06.10.2022 в 20:05:23
Radio написал:
dv_sudya написал: Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет.
Даже если бы это было правдой, у вас не только на котле и бойлере нет узо. Я вижу 12 линий без дифзащиты и только 4 дифавтомата. И это только в правой части щита, в левой тоже что-то есть, и тоже без дифзащиты.
dv_sudya написал: Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?
Ни в коем случае, разумеется. Всё должно быть несколько по-другому.
Radio, в левой части все кроме котла и бойлера и в правой части 12 линий через пожарное узо
Зы: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
06.10.2022 в 20:45:22
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
06.10.2022 в 20:54:40
Radio написал:
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
Radio, то есть отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо? А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?
06.10.2022 в 20:58:13
dv_sudya написал: отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?
После каждого узо своя шина. До — не нужно.
06.10.2022 в 21:08:37
Radio написал:
dv_sudya написал: А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?
Ну почему, может и взведется. Но вам это точно надо?
dv_sudya написал: отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?
После каждого узо своя шина. До — не нужно.
Radio, а как быть с трехфазными потребителями?
06.10.2022 в 22:17:46
dokar написал:
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?
С какими?
Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв
dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо. А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?
dokar, ага, сам ставил
07.10.2022 в 10:28:09
Radio написал:
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
Radio, а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.