Первый раз сталкиваюсь с таким разделением на группы, потому и уточнил. :)
внутри групп подразумевается коллекторная или последовательная разводка?
Про диаметры.. Если у вас на входе 25, то смело, ничего не увеличивая, ведите 25 сечение через фильтры , счетчик, обратник-до самого коллектора, но ни в коем случае не уменьшайте сечение ни трубой меньшего диаметра, ни редуктором.( зачем он на входе? У вас давление за десятку?)
в вашем случае это полумеры.. Вариант-некоторых потребителей придавить, стиралку, посудомойку, унитазы.. Но лучше переварите отвод на диаметр стояка. Доведите это сечение до коллектора этого-же диаметра, и спокойно разводите своих потребителей. Медь на пайку-дорого и требует внимательности и твердого припоя. Не ведитесь на мягкий припой. Проще было развести металлопластиком, например 16 q-tec.. Держит 32 бара..
Не рассматривайте экономическую сторону как единомоментную. Если есть возможность, сделайте все правильно.
P. S. Сочувствую вашему положению, каждый что-то советует, и каждый что-то другое.. ничего не понятно, голова кругом.. Найдите в своем городе сантехника с высшим техническим образованием, он вам все посчитает, и подскажет как исправить данную ситуацию. И уж поверьте, цены у него раза в два меньше, чем у шабашников. А советы на форуме.. Они в частности верные, но не учитывают ваших возможностей и бесплатны, из чего следует, что советующий может особо не задумываться , а вопрошающий особо не прислушиваться. :)