dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 512

06.10.2022 в 20:05:23

Radio написал:

dv_sudya написал: Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет.

Даже если бы это было правдой, у вас не только на котле и бойлере нет узо. Я вижу 12 линий без дифзащиты и только 4 дифавтомата. И это только в правой части щита, в левой тоже что-то есть, и тоже без дифзащиты.

dv_sudya написал: Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?

Ни в коем случае, разумеется. Всё должно быть несколько по-другому.

Radio, в левой части все кроме котла и бойлера и в правой части 12 линий через пожарное узо

Зы: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

06.10.2022 в 20:45:22

dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо

А должны быть через непожарное.

dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 512

06.10.2022 в 20:54:40

Radio написал:

dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо

А должны быть через непожарное.

dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.

Radio, то есть отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо? А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

06.10.2022 в 20:57:23

dv_sudya написал: А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?

Ну почему, может и взведется. Но вам это точно надо?

dv_sudya написал: отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?

После каждого узо своя шина. До — не нужно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

06.10.2022 в 20:58:13

dv_sudya написал: отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?

После каждого узо своя шина. До — не нужно.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 512

06.10.2022 в 21:08:37

Radio написал:

dv_sudya написал: А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?

Ну почему, может и взведется. Но вам это точно надо?

dv_sudya написал: отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?

После каждого узо своя шина. До — не нужно.

Radio, а как быть с трехфазными потребителями?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

06.10.2022 в 21:32:32

dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 512

06.10.2022 в 21:50:56

Radio написал:

dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20311

06.10.2022 в 22:16:58

dv_sudya написал:

Radio написал:

dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв

dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо. А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 512

06.10.2022 в 22:17:46

dokar написал:

dv_sudya написал:

Radio написал:

dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?

С какими?

Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв

dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо. А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?

dokar, ага, сам ставил

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 512

07.10.2022 в 10:28:09

Radio написал:

dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо

А должны быть через непожарное.

dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите

Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.

Radio, а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.

0