Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

16.09.2013 в 21:13:14

SCB-Анатолий, оба производителя кранов и OV и Viega хоть и относятся к разным сегментам , один к "элит" другой к "премиум" по моему убеждению являются одинаково надежными.

EV.SA, Евгений, при движении потока местные сопротивления на водомере играют малую роль для общего сопротивления трубопровода при таком малом кол-ве предполагаемых потребителей и это была вынужденная мера,т.к. согласовать установку водомера на 3/4 здесь оказалось затруднительно.

Вопрос - "Зачем тогда было менять всю комплектацию на 3/4, если можно было оставить всю комплектацию на 1/2 " Ответ - " Чтобы уменьшить суммарные потери напора на фильтре, редукторе и участке до коллектора"

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.09.2013 в 21:57:09

Tehnik-san написал : Замена системы водоснабжения и канализации в квартире с шумоизоляцией основного кан. стояка на 5 этаже 14 эт.дома

А расскажите пожалуйста про материал для шумоизоляции. Поделитесь пожалуйста накопленным опытом по шумоизоляции...

0
form
form
Местный

Регистрация: 02.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 241

16.09.2013 в 22:16:59

Уважаемый Tehnik-san, а из чего составлены удлинители?, отмеченные на фото, или они цельные под определенный размер.

0
Вложение
Slob
Slob
Резидент

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

16.09.2013 в 22:24:00

Tehnik-san, интересно, длина отрезка гнутой медной трубы без пайки ограничена только удобством монтажа?

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

16.09.2013 в 22:36:58

form написал : Уважаемый Tehnik-san, а из чего составлены удлинители?, отмеченные на фото, или они цельные под определенный размер.

не Tehnik-san, но отвечу: это бочата 3/4", не удлиннители. Выполняют роль коротких кусков труб, имеют толстую стенку, придают жесткость конструкции. Выпускаются в размерах 40-200мм, бронза, Viega.

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

16.09.2013 в 22:38:11

Slob, еще и длинной бухты.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

16.09.2013 в 22:47:40

form - бочата целые , точное наименование Бочонок Viega (бронза) 3/4" х 200 мм арт.267445

Slob - действительно, длина отрезка гнутой медной трубы без пайки ограничена только удобством монтажа, т.к. через стену полностью выгнутый участок невозможно протолкнуть, а вот на открытых площадях была возможность уложить единым участком трубу длиной 5метров.

0
Вложение
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

16.09.2013 в 22:50:40

Solovey написал : Поделитесь пожалуйста накопленным опытом по шумоизоляции...

Подробностями делился здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193281&p=4028143&viewfull=1#post4028143

0
Гocть,
Гocть,
Местный

Регистрация: 19.07.2013

Сообщений: 557

16.09.2013 в 23:21:48

Tehnik-san написал : SCB-Анатолий, оба производителя кранов и OV и Viega хоть и относятся к разным сегментам , один к "элит" другой к "премиум" по моему убеждению являются одинаково надежными.

хм... интересно, а какова градация этих сегментов для Вас? и какие производители ещё туда попадают? (интересно узнать сделанный выбор, с кем работаете, кому доверять можно)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

16.09.2013 в 23:31:29

Ветер.- хм...градация говорите , своё мнение на этот счет я сегодня и озвучил см.пост 6215

0
Гocть,
Гocть,
Местный

Регистрация: 19.07.2013

Сообщений: 557

16.09.2013 в 23:39:04

Спасибо, буду знакомиться с OV)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу