти эту скотину очень тяжело.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139933

03.03.2010 в 23:40:56

NNN написал : Поэтому и думаю всё, что между нерж. ПС и стояком заменить на нерж. трубу и фитинги.

Тогда будет гнить стояк - это ваша стратегическая цель? :)

Может все же заменить ПС на ЧЕРНУЮ сталь, тем самым устранив источник разности потенциалов?
http://www.parus-spb.ru/index.php?act=browseItems&cat_id=55&page=1

http://www.metallocenter.ru/showproduct.php?showprod=70361

Надо будет как нибудь ради эксперимента бросить оцинкованный фиттинг в нерж кастрюлю с водопроводной водой + насосик для подачи воздуха из аквариума и понаблюдать неделю другую

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу