25.12.2015 в 07:50:58
Не знаю, где написать. В общем-по поводу того, как прокладывать ПП в стене в штробах. Вроде как нужно делать какую-то изоляцию от стены. Есть вариант готовой из гофры, из трубки из утеплителя(сорри, не знаю как называется, ну суть..), просто класть в штробу-и запенивать пеной. Но когда штроба ограниченной толщины-то трубки не лезут, появилась мысль засовывать в термоусадочную трубку большого размера. Но где её взять и , думаю, что будет недешево.А у меня сейчас как-раз такая разводка, когда места мало, а нужно сделать. Так вот, придумался такой вариант: сделать изоляцию из ткани. Просто взять кусок ткани, типа курточно-сумочной, и сшить из неё трубу нужного диаметра. СтОить будет-копейки.Ткань-прочная, не пропускает влагу, не гниет...Доступно и удобно. Вот, в общем-можете высказаться,насколько хороша идея.:) Кстати, в такой трубке можно и провода пропускать в стяжке, места будут занимать-минимум.
25.12.2015 в 11:48:43
san-therm написал: sanya1965, в инструкции к любому баку идёт памятка о ежегодной проверке. Для 0,16 бака проверка = подкачке. И объём 0,16 л очень сомнительный для бака.
у Зилмета написано "при необходимости"... сомнительных бачков не бывает, если они стоят по много лет....
san-therm написал: Сколько будет работать груша - никому не известно, тем более в Cimm.Car (Valtec). В своё время мне попадались вообще спущенные экземпляры (и это с оптового склада).
Валтек делает
san-therm написал: Хотя выкину нафиг и Caleffi поршневые поставлю :yu:
поршневые (хоть калеффи, хоть каддафи) по своему принципу плохо переносят воду с повышенным содержанием кальция... не так они хороши как их пиарят....
25.12.2015 в 13:17:00
sanya1965,
поршневые (хоть калеффи, хоть каддафи) по своему принципу плохо переносят воду с повышенным содержанием кальция...
Тут можно только теоретизировать. Данных нет! Как нет и о мембранных баках! У меня Zilmet спустили через 1,5 года. Ниппель плохой - нет надет колпачок. Груша - вряд-ли, но не на всех же 3-х одновременно. А многие забывают, что у воздуха есть свойства проходить через предметы. Пятачка вспомни с воздушным шариком... долго в квартире надутые шарики будут оставаться такими? А тут объём 0,16 л...
Поэтому мембранный только от 0,5 литра, остальное всё фуфел. Или, как альтернативу 0,16 литровому - поршневой.
Моё ИМХО и спорить дальше не хочу. Ибо вижу, что спорю с теоретиком ещё похлеще меня ;)
25.12.2015 в 14:24:36
san-therm написал: Тут можно только теоретизировать. Данных нет!
какие данные нужны? Ведро воды налить и через пару суток на дно и стенки посмотреть... вполне себе доказательство...
san-therm написал: Как нет и о мембранных баках!
Вы видели фразу "20 лет" в моем предыдущем сообщении????
san-therm написал: У меня Zilmet спустили через 1,5 года. Ниппель плохой - нет надет колпачок.
не может служить утверждением, что у всех бачков ниппель плохой....
san-therm написал: Груша - вряд-ли, но не на всех же 3-х одновременно. А многие забывают, что у воздуха есть свойства проходить через предметы. Пятачка вспомни с воздушным шариком...
ниппели бывают велосипедные (с резиновым кембриком) и автомобильные (с подпружиненным шариком). у Пятачка подобие первого типа, у бачков -второго.... и не надо их путать...
san-therm написал: Поэтому мембранный только от 0,5 литра, остальное всё фуфел.
смело... почему не на 500 литров? какова формула нефуфельности?
san-therm написал: Или, как альтернативу 0,16 литровому - поршневой.
ужЕ говорил в первом абзаце.
san-therm написал: Моё ИМХО и спорить дальше не хочу. Ибо вижу, что спорю с теоретиком ещё похлеще меня ;)
дык я пишу про свой реальный опыт... а Ваши теории не стыкуются с ним....
25.12.2015 в 16:00:22
sanya1965, только мой реальный опыт о подкачке маленьких баков расходится с Вашими представлениями о больших. Пусть нужно подкачивать, и простоит 20 лет, но только подкачка меня не устраивает. По извести: большинство времени поршень будет отжат. Грязь будет перед поршнем и резинками, а не под резирнками. Со временем ход поршня будет неизбежно сокращаться из-за отложений. Протрётся первая резинка, а потом и вторая, только через какое время это случится? Дожить бы... Прибор объективно отработает минимум 3 года. При этом, его не нужно будет обслуживать! Допустим, если на обслуживание вызывать меня (раз в год), то мембранный бак "золотой" будет. Считаю - у поршневого ресурс более, чем достаточный. Вы так не считаете, Ваше право.
25.12.2015 в 16:53:26
Tehnik-san написал: san-therm - если поршневые гасители лучше, то по каким причинам ты тогда применяешь не поршневые рег.давления а мембранные ??? Только ссылаться на самого себя не надо, ценны предметные технические обоснования а не твои ролики.
P.s. В каждом мембранном редукторе, будь-то FAR, Caleffi, OR, есть компенсационная камера. Она противоположна седлу и представляет из себя шток с o-ring кольцом. Сколько слежу за информацией в интернете, ни разу не попадались нарекания на данное кольцо. Сёдла мяли прокладки, мембраны рвались... кольцо в постах не припомню. Это к вопросу о долговечности колец и их использовании в водопроводе...
А почему не использую поршневые?, так надо у производителей спросить, почему они не делают надёжные. Наверное высечь резинку дешевле, чем лить корпуса и тарелки из специальных сплавов.
25.12.2015 в 20:24:42
san-therm написал:
Похоже ты только начал интересовать сантехникой )
Похоже вы в кучу собрали все вопросы:) Что касается клапана я всего лишь ответил на вопрос который мне задали . Вопрос был следующий "можно ли поставить клапан" на что я и ответил :) Что касается компенсатора FAR я вообще ничего не утверждал а задал вопрос кто что может сказать по данному изделию. Кстати лично я тоже думаю что компенсатор FAR надежнее и проще чем мембранный гаситель. Почему написано выше P.s. В ваших знаниях не сколько не сомневаюсь
25.12.2015 в 21:55:51
SantehNo,
Кстати лично я тоже думаю что компенсатор FAR надежнее и проще чем мембранный гаситель.
Тоже... да не тоже... во-первых не нужно мне приписывать то, что не говорил, во-вторых компенсаторы FAR не ставлю.
25.12.2015 в 22:34:52
Да ничего я вам не приписываю. С чего вы вообще это взяли!? Я разве говорил о том что вы их ставите?
25.12.2015 в 22:54:55
SantehNo, с моей стороны нет ни какой ошибки. В диалоге я увидел слово ТОЖЕ (обобщающее), что вполне и означает то, что было конкретизированно мной в предыдущем сообщении. Хотите, чтобы Вас понимали правильно, тогда и пишите соответственно. Ладно, не берите в голову, мне просто понудеть захотелось :)
25.12.2015 в 23:02:33
san-therm,
Соглашусь если фразу " Тоже " вырвать из контекста. А если прочитать все вместе " Кстати лично я тоже думаю что компенсатор FAR надежнее и проще чем мембранный гаситель. Почему написано выше " Особое внимание на ( Почему написано выше ) тогда все как мне кажется предельно ясно и к Вам не имеет ни какого отношения.
Вот созрел еще один вопрос: Бытует мнение что компенсатор FAR нельзя ставить вертикально. Что можете сказать по этому поводу? Лично я считаю что принципиальной разницы нет. Хотя официальный представитель FAR убеждал меня в обратном
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу