ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.04.2017 в 22:12:57

Подарите кто-нибудь сименсу учебник физики за пятый класс. И пособие от заикания. А то меня он игнорирует, но заикается при этом.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

11.04.2017 в 23:31:56

ZooZoo написал: Подарите кто-нибудь сименсу учебник физики за пятый класс. И пособие от заикания. А то меня он игнорирует, но заикается при этом.

ZooZoo, Я уже вам отвечал и еще говорил, что зависть - плохая эмоция. Причем говорил несколько раз. Сходите к психологу и пропейте таблеток для восстановления памяти.

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

11.04.2017 в 23:54:16

BV написал:

siemens написал: BV, Так поправьте. Напишите ошибки.

  1. у прибора разрешение 0,1 Ом. А погрешность +-0,8% +- 3D То есть измеренные 0,2-0,3 ома - ну это так очень приблизительно.

  2. Al2O3 - вообще-то диэлектрик :) (вспоминаем из чего сделаны простые элетролитические конденсаторы :)) Но на алюминии наконечника его тончайший слой. То есть вы просто его проткнули щупом.

  3. переходное сопротивление зависит от напряжения, тока, и тд. и измеряется несколько сложнее. От площади (в данном эпизоде) особо не зависит, просто оксид при затягивании разрушается в нескольких точках. С таким же успехом воткнули бы медную "иглу" - получили бы тоже самое R.

  4. ТКР мало отличается 22.2 и 16.6 и эта РАЗНИЦА особого влияния на контакт не имеет.

  5. Не размеры контакта позволяют избежать проблем из за температурного расширения (не разницы), а постоянное давление. (пример Ваго - площадь контакта мала - давление постоянное)

  6. В гальванопаре достаточно воды, кислород - не нужен :)

Сейчас продолжу.... :)

BV, Спасибо за подробную критику! Прокомментирую:

  1. Допустим, измерили точное сопротивление в 0.12345 Ом. Зачем эта цифра и что мы с ней будем делать? :)
  2. "Диэле́ктрик (изолятор) (от греч. dia — через и англ. electric — электрический) — вещество (материал), относительно плохо проводящее электрический ток. Электрические свойства диэлектриков определяются их способностью к поляризации во внешнем электрическом поле. Термин введён английским физиком М. Фарадеем[1].". Однако, спорить не буду - может и проткнул просто касаясь. У меня нет данных по удельному сопротивлению оскида;
  3. Площадь соприкосновения важна в любом случае, даже если оксид алюминия абсолютный диэлектрик - точек "проколов" диэлектрика ведь больше? :)
  4. Я об этом и сказал - есть разница, но роли в ухудшении контакта она практически не играет;
  5. Разве я сказал обратное? :)
  6. Процессы коррозии без кислорода идут существенно медленнее, что электрохимическая, что химическая;
  7. У нас в офисе есть измеритель влажности. 60-70% - это его показания. 35-40% это не комфортный, сухой воздух;
0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.04.2017 в 00:06:32

siemens написал: Я уже вам отвечал и еще говорил, что зависть - плохая эмоция. Причем говорил несколько раз. Сходите к психологу и пропейте таблеток для восстановления памяти.

Причем тут зависть и психолог? Я вам говорил, что очень сложно слушать видеоролики, если автор постоянно заикается (э-э-э кает). Вы опять свои огрехи на других перекладываете? Есть много способов решить вашу проблему, но не нужно меня чморить ни за что, ладно? С собой разберитесь сначала.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

12.04.2017 в 00:19:19

ZooZoo написал:

siemens написал: Я уже вам отвечал и еще говорил, что зависть - плохая эмоция. Причем говорил несколько раз. Сходите к психологу и пропейте таблеток для восстановления памяти.

Причем тут зависть и психолог? Я вам говорил, что очень сложно слушать видеоролики, если автор постоянно заикается (э-э-э кает). Вы опять свои огрехи на других перекладываете? Есть много способов решить вашу проблему, но не нужно меня чморить ни за что, ладно? С собой разберитесь сначала.

ZooZoo, Кто-то сильно худой, кто-то толстый, у кого-то нос кривой, кто-то ржет как лошадь, у кого-то прическа не нравится. Идеальных людей нет. Ваша претензия, причем повторенная несколько раз, из этой же серии - бессмысленная и говорит о том, что вы ко мне неравнодушны. Если вам мои ролики не нравятся зачем тогда их смотрите? Где логика?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115974

12.04.2017 в 02:29:30

siemens написал: Допустим, измерили точное сопротивление в 0.12345 Ом. Зачем эта цифра и что мы с ней будем делать? :) "Диэле́ктрик (изолятор) (от греч. dia — через и англ. electric — электрический) — вещество (материал), относительно плохо проводящее электрический ток. Электрические свойства диэлектриков определяются их способностью к поляризации во внешнем электрическом поле. Термин введён английским физиком М. Фарадеем[1].". Однако, спорить не буду - может и проткнул просто касаясь. У меня нет данных по удельному сопротивлению оскида; Площадь соприкосновения важна в любом случае, даже если оксид алюминия абсолютный диэлектрик - точек "проколов" диэлектрика ведь больше? :) Я об этом и сказал - есть разница, но роли в ухудшении контакта она практически не играет; Разве я сказал обратное? :) Процессы коррозии без кислорода идут существенно медленнее, что электрохимическая, что химическая; У нас в офисе есть измеритель влажности. 60-70% - это его показания. 35-40% это не комфортный, сухой воздух;

  1. Диапазон значений с учетом погрешности от 0,0 ом до 0,6... ом, вы измеряете 0,2 и 0,3 и говорите, что есть разница...
  2. ок
  3. точек много, но проводит в один момент одна львиную долю тока. Это если контакты не с пластической деформацией.
  4. Сначала сказали другое (пересмотрите), потом все же, вернулись к истине. Да и вообще - смысл про это говорить?
  5. Пересмотрите :)
  6. Возможно. В этой реакции процессы идут с водой. Есть какие-то материалы на тему, что здесь кислород катализатор?
  7. Если стоят увлажнители, тогда может быть.... но зимой дотянуть до 50% и одновременно иметь нормальную вентиляцию - почти фантастика.
0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

12.04.2017 в 11:35:33

BV написал:

siemens написал: Допустим, измерили точное сопротивление в 0.12345 Ом. Зачем эта цифра и что мы с ней будем делать? :) "Диэле́ктрик (изолятор) (от греч. dia — через и англ. electric — электрический) — вещество (материал), относительно плохо проводящее электрический ток. Электрические свойства диэлектриков определяются их способностью к поляризации во внешнем электрическом поле. Термин введён английским физиком М. Фарадеем[1].". Однако, спорить не буду - может и проткнул просто касаясь. У меня нет данных по удельному сопротивлению оскида; Площадь соприкосновения важна в любом случае, даже если оксид алюминия абсолютный диэлектрик - точек "проколов" диэлектрика ведь больше? :) Я об этом и сказал - есть разница, но роли в ухудшении контакта она практически не играет; Разве я сказал обратное? :) Процессы коррозии без кислорода идут существенно медленнее, что электрохимическая, что химическая; У нас в офисе есть измеритель влажности. 60-70% - это его показания. 35-40% это не комфортный, сухой воздух;

  1. Диапазон значений с учетом погрешности от 0,0 ом до 0,6... ом, вы измеряете 0,2 и 0,3 и говорите, что есть разница...
  2. ок
  3. точек много, но проводит в один момент одна львиную долю тока. Это если контакты не с пластической деформацией.
  4. Сначала сказали другое (пересмотрите), потом все же, вернулись к истине. Да и вообще - смысл про это говорить?
  5. Пересмотрите :)
  6. Возможно. В этой реакции процессы идут с водой. Есть какие-то материалы на тему, что здесь кислород катализатор?
  7. Если стоят увлажнители, тогда может быть.... но зимой дотянуть до 50% и одновременно иметь нормальную вентиляцию - почти фантастика.

BV, Во всей этой истории, мне больше интересен важный момент с сопротивлением соединений контактов кнопок, реле, контакторов и прочих переключателей, в зависимости от токов и напряжений и с течением времени. Я не нашел полноценных исследований на эту тему, а представители производителей не обладают достаточными компетенциями и внятно ответить не могут.

Эта тема возникла после "попадания" на вот такие кнопки:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115974

12.04.2017 в 12:09:55

Ну опять вы - "сопротивление щупов"))) Это погрешность Вашего омметра. Насчет контактов ... Писать долго... Может позвоните?

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

14.04.2017 в 15:04:04

BV написал: Ну опять вы - "сопротивление щупов"))) Это погрешность Вашего омметра. Насчет контактов ... Писать долго... Может позвоните?

BV, Нет. Вы опять ошиблись, это именно сопротивление щупов.

