dv_sudya написал: с вводного автомата на стаб и со стаба на пожарное узо
Т.е., как я и думал, для отключения стаба ничего не предусмотрено. :popcorn
Насколько видно, и с дифзащитой полное фиаско: её нет на подавляющем большинстве линий. Дарвинизм во всей его красе. :a
06.10.2022 в 11:56:51
#7123362
Radio написал:
dv_sudya написал: с вводного автомата на стаб и со стаба на пожарное узо
Т.е., как я и думал, для отключения стаба ничего не предусмотрено. :popcorn
Насколько видно, и с дифзащитой полное фиаско: её нет на подавляющем большинстве линий. Дарвинизм во всей его красе. :a
Radio, стаб отключается посредством розеток:
Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет. Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?
06.10.2022 в 13:11:29
#7123386
Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет dv_sudya, Болтун - электрик.
06.10.2022 в 17:15:30
#7123418
dv_sudya написал: Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет.
Даже если бы это было правдой, у вас не только на котле и бойлере нет узо. Я вижу 12 линий без дифзащиты и только 4 дифавтомата. И это только в правой части щита, в левой тоже что-то есть, и тоже без дифзащиты.
dv_sudya написал: Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?
Ни в коем случае, разумеется. Всё должно быть несколько по-другому.
06.10.2022 в 20:05:23
#7123445
Radio написал:
dv_sudya написал: Электрик сказал котел и бойлер можно без узо подключать - не знаю верить или нет.
Даже если бы это было правдой, у вас не только на котле и бойлере нет узо. Я вижу 12 линий без дифзащиты и только 4 дифавтомата. И это только в правой части щита, в левой тоже что-то есть, и тоже без дифзащиты.
dv_sudya написал: Предлагаете поменять вводный (на самом деле он вводный в щит, а так четвертый от города) автомат на узо 0,03 а узо 0,3 на автомат?
Ни в коем случае, разумеется. Всё должно быть несколько по-другому.
Radio, в левой части все кроме котла и бойлера и в правой части 12 линий через пожарное узо
Зы: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
06.10.2022 в 20:45:22
#7123451
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
06.10.2022 в 20:54:40
#7123455
Radio написал:
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
Radio, то есть отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо? А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?
06.10.2022 в 20:58:13
#7123457
dv_sudya написал: отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?
После каждого узо своя шина. До — не нужно.
06.10.2022 в 21:08:37
#7123460
Radio написал:
dv_sudya написал: А одно трехфазное на 0,03 я так понимаю не взведется даже?
Ну почему, может и взведется. Но вам это точно надо?
dv_sudya написал: отводящие нейтрали на 3 отдельные шины и от них на свое узо?
После каждого узо своя шина. До — не нужно.
Radio, а как быть с трехфазными потребителями?
06.10.2022 в 22:17:46
#7123472
dokar написал:
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?
С какими?
Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв
dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо. А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?
dokar, ага, сам ставил
07.10.2022 в 10:28:09
#7123520
Radio написал:
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
Radio, а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.
07.10.2022 в 15:24:21
#7123551
dv_sudya написал:
dokar написал:
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?
С какими?
Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв
dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо. А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?
dokar, ага, сам ставил
dv_sudya, Тогда два варианта. Узо Четырехполюсное + два трехполюсных АВ , или УЗО + два четырехполюсных АВ , если есть куда вкрячить . Актуально , если в доме есть непродвинутые пользователи .
07.10.2022 в 18:07:27
#7123567
dv_sudya написал: если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет?
Конечно.
07.10.2022 в 23:26:15
#7123601
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
Radio, а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.
dv_sudya, Вы конкретно оффтопите в теме, которая не по адресу ) создайте свою отдельную, если не сложно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.10.2022 в 09:39:37
#7123761
ZooZoo написал:
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
Radio, а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.
dv_sudya, Вы конкретно оффтопите в теме, которая не по адресу ) создайте свою отдельную, если не сложно
ZooZoo, и как вы предлагаете поменять простые автоматы на дифы без наращивания нулей посредством соединения проводов? Да и не только нули, но и фазы очевидно придется обжимать и гильзы уже заводить в дифы.
09.10.2022 в 10:48:31
#7123771
dv_sudya, Продолжаете оффопить ? Да еще цитируя всех целиком ? :mad:
11.10.2022 в 22:10:28
#7124194
Красота из тиктока
12.10.2022 в 09:27:05
#7124225
Radio, Всё так. Правда меня немного удивило то, как они обжимают наконечник - я бы сделал три обжатия на разумном расстоянии, а они прямо плотно так. Может, так и нужно?
12.10.2022 в 09:40:03
#7124230
Dron/9K, это DINовские люминиевые наконечники, там разметка для мест опрессовки. По их технологии так положено. СИПовские наконечники и гильзы жмутся примерно так же.
12.10.2022 в 10:42:04
#7124238
СтранникXXI написал: Dron/9K, это DINовские люминиевые наконечники, там разметка для мест опрессовки. По их технологии так положено. СИПовские наконечники и гильзы жмутся примерно так же.
Dron/9K,
Все расписано.
12.10.2022 в 22:58:34
#7124347
dokar, перепечатка с сайта КВТ.
15.10.2022 в 11:34:52
#7124822
Наконец доехали новые матрицы, к сожалению сипа не нашлось, натолкал в 16-ю алюминиевую гильзу меди с 6-го ПВС-а сколько влезло, обжимал 25-й. Выдрать не смог, выглядит симпатично.
22.10.2022 в 21:59:01
#7126179
Подскажите пожалуйста, насколько правильно я делаю: в квартире есть возможность сделать ввод алюминием 316 квадратов (провод АПВ, свежайший, по новым нормам сделанный). Внутри квартиры разводка медь, но на вводной щиток нашёл и купил модульные соединители стальные, с болтовым прижимом и пастой защитной. Заявлено алюминий и медь 160 и 140 ампер соответственно, выделенной от счётчика - мене 60 ампер, так что запас огромный. Как понимаю главное только протянуть шестигранником болты на указанный момент (12 нм) динамометрическим ключом и потом раз в год его проверять? Больше никаких подводных камней? На фото я на пробу на лишнем куске затянул от руки без ключа (нет дома под рукой нужного), но видимо перетянул, раз жила наполовину продавалась. У болтов низ - гладкий пятак чуть более 5 мм диаметром