ZooZoo написал:
Подарите кто-нибудь сименсу учебник физики за пятый класс. И пособие от заикания. А то меня он игнорирует, но заикается при этом.
ZooZoo, Я уже вам отвечал и еще говорил, что зависть - плохая эмоция. Причем говорил несколько раз. Сходите к психологу и пропейте таблеток для восстановления памяти.
siemens написал:
BV, Так поправьте. Напишите ошибки.
у прибора разрешение 0,1 Ом.
А погрешность +-0,8% +- 3D
То есть измеренные 0,2-0,3 ома - ну это так очень приблизительно.
Al2O3 - вообще-то диэлектрик :) (вспоминаем из чего сделаны простые элетролитические конденсаторы :))
Но на алюминии наконечника его тончайший слой. То есть вы просто его проткнули щупом.
переходное сопротивление зависит от напряжения, тока, и тд. и измеряется несколько сложнее.
От площади (в данном эпизоде) особо не зависит, просто оксид при затягивании разрушается в нескольких точках.
С таким же успехом воткнули бы медную "иглу" - получили бы тоже самое R.
ТКР мало отличается 22.2 и 16.6 и эта РАЗНИЦА особого влияния на контакт не имеет.
Не размеры контакта позволяют избежать проблем из за температурного расширения (не разницы), а постоянное давление.
(пример Ваго - площадь контакта мала - давление постоянное)
В гальванопаре достаточно воды, кислород - не нужен :)
Сейчас продолжу.... :)
BV, Спасибо за подробную критику!
Прокомментирую:
Допустим, измерили точное сопротивление в 0.12345 Ом. Зачем эта цифра и что мы с ней будем делать? :)
"Диэле́ктрик (изолятор) (от греч. dia — через и англ. electric — электрический) — вещество (материал), относительно плохо проводящее электрический ток. Электрические свойства диэлектриков определяются их способностью к поляризации во внешнем электрическом поле. Термин введён английским физиком М. Фарадеем[1].".
Однако, спорить не буду - может и проткнул просто касаясь. У меня нет данных по удельному сопротивлению оскида;
Площадь соприкосновения важна в любом случае, даже если оксид алюминия абсолютный диэлектрик - точек "проколов" диэлектрика ведь больше? :)
Я об этом и сказал - есть разница, но роли в ухудшении контакта она практически не играет;
Разве я сказал обратное? :)
Процессы коррозии без кислорода идут существенно медленнее, что электрохимическая, что химическая;
У нас в офисе есть измеритель влажности. 60-70% - это его показания. 35-40% это не комфортный, сухой воздух;
siemens написал:
Я уже вам отвечал и еще говорил, что зависть - плохая эмоция. Причем говорил несколько раз. Сходите к психологу и пропейте таблеток для восстановления памяти.
Причем тут зависть и психолог? Я вам говорил, что очень сложно слушать видеоролики, если автор постоянно заикается (э-э-э кает). Вы опять свои огрехи на других перекладываете? Есть много способов решить вашу проблему, но не нужно меня чморить ни за что, ладно? С собой разберитесь сначала.
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
siemens написал:
Я уже вам отвечал и еще говорил, что зависть - плохая эмоция. Причем говорил несколько раз. Сходите к психологу и пропейте таблеток для восстановления памяти.
Причем тут зависть и психолог? Я вам говорил, что очень сложно слушать видеоролики, если автор постоянно заикается (э-э-э кает). Вы опять свои огрехи на других перекладываете? Есть много способов решить вашу проблему, но не нужно меня чморить ни за что, ладно? С собой разберитесь сначала.
ZooZoo, Кто-то сильно худой, кто-то толстый, у кого-то нос кривой, кто-то ржет как лошадь, у кого-то прическа не нравится. Идеальных людей нет. Ваша претензия, причем повторенная несколько раз, из этой же серии - бессмысленная и говорит о том, что вы ко мне неравнодушны. Если вам мои ролики не нравятся зачем тогда их смотрите? Где логика?
siemens написал:
Допустим, измерили точное сопротивление в 0.12345 Ом. Зачем эта цифра и что мы с ней будем делать? :)
"Диэле́ктрик (изолятор) (от греч. dia — через и англ. electric — электрический) — вещество (материал), относительно плохо проводящее электрический ток. Электрические свойства диэлектриков определяются их способностью к поляризации во внешнем электрическом поле. Термин введён английским физиком М. Фарадеем[1].".
Однако, спорить не буду - может и проткнул просто касаясь. У меня нет данных по удельному сопротивлению оскида;
Площадь соприкосновения важна в любом случае, даже если оксид алюминия абсолютный диэлектрик - точек "проколов" диэлектрика ведь больше? :)
Я об этом и сказал - есть разница, но роли в ухудшении контакта она практически не играет;
Разве я сказал обратное? :)
Процессы коррозии без кислорода идут существенно медленнее, что электрохимическая, что химическая;
У нас в офисе есть измеритель влажности. 60-70% - это его показания. 35-40% это не комфортный, сухой воздух;
Диапазон значений с учетом погрешности от 0,0 ом до 0,6... ом, вы измеряете 0,2 и 0,3 и говорите, что есть разница...
ок
точек много, но проводит в один момент одна львиную долю тока. Это если контакты не с пластической деформацией.
Сначала сказали другое (пересмотрите), потом все же, вернулись к истине. Да и вообще - смысл про это говорить?
Пересмотрите :)
Возможно. В этой реакции процессы идут с водой. Есть какие-то материалы на тему, что здесь кислород катализатор?
Если стоят увлажнители, тогда может быть.... но зимой дотянуть до 50% и одновременно иметь нормальную вентиляцию - почти фантастика.
siemens написал:
Допустим, измерили точное сопротивление в 0.12345 Ом. Зачем эта цифра и что мы с ней будем делать? :)
"Диэле́ктрик (изолятор) (от греч. dia — через и англ. electric — электрический) — вещество (материал), относительно плохо проводящее электрический ток. Электрические свойства диэлектриков определяются их способностью к поляризации во внешнем электрическом поле. Термин введён английским физиком М. Фарадеем[1].".
Однако, спорить не буду - может и проткнул просто касаясь. У меня нет данных по удельному сопротивлению оскида;
Площадь соприкосновения важна в любом случае, даже если оксид алюминия абсолютный диэлектрик - точек "проколов" диэлектрика ведь больше? :)
Я об этом и сказал - есть разница, но роли в ухудшении контакта она практически не играет;
Разве я сказал обратное? :)
Процессы коррозии без кислорода идут существенно медленнее, что электрохимическая, что химическая;
У нас в офисе есть измеритель влажности. 60-70% - это его показания. 35-40% это не комфортный, сухой воздух;
Диапазон значений с учетом погрешности от 0,0 ом до 0,6... ом, вы измеряете 0,2 и 0,3 и говорите, что есть разница...
ок
точек много, но проводит в один момент одна львиную долю тока. Это если контакты не с пластической деформацией.
Сначала сказали другое (пересмотрите), потом все же, вернулись к истине. Да и вообще - смысл про это говорить?
Пересмотрите :)
Возможно. В этой реакции процессы идут с водой. Есть какие-то материалы на тему, что здесь кислород катализатор?
Если стоят увлажнители, тогда может быть.... но зимой дотянуть до 50% и одновременно иметь нормальную вентиляцию - почти фантастика.
BV, Во всей этой истории, мне больше интересен важный момент с сопротивлением соединений контактов кнопок, реле, контакторов и прочих переключателей, в зависимости от токов и напряжений и с течением времени. Я не нашел полноценных исследований на эту тему, а представители производителей не обладают достаточными компетенциями и внятно ответить не могут.
Эта тема возникла после "попадания" на вот такие кнопки:
BV написал:
Ну опять вы - "сопротивление щупов")))
Это погрешность Вашего омметра.
Насчет контактов ... Писать долго... Может позвоните?
BV, Нет. Вы опять ошиблись, это именно сопротивление щупов.
По контактам - сам процесс понятен и на эту тему позднее буду делать ролик, а вот конкретных значений переходных сопротивлений, при различных применениях/условиях, я не нашел.
Или вы хотели по телефону мне все значения на все возможные контакты надиктовать? :)
siemens написал:
По контактам - сам процесс понятен и на эту тему позднее буду делать ролик, а вот конкретных значений переходных сопротивлений, при различных применениях/условиях, я не нашел.
siemens написал:
Или вы хотели по телефону мне все значения на все возможные контакты надиктовать?
Сам принцип.
Приблизительно так - для слаботочных коммутаций низкого напряжения (читай цифровые входы) лучше не применять кнопки на большой ток и напряжение, тк они заточены больше на сопротивляемость износу от искрения, сваривания, чем на низкое сопротивление контакта при низком напряжении. В идеале для этого - покрытые золотом или палладием контакты из серебра или его сплава. У таких - большая стабильность и сопротивляемость коррозии.
Раньше, когда занимался разработкой, учитывалось, что у нормальных производителей реле, разъемов, кнопок нормировалось мин напряжение и ток (либо запрашивали спец изделия) - на микровольтах и микротоках без этого никак.
У более сильноточных - оксид кадмия. Эти более подвержены окислению.
Сопротивление замкнутых контак
тов (Contact resistance) — это общее
сопротивление между контактами, как
правило измеряется в мОм. Измеряется
для реле с коммутируемым током до 2 А
при нагрузке с потребляемым током
0.1 А и действующем напряжении 6 В, а
для реле с коммутируемым током более
2 А — при нагрузке 1 А и действующем
напряжении 6 В.
Т.е. нормируется при достаточно большом токе, и напряжении более 5в,
а не в том диапазоне, который используете вы.
PS Естественно есть и совсем плохие изделия, которые Вам и попались.
siemens написал:
По контактам - сам процесс понятен и на эту тему позднее буду делать ролик, а вот конкретных значений переходных сопротивлений, при различных применениях/условиях, я не нашел.
siemens написал:
Или вы хотели по телефону мне все значения на все возможные контакты надиктовать?
Сам принцип.
Приблизительно так - для слаботочных коммутаций низкого напряжения (читай цифровые входы) лучше не применять кнопки на большой ток и напряжение, тк они заточены больше на сопротивляемость износу от искрения, сваривания, чем на низкое сопротивление контакта при низком напряжении. В идеале для этого - покрытые золотом или палладием контакты из серебра или его сплава. У таких - большая стабильность и сопротивляемость коррозии.
Раньше, когда занимался разработкой, учитывалось, что у нормальных производителей реле, разъемов, кнопок нормировалось мин напряжение и ток (либо запрашивали спец изделия) - на микровольтах и микротоках без этого никак.
У более сильноточных - оксид кадмия. Эти более подвержены окислению.
Сопротивление замкнутых контак
тов (Contact resistance) — это общее
сопротивление между контактами, как
правило измеряется в мОм. Измеряется
для реле с коммутируемым током до 2 А
при нагрузке с потребляемым током
0.1 А и действующем напряжении 6 В, а
для реле с коммутируемым током более
2 А — при нагрузке 1 А и действующем
напряжении 6 В.
Т.е. нормируется при достаточно большом токе, и напряжении более 5в,
а не в том диапазоне, который используете вы.
PS Естественно есть и совсем плохие изделия, которые Вам и попались.
BV, Не совсем так. Обычно, нормируется минимальный допустимый ток контакта, а не напряжение. Это означает, что напряжение может быть любым, а уже из этого вытекает что переходное сопротивление контакта в любом случае не является большим.
Например, если минимальный допустимый ток контакта 16 ампер, то при 24В, переходное сопротивление контакта не может быть больше 24/16=1.5 Ома. Входное сопротивление дискретного входа контроллера - сотни ом или даже единицы кило ом, а это значит что любой переключатель или кнопка или контакт реле или контактора вполне можно цеплять напрямую ко входу контроллера.
А физический смысл такого параметра, как "минимальный ток" - при коммутации и протекании тока, в пятне контакта разрушается оксид за счет нагрева и этим увеличивается это пятно контакта до нормированного переходного сопротивления. То есть, не минимальное напряжение "пробивает оксид", как многие считают, а минимальный ток разрушает оксид, формируя полноценное пятно контакта.
P.S. И еще сразу замечу, что если сопротивление контакта изначально было бы большим, то нормативный минимальный ток в принципе бы не потек, без существенного напряжения и в этом случае существовал такой параметр как "минимальное напряжение", а этого параметра у большинства контактов нет.