Radio написал:
dv_sudya написал: Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет.
Даже если бы это было правдой, у вас не только на котле и бойлере нет узо. Я вижу 12 линий без дифзащиты и только 4 дифавтомата. И это только в правой части щита, в левой тоже что-то есть, и тоже без дифзащиты.
dv_sudya написал: Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?
Ни в коем случае, разумеется. Всё должно быть несколько по-другому.
Radio, в левой части все кроме котла и бойлера и в правой части 12 линий через пожарное узо
Зы: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите