18.02.2014 в 19:28:21
виктор1 написал : Для обратной промывки, фильтров тонкой очистки.
Эпик фэйл. Вы сами-то хоть раз опробовали свою конструкцию?
18.02.2014 в 19:41:30
виктор1 написал : Я понимаю ,что Вы хотите принять у меня экзамен.
Нет ,не хочу . Просто когда выставляете свою работу - следует ожидать вопросы . Когда вижу такие чудеса ,сложно пройти мимо;)
виктор1 написал : Редуктор давления, сработает только при большом давлении,при малом давлении, он не будет мешать потоку воды.
@fev.santeh Инста
18.02.2014 в 19:44:35
Mazayac написал : Вы сами-то хоть раз опробовали свою конструкцию?
Извините, в чем конкретно вопрос. Что регулятор давления, пропустит обратно воду через себя- самотеком.
18.02.2014 в 19:52:37
EV.SA написал : Нет ,не хочу . Просто когда выставляете свою работу - следует ожидать вопросы . Когда вижу такие чудеса ,сложно пройти мимо
Я бы и не выставлял работу- на показ.Просто в одном топике ,когда спрашивал про фрезы для фрезера,было много лишнего написано.Я предложил ,пусть каждый покажет, даже простую работу ,но в этом топик,е пусть народ увидит, что могут не только по клавишам стучать.
18.02.2014 в 20:00:58
виктор1 написал : Извините, в чем конкретно вопрос. Что регулятор давления, пропустит обратно воду через себя- самотеком.
Вопрос простой: Вы сами пробовали хоть раз выполнить обратную промывку с перемычкой после редукторов? Он конечно риторический, но всё же :)
18.02.2014 в 20:22:45
Mazayac написал : Вопрос простой: Вы сами пробовали хоть раз выполнить обратную промывку с перемычкой после редукторов? Он конечно риторический, но всё же
Отвечу просто ,если хотите сниму видео, по Вашему вопросу. Вы как думаете- я сдаю работу заказчику. Я отработал в сервисе, по установке душ кабин, более 3 лет.Поверти, редукторов наставился, на годы в перед.И быстро отличу, почему воды нет в кабине,если стоят редуктора.
18.02.2014 в 20:33:07
виктор1, Признайте ,что сделали не подумав .Либо напишите ,что мы все идиоты ;) Редуктор в обратном направлении работает как обратный клапан .
виктор1 написал : если хотите сниму видео
Видео уже есть ....от Техник Сана ,как раз по этому поводу,поищите выше А Вашего заказчика мне жалко .....
@fev.santeh Инста
18.02.2014 в 20:46:40
EV.SA написал : Видео уже есть ....от Техник Сана ,как раз по этому поводу,поищите выше А Вашего заказчика мне жалко ...
Хотите сказать что открыв чуть чуть слив с фильтра в обратном направлении редуктор сработает как ОК
18.02.2014 в 21:25:48
редуктор нормально открыт без давления поэтому как обратник не работает нормально закрытые редукторы редкость делать точку ввода воды для промывки после редуктора предложено в альбоме техрешений FAR
18.02.2014 в 21:26:20
виктор1 написал : регулятор давления, пропустит обратно воду через себя- самотеком
пропустит, надо будет закрыть входной кран, слить воду, потом уже запускать обратную промывку Обратная промывка в масштабах московской квартиры не является чем то супернеобходимым, этому доказательством могут служить многие фильтры т.н "самопромывные", которые пользователи годами "промывают" открыв краник, без обратного тока Поэтому, лучше ее совсем не делать, чем таким образом усложненную Лично мое мнение
18.02.2014 в 21:36:19
master.msk написал : Обратная промывка в масштабах московской квартиры не является чем то супернеобходимым, этому доказательством могут служить многие фильтры т.н "самопромывные", которые пользователи годами "промывают" открыв краник, без обратного тока
+100 Московская вода проходит анализ. Но что делать если квартира 50-70км. от Москвы(Московская область).Вода ржавая.
18.02.2014 в 21:41:49
виктор1 написал : .Вода ржавая
сетка не спасет от ржавчины, хотя в МО особо крупная ржавчина, все может быть
виктор1, Надо было на коллекторах по одному отводу оставить и гибким шлангом соединить для промывки таким образом, т.е после редукторов, места меньше и деталей.
18.02.2014 в 21:43:45
Было "до" не выложу, а стало после:
18.02.2014 в 22:20:43
виктор1 написал : Отвечу просто ,если хотите сниму видео, по Вашему вопросу.
Аналогично, могу снять видео - на котором прекрасно видно, что схема с перемычкой после редукторов не работает. Т.е. вероятно вышеописанными танцами с бубном её и можно запустить, но по умолчанию из открытого промывного крана не выливается ни капли.
Это был первый мой "серьёзный" узел ввода, собранный по памяти, и то что он содержит грубую ошибку (видимую невооружённым глазом) - ума у меня хватает признать, а не упорствовать в своём невежестве. Надо пересобрать по-нормальному при случае.
18.02.2014 в 22:23:54
master.msk написал : виктор1, Надо было на коллекторах по одному отводу оставить и гибким шлангом соединить для промывки таким образом, т.е после редукторов, места меньше и деталей.
Можно. Мысль была, между фильтром и редуктором тройник и через гибкий шланг, делать промывку. При этом обойти редуктор. Можно перекрыв ввод.