Аватар пользователя
Герман

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 615

24.12.2018 в 21:35:33

есть и такие ГМЛ-П10 медная 6.0-10.0мм2 луженая Г4801 по прайсу МПО Электромонтаж по 9.39 брал по осени. Но думаю не буду городить огород. Оставлю духовку а отд.розетке 2.5мм2

0
Аватар пользователя
Герман

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 615

24.12.2018 в 21:44:44

Всё-таки, по гильзе не разобрался полностью. Лучше брать муфту по 240р. ЗПСТ нг-LS(КВТ Калуга)? НА сайте kvt.su почитал про них. Там и гильза и термоусаживаемые манжеты с клеевым слоем и защ.кожух 2dokar Cпасибо! Тока увидел собщение Ваше.Завтра вскрою стяжку, оценю все. И в МПО Электромонтаж на Ак.Варги 4 Вроде на все вопросы получил исчерпывающие ответы :) :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20204

24.12.2018 в 22:01:19

Герман, Кабель 4.0 на обьекте - есть ? Вот и прикидывайте. Нужен еще фен ,Муфты можно заменить клеевой термоусадкой двух размеров https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t32_trubki_termousadochnye_kleevye_3_1_elektromont/t3206-trubka-hts-d-19-1-19-1-6-3mm-termousazhivaem/ и https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t32_trubki_termousadochnye_kleevye_3_1_elektromont/t3203-trubka-hts-d-7-9-7-9-2-6mm-termousazhivaemaya/ + на всякий случай потоньше - https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t32_trubki_termousadochnye_kleevye_3_1_elektromont/t3202-trubka-hts-d-6-4-6-4-2-2mm-termousazhivaemaya/. Клещи вроде нашлись . :)

0
Аватар пользователя
Герман

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 615

24.12.2018 в 22:19:08

2dokar Нету фена строительного. Чем можно фен заменить? Я обычно зажигалку или спички использовал при термоусадке. Кабель начинаю искать в загашниках.6 мм точно был. 4мм наверное нету. Куплю. ПО 1 ссылке что-то не находит страницу. Правильно ли я понял, взять 2 трубки клеевых 6.4 мм и 6 мм?. Не соображу: 3 кабеля надо будет восстанавливать (даже если только один перебит)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20204

24.12.2018 в 22:23:26

Герман написал: Чем можно фен заменить?

Турбозажигалкой , только движения ей должны быть размашистыми , чтобы не прожечь, ведь это фактически резак . . Предварительно потренируйтесь . Вот это еще почитайте, отбрасывая то что вас не касается . https://kvt.su/technical-support/articles/articles-muffs/advices-for-installation-of-kits/

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20204

24.12.2018 в 22:27:15

Герман написал: ПО 1 ссылке что-то не находит страницу

поправил .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20204

24.12.2018 в 22:29:37

Герман написал: Правильно ли я понял, взять 2 трубки клеевых 6.4 мм и 6 мм?.

Тонких трубок два размера . Толстая по первой ссылке на кожух пойдет .

0
Аватар пользователя
Герман

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 615

24.12.2018 в 22:54:02

2dokar Cпасибо! Выручили! А про монтаж уже почитал

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.12.2018 в 23:17:32

dokar написал: Муфты можно заменить клеевой термоусадкой двух размеров

Поддержу такой вариант, ибо комплектные муфты (о которых упомянуто было...) "страдают" суперэкономией... Термоусадку нарезали, как украли, да и гильзы-коротышки, тоже фигня (сорри). Лучше всё отдельно прикупить.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Герман

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 615

25.12.2018 в 00:38:47

2sergey_sav Спасибо!!

0
Аватар пользователя
Герман

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 615

25.12.2018 в 10:12:05

Мужики!! Всем, еще раз, огромное спасибо за помощь! Оказалось, что был плохой контакт при подключении кабеля к розетке 32А. Закрутил хорошо и варочная панель заработала. НО я вскрыл стяжку. Рассмотрел жгут проводов. Их четыре: красный, черный зеленый и синий. Повредил изоляцию на красном проводе. Медь оголена примерно 6 мм. Кабель толщиной 1.5мм в жгуте- такой какой сделана разводка от строителей. Куда идет этот жгут понять не могу. СВЕТ и розетки везде работают. ЭТОТ жгут около воздуховода на кухне. ДОМ П44 от СУ-155. Думал не совсем правильно замотать изолентой от 3М этот жгут и оставить в покое!!! НАдо минимальными затратами заизолировать этот см меди в жгуте. ВОт такая изолента спасла бы очень. https://www.auchan.ru/pokupki/samosl-izolenta-aviora-15mmh5m.html

Самослипающаяся изолента AVIORA 15ммх5м черная ЕПР 305-026! Прошу рекомендации

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16903

25.12.2018 в 11:18:26

Герман написал: Закрутил хорошо и варочная панель заработала.

Разберите снова и посмотрите на предмет нагара на проводниках, так, на всякий случай. Протянуть это хорошо, но перестраховаться надобно.

Герман написал: ВОт такая изолента спасла бы очень.

Может лучше специализированный магазин?)))

Герман написал: ДОМ П44 от СУ-155

Не помню, чтобы эта дешманская контора П44 возводила, но могу и ошибаться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Герман

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 615

25.12.2018 в 11:32:17

Дом, точно, от СУ-155. Успели зафигачить а потом уже обанкротились... ДОМ, в принципе, неплохой. СТЕНЫ при выравнивании от 1 до 3.5 см ротбанда требуют. Поехал поищу изоленту

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20204

25.12.2018 в 11:32:35

MaSeVi, http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/materialy/m08_izolenta_dlya_tyazhelykh_usloviy_spetsialnaya_/m0809-lenta-7000006225-scotch-70-samoslipayushchaya/ Это к слову о спец магазинах, так как другие виды самослипайки, увы поддерживают горение - проверено лично. И за такие деньги проще поставить муфты силами спеца .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16903

25.12.2018 в 11:39:28

dokar написал: И за такие деньги проще поставить муфты силами спеца .

Я бы поставил муфту, изоленту не люблю в принципе)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу