31.10.2015 в 12:44:11
Микитович,
Tamer2,
Для ваших случаев существует специальная тема по мелким вопросам, она прикреплена в шапке. Не надо засорять предметный топик, здесь ваши вопросы не интересны.
31.10.2015 в 13:05:56
Андраник, А я ее и не для интересу постила, а для решения проблемы. Ничего так, что выше установка счетчиков обсуждается. Скромно удаляюсь со своей мелочевкой в указанное место :mad: :mad: :mad:
02.11.2015 в 21:19:59
Микитович, что касается ХВС - вариант со сваркой через гильзу 40вую и также вести металлом. Нарезать резьбу не стал бы - после нарезки практически ничего не останется от толщины на старой трубе... Канализация - если нет опасение что верхний чугунный тройник свалится - натянул бы бы муфту раструбную переходную. низ - если правильно понял то труба чугунная без раструба (отрезанная)...варианты:
03.11.2015 в 01:19:02
odesit, да. Пересобрали
03.11.2015 в 03:40:15
Maxoon написал : Пересобрали
Что изменилось, кроме того, что грязевики теперь стоят вверх ногами? :eek:
04.11.2015 в 00:59:22
розетки не поменяли, а обвязка водогрея капец просто((( на этом фоне вертикально расположенный вал насоса мелкий недочет)))
04.11.2015 в 01:34:16
Maxoon - и кто стал победителем в тендере ? ...или продолжение следует ?
04.11.2015 в 22:17:43
Tehnik-san написал : Maxoon- и кто стал победителем в тендере ? ...или продолжение следует ?
Никто из местных, все уважаемые здесь люди либо занятые, либо не ответили на личку
Легенда68 написал : розетки не поменяли, а обвязка водогрея капец просто((( на этом фоне вертикально расположенный вал насоса мелкий недочет)))
мягкая подводка, криминал? Учитывая что работать будет 2 недели в году?
Johnny написал :
Что изменилось, кроме того, что грязевики теперь стоят вверх ногами? :eek:
Грязевики конечно переделали, спасибо
05.11.2015 в 08:22:41
еще какой криминал, еще я не заметил ничего для безопасности не сделано, хоть бы подрывник поставили, непонятна мощность водогрея, если до 3-3,5 кВт, то толку от него не будет, если больше, то 16ти амперная розетка не сдюжит, сечение кабеля неизвестно, и автомат/узо, защищающий эту ветку. много было случаев, когда проточники, не расчитанные на работу в закрытой системе разлетались на кусочки, у вас сейчас неким "предохранителем" служит эта самая подводка)
05.11.2015 в 11:41:14
Легенда68, Понятно, буду думать. Проточник на 8квт, подключен на отдельный автомат. Еще не понял комментария по насосу, вроде сейчас он правильно установлен, судя по картинкам в инструкции.
05.11.2015 в 12:07:53
Легенда68,
много было случаев, когда проточники, не расчитанные на работу в закрытой системе разлетались на кусочки
Таки прям много? Какой-то непонятный водогрей, непонятно как эксплуатируемый... У Штибеля есть защита и он работает по потоку. Нет потока, нет нагрева. А если нет нагрева, то вода если и была горячая, то очень быстро остывает и уменьшается в размере что вызывает сильное падение давления. С чего ему взрываться? И зачем тут нужен подрывник? А если вдруг есть неправильная работа прибора, то это гарантийный случай, но не массовый.