Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

05.10.2022 в 20:41:40

dv_sudya написал: ну как смог))

Ну такое.

И ничего не видно, где подключение стаба?

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

06.10.2022 в 08:29:04

Radio написал:

dv_sudya написал: ну как смог))

Ну такое.

И ничего не видно, где подключение стаба?

Radio, с вводного автомата на стаб и со стаба на пожарное узо

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2022 в 08:41:26

dv_sudya написал: с вводного автомата на стаб и со стаба на пожарное узо

Т.е., как я и думал, для отключения стаба ничего не предусмотрено. :popcorn

Насколько видно, и с дифзащитой полное фиаско: её нет на подавляющем большинстве линий. Дарвинизм во всей его красе. :a

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

06.10.2022 в 11:56:51

Radio написал:

dv_sudya написал: с вводного автомата на стаб и со стаба на пожарное узо

Т.е., как я и думал, для отключения стаба ничего не предусмотрено. :popcorn

Насколько видно, и с дифзащитой полное фиаско: её нет на подавляющем большинстве линий. Дарвинизм во всей его красе. :a

Radio, стаб отключается посредством розеток:

Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет. Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

06.10.2022 в 13:11:29

Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет dv_sudya, Болтун - электрик.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2022 в 17:15:30

dv_sudya написал: Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет.

Даже если бы это было правдой, у вас не только на котле и бойлере нет узо. Я вижу 12 линий без дифзащиты и только 4 дифавтомата. И это только в правой части щита, в левой тоже что-то есть, и тоже без дифзащиты.

dv_sudya написал: Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?

Ни в коем случае, разумеется. Всё должно быть несколько по-другому.

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

06.10.2022 в 20:05:23

Radio написал:

dv_sudya написал: Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет.

Даже если бы это было правдой, у вас не только на котле и бойлере нет узо. Я вижу 12 линий без дифзащиты и только 4 дифавтомата. И это только в правой части щита, в левой тоже что-то есть, и тоже без дифзащиты.

dv_sudya написал: Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?

Ни в коем случае, разумеется. Всё должно быть несколько по-другому.

Radio, в левой части все кроме котла и бойлера и в правой части 12 линий через пожарное узо

Зы: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2022 в 20:45:22

dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо

А должны быть через непожарное.

dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

06.10.2022 в 20:54:40

Radio написал:

dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо

А должны быть через непожарное.

dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.

Radio, то есть отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо? А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2022 в 20:57:23

dv_sudya написал: А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?

Ну почему, может и взведется. Но вам это точно надо?

dv_sudya написал: отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?

После каждого узо своя шина. До — не нужно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2022 в 20:58:13

dv_sudya написал: отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?

После каждого узо своя шина. До — не нужно.

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

06.10.2022 в 21:08:37

Radio написал:

dv_sudya написал: А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?

Ну почему, может и взведется. Но вам это точно надо?

dv_sudya написал: отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?

После каждого узо своя шина. До — не нужно.

Radio, а как быть с трехфазными потребителями?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2022 в 21:32:32

dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

06.10.2022 в 21:50:56

Radio написал:

dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

06.10.2022 в 22:16:58

dv_sudya написал:

Radio написал:

dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв

dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо. А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу