Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

28.10.2012 в 19:03:07

Геннадий_9 написал : У меня на стояках (7 этаж 17 этажного дома (новостройка)) стоят редукторы FAR. Выставлено давление 2.5 атмосферы. Периодически (а именно не пользовался водой 1 сутки) на редукторах стрелка манометра показывает давление превосходящее выставленному.

Во-первых, редукторы стоят у Вас совсем не на месте. Их задача - выровнять давления хол.-гор. непосредственно ПЕРЕД коллекторами. А поскольку очень большой перепад давления наблюдается на водосчётчиках (и обратные клапаны добавляют), Ваша схема неудачна: давление вы редукторами так и не выровняли. Но причина роста давления не в этом, а как правильно сказали - в тепловом расширении воды. У меня при закрытии входного магистрального крана давление в "отсечённой" квартирной системе за двое суток выросло до 11-12атм (манометр 10атм - на пределе). В принципе, можно после закрытия входных кранов слить немного воды через любой квартирный смеситель. Но у меня разводка - медь, никаких гибких подводок и пластиковых колб фильтров: можно хоть 25атм подавать (пробовал).

0
Геннадий_9
Геннадий_9
Новичок

Регистрация: 08.04.2012

Истра

Сообщений: 29

28.10.2012 в 21:34:54

Какая разница где стоит редуктор до счетчика или после. Его задача понижать давление воды и спасать от гидроудара. Счетчик -такая же проходная труба с вертушкой, которая считает объем воды и сам обратный клапан здесь причем? С температурным расширением убедили.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17149

29.10.2012 в 22:00:12

Отопление из ТЕСЕ http://www.tece.de/ru/index.html

на полу будет шумоизоляция, она же - утеплитель. От строителей также изначально был бирпекс в гофре.

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

30.10.2012 в 19:17:46

master.msk написал : От строителей также изначально был бирпекс в гофре.

От строителей много чего...зачем делать как они.? Сегодня закончил отопление (из рехау)- использовал энергофлекс.

master.msk, как Вы считаете, после замоноличивания выводов просто будет снять\поставить радиатор чтобы отмалярить стенку за ним?

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

30.10.2012 в 20:34:42

NNN, очень просто. Подключаю как master.msk.

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

30.10.2012 в 21:58:12

NNN, здесь скидываются евроконусы рехау и радиатор снимается вместе с вентилями. Аналогично снимается радиатор с угловым/прямым блоком нижнего подключения при невозможности слива теплоносителя из радиатора.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17149

30.10.2012 в 23:12:53

NNN, действительно, строители не авторитетны в этом вопросе, согласен. Приходилось доставать из стяжки тот же пекс и в энергофлексе.

NNN написал : Сегодня закончил отопление (из рехау)- использовал энергофлекс.

Абсолютно согласен - энергофлекс легче, чем гофру натягивать, особенно метров по 15-20. Желательно же цельным одним куском, правильно? В любом случае, выбор остается за заказчиком, многое зависит от стяжки и от тех кто, кто будет дальше будет работать - электрику и т.д.... Может ведь так получиться, что от энергофлекса одни лоскуты останутся. Гофра - она как то понадежнее в этом плане, а утеплить никогда не поздно.

NNN написал : снять\поставить радиатор

Без проблем, как здесь уже правильно заметили, накидная гайка рехау

0
Green
Green
Новичок

Регистрация: 01.04.2011

Москва

Сообщений: 48

30.10.2012 в 23:57:16

АлекСАН_dr, В данном конкретном случае трубы будут в слое шумоизоляции (вата Роквул) она же будет работать и как теплоизоляция, а поверх будет плавающая стяжка, дополнительно утеплять трубы смысла нет, а вот дополнительная защита их не помешает.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

31.10.2012 в 00:09:38

master.msk, а для чего петля у радиаторов на сцепке?

master.msk написал : Может ведь так получиться, что от энергофлекса одни лоскуты останутся. Гофра - она как то понадежнее в этом плане

с этим полностью согласен.

0

Сантехнические работы Москва и область

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17149

31.10.2012 в 00:15:07

Zhek@, это т.н попутная схема, чтобы не пошло все через ближний радиатор, а грелись оба.

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

08.11.2012 в 22:05:56

Замена твердотопливных котлов:

было

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу