05.01.2022 в 01:08:06
Nikolaev, Слушайте, если следовать методическим рекомендациям, то провод 10мм² в наконечнике ТМЛ откровенно болтается и никто не предлагает добивать объем лишними жилами. Да и простые скрутки медь-алюминий живут десятилетиями если не встречают негативных факторов типа воды или вибраций.
Так что информацию из форумов нужно хорошенько фильтровать :)
05.01.2022 в 01:34:04
Dron/9K написал: Слушайте, если следовать методическим рекомендациям, то провод 10мм² в наконечнике ТМЛ откровенно болтается
Dron/9K, Причем тут количество обжимов вдоль гильз или наконечников, и соответствие внутренних диаметров сечению проводников ? Окститесь .
05.01.2022 в 11:53:11
Dron/9K написал: если следовать методическим рекомендациям, то провод 10мм² в наконечнике ТМЛ откровенно болтается
Какой имено провод и в каком именно ТМЛ?
06.01.2022 в 01:00:10
dokar написал:
Dron/9K написал: Слушайте, если следовать методическим рекомендациям, то провод 10мм² в наконечнике ТМЛ откровенно болтается
Dron/9K, Причем тут количество обжимов вдоль гильз или наконечников, и соответствие внутренних диаметров сечению проводников ? Окститесь .
dokar, А где Вы увидели увязывание этих вопросов?!
СтранникXXI, Провод обычный ПУГВ-10 в ТМЛ-10 от КВТ - мне кажется что если постараться то его и в ТМЛ-6 можно впихнуть ;) тем не менее всё отлично фиксируется.
24.01.2022 в 12:15:58
Коллеги, вопрос такой. Нужно сделать несколько соединений встык из проводов 1,5 мм² хочу использовать гильзы 6мм и соединять их таким образом:
Нет же никаких противопоказаний в отношении такого способа соединения?
25.01.2022 в 00:09:20
Прессуйте.)))
25.01.2022 в 00:43:19
Dron/9K написал: Коллеги, вопрос такой. Нужно сделать несколько соединений встык из проводов 1,5 мм² хочу использовать гильзы 6мм и соединять их таким образом:
Нет же никаких противопоказаний в отношении такого способа соединения?
Dron/9K, разве при наличии инструмента и материалов не быстрее попробовать, чем написать вопрос и еще и нарисовать? :tambourinedance:
31.01.2022 в 22:39:16
Не помню, было на форуме или нет:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.02.2022 в 22:05:45
Воть поковырял сегодня отверткой подозрительное вздутие на (вероятно со срывными болтами) наконечнике PEN проводника , вводного кабеля (240кв/мм) во ВРУ одного СНТ. А там чума алюминивая. :scare :swoon. Будем МОЭСК вызывать поскольку их зона ответственности.
22.02.2022 в 00:16:13
dokar написал: А там чума алюминивая.
от чумы помогает густо упаковать в смазку. Но действительно, есть такие АЛ сплавы, которые очень легко корродируют на воздухе.... На даче есть трубки от старого парника - проедены местами насквозь. А ал крыша - 30 лет как вчера собрали.
22.02.2022 в 00:29:43
BV,
За двадцать лет практики в первый раз вижу чуму на таком наконечнике. Что касается парника и крыши опыт аналогичный.
В качестве защиты от коррозии предполагаю, что можно использовать
22.02.2022 в 09:37:31
Да кварцевазелинкой обмазать хорошо да и всё. Ну, если она конечно есть, ибо без нее прессоваться - такая себе идея.
Грубый, но справедливый
22.02.2022 в 11:32:09
Vadim 161 написал: ибо без нее прессоваться - такая себе идея.
Я вот до сих пор не понимаю, зачем в эту смазку песок добавляют.... ну якобы зачищает.... но бл... зачем непроводящие включения в месте контакта? Собственно то же самое и про Ваго. (есть аналоги у америкосов - но там никакого песка и близко нет - просто силиконовая смазка или гель - защита от попадания воды)
22.02.2022 в 11:35:06
dokar написал: А там чума алюминивая
Правильно на фото увидел, что шина медная?
22.02.2022 в 12:05:36
BV написал: шина медная
Да . Шкаф собирала бригада монтажников МЭСК . Никаких ШАМ при присоединении этих наконечников на медные шины не применялось . Все , кроме этого, одного - живы и здоровы, втч и те которые на рубильниках .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.