Владимир91
Владимир91
Новичок

Регистрация: 30.06.2019

Москва

Сообщений: 40

09.05.2020 в 20:56:07

Добрый вечер господа!Начал менять проводку по квартире. Отказался от Wago в стене в распаечной коробке, в пользу скрутки паяной, по причине того чтобы сделать и забыть . Хотя изначально склонялся к ним в пользу скорости монтажа . В одном из форумов данного сайта , уже обсуждались споры между скрутками и Ваго . Но там последнее сообщение аж в 2012 году было , чего нибудь поменялось в мире электрики за последние 8 лет ? Wago все также не рекомендуется в коробках без доступа ?да и собственно на оценку хотел кинуть свои первые скрутки , пока еще не пропаянные .

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

10.05.2020 в 12:00:22

Владимир91 написал: Wago все также не рекомендуется в коробках без доступа ?

так же . Вот это у вас слой шпаклёвки вокруг коробки :swoon

0

И это пройдёт ...

Владимир91
Владимир91
Новичок

Регистрация: 30.06.2019

Москва

Сообщений: 40

10.05.2020 в 14:22:34

serj12, Да , толстоват (((Просто это межкомнатная стена , она гипс с цементом вроде. И когда делали емкость под коробку очень сильно сыпалась , где то даже куском отвалилась , пришлось восстанавливать (((Достойная скрутка ли ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.05.2020 в 14:26:33

Владимир91 написал: а и собственно на оценку хотел кинуть свои первые скрутки , пока еще не пропаянные .

Нормально. Пропаять, заизолировать, и забыть.

0

Грубый, но справедливый

Владимир91
Владимир91
Новичок

Регистрация: 30.06.2019

Москва

Сообщений: 40

10.05.2020 в 14:41:03

Vadim 161, Спасибо )

0
low3d
low3d
Новичок

Регистрация: 23.04.2020

Москва

Сообщений: 18

18.05.2020 в 12:43:38

Добрый день. Какое самое оптимальное решение для соединения вводного кабеля 3x10 медь?

  1. ГМЛ 10 "встык" клещами КВТ-16У допустимо или лучше "внахлест", но тогда имеющиеся клещи не подойдут?
  2. Кабельная муфта с компаундом?
  3. Еще какой то вариант?

Заменить кабель на цельный не получится так как он в пустотах плит, а открытым способом в коробе в общем коридоре не совсем законно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

18.05.2020 в 12:49:31

low3d, встык, гильзы гмл6

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.05.2020 в 00:19:50

low3d,

КВТ-16У

Это что за зверь?

0
low3d
low3d
Новичок

Регистрация: 23.04.2020

Москва

Сообщений: 18

19.05.2020 в 09:47:24

Rumato написал: low3d,

КВТ-16У

Это что за зверь?

Rumato, КВТ ПК-16У.

0
d01t
d01t
Новичок

Регистрация: 26.05.2020

Москва

Сообщений: 1

26.05.2020 в 14:57:29

Ребят, сможете подсказать. Делал ремонт в новостройке, протянули кабели до распаячных коробок, оголили сделали скрутки, паять не стали (сказали потом, когда сделают розетки, выключатели), ремонт затянулся, мастера пропали. теперь спустя почти год все скрутки почернели. Возможности зачистить и сделать нновую скрутку тоже нет. Подскажите, есть ли возможность убрать со скруток этот "черный окисел" какой-нибудь кислотой или еще чем то? я себе представляю только вариант с маленькой щеточкой на шуруповерт, потом пропаять, но в самом месте соединения скруток щеточкой не добраться, поэтому вопрос актуальный. Всем спасибо за советы.

0
low3d
low3d
Новичок

Регистрация: 23.04.2020

Москва

Сообщений: 18

12.06.2020 в 15:31:03

Radio написал: low3d, встык, гильзы гмл6

Radio, а матрица 6 или 10 для гмл6?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.