По контактам - сам процесс понятен и на эту тему позднее буду делать ролик, а вот конкретных значений переходных сопротивлений, при различных применениях/условиях, я не нашел. Или вы хотели по телефону мне все значения на все возможные контакты надиктовать? :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115974

14.04.2017 в 15:40:35

siemens написал: По контактам - сам процесс понятен и на эту тему позднее буду делать ролик, а вот конкретных значений переходных сопротивлений, при различных применениях/условиях, я не нашел.

siemens написал: Или вы хотели по телефону мне все значения на все возможные контакты надиктовать?

Сам принцип. Приблизительно так - для слаботочных коммутаций низкого напряжения (читай цифровые входы) лучше не применять кнопки на большой ток и напряжение, тк они заточены больше на сопротивляемость износу от искрения, сваривания, чем на низкое сопротивление контакта при низком напряжении. В идеале для этого - покрытые золотом или палладием контакты из серебра или его сплава. У таких - большая стабильность и сопротивляемость коррозии. Раньше, когда занимался разработкой, учитывалось, что у нормальных производителей реле, разъемов, кнопок нормировалось мин напряжение и ток (либо запрашивали спец изделия) - на микровольтах и микротоках без этого никак. У более сильноточных - оксид кадмия. Эти более подвержены окислению.

Первое попавшееся в сети: http://www.microchip.ua/publicazii/06-14.pdf

Сопротивление замкнутых контак­ тов (Contact resistance) — это общее сопротивление между контактами, как правило измеряется в мОм. Измеряется для реле с коммутируемым током до 2 А при нагрузке с потребляемым током 0.1 А и действующем напряжении 6 В, а для реле с коммутируемым током более 2 А — при нагрузке 1 А и действующем напряжении 6 В. Т.е. нормируется при достаточно большом токе, и напряжении более 5в, а не в том диапазоне, который используете вы.

PS Естественно есть и совсем плохие изделия, которые Вам и попались.

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

14.04.2017 в 23:11:31

BV написал:

siemens написал: По контактам - сам процесс понятен и на эту тему позднее буду делать ролик, а вот конкретных значений переходных сопротивлений, при различных применениях/условиях, я не нашел.

siemens написал: Или вы хотели по телефону мне все значения на все возможные контакты надиктовать?

Сам принцип. Приблизительно так - для слаботочных коммутаций низкого напряжения (читай цифровые входы) лучше не применять кнопки на большой ток и напряжение, тк они заточены больше на сопротивляемость износу от искрения, сваривания, чем на низкое сопротивление контакта при низком напряжении. В идеале для этого - покрытые золотом или палладием контакты из серебра или его сплава. У таких - большая стабильность и сопротивляемость коррозии. Раньше, когда занимался разработкой, учитывалось, что у нормальных производителей реле, разъемов, кнопок нормировалось мин напряжение и ток (либо запрашивали спец изделия) - на микровольтах и микротоках без этого никак. У более сильноточных - оксид кадмия. Эти более подвержены окислению.

Первое попавшееся в сети: http://www.microchip.ua/publicazii/06-14.pdf

Сопротивление замкнутых контак­ тов (Contact resistance) — это общее сопротивление между контактами, как правило измеряется в мОм. Измеряется для реле с коммутируемым током до 2 А при нагрузке с потребляемым током 0.1 А и действующем напряжении 6 В, а для реле с коммутируемым током более 2 А — при нагрузке 1 А и действующем напряжении 6 В. Т.е. нормируется при достаточно большом токе, и напряжении более 5в, а не в том диапазоне, который используете вы.

PS Естественно есть и совсем плохие изделия, которые Вам и попались.

BV, Не совсем так. Обычно, нормируется минимальный допустимый ток контакта, а не напряжение. Это означает, что напряжение может быть любым, а уже из этого вытекает что переходное сопротивление контакта в любом случае не является большим. Например, если минимальный допустимый ток контакта 16 ампер, то при 24В, переходное сопротивление контакта не может быть больше 24/16=1.5 Ома. Входное сопротивление дискретного входа контроллера - сотни ом или даже единицы кило ом, а это значит что любой переключатель или кнопка или контакт реле или контактора вполне можно цеплять напрямую ко входу контроллера.

А физический смысл такого параметра, как "минимальный ток" - при коммутации и протекании тока, в пятне контакта разрушается оксид за счет нагрева и этим увеличивается это пятно контакта до нормированного переходного сопротивления. То есть, не минимальное напряжение "пробивает оксид", как многие считают, а минимальный ток разрушает оксид, формируя полноценное пятно контакта.

P.S. И еще сразу замечу, что если сопротивление контакта изначально было бы большим, то нормативный минимальный ток в принципе бы не потек, без существенного напряжения и в этом случае существовал такой параметр как "минимальное напряжение", а этого параметра у большинства контактов нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.