06.10.2022 в 22:17:46
dokar написал:
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?
С какими?
Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв
dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо. А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?
dokar, ага, сам ставил
07.10.2022 в 10:28:09
Radio написал:
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
Radio, а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.
07.10.2022 в 15:24:21
dv_sudya написал:
dokar написал:
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: как быть с трехфазными потребителями?
С какими?
Radio, Котел 12 кв и тэн бойлера 3 кв
dv_sudya, Трёхфазный котёл, соответственно, через трёхфазное узо. А ТЭН трехкиловаттный, он что, трёхфазный?
dokar, ага, сам ставил
dv_sudya, Тогда два варианта. Узо Четырехполюсное + два трехполюсных АВ , или УЗО + два четырехполюсных АВ , если есть куда вкрячить . Актуально , если в доме есть непродвинутые пользователи .
07.10.2022 в 18:07:27
dv_sudya написал: если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет?
Конечно.
07.10.2022 в 23:26:15
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
Radio, а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.
dv_sudya, Вы конкретно оффтопите в теме, которая не по адресу ) создайте свою отдельную, если не сложно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.10.2022 в 09:39:37
ZooZoo написал:
dv_sudya написал:
Radio написал:
dv_sudya написал: в правой части 12 линий через пожарное узо
А должны быть через непожарное.
dv_sudya написал: «Всё должно быть несколько по-другому» - ну подскажите
Подсказываю. Скажем, если на вводе у вас общее узо 0,3 А, то после него ставьте на каждую фазу узо 0,03А. И все автоматы этой фазы запитывайте через него.
Radio, а если поменять все простые автоматы кроме вводного на DS203 NC-10/20А и DS201 C-20А еще же лучше будет? Прикинул что влезет 14 двухфазных - можно объединить чуть из расчета 8 дифов вместо 12 простых.
dv_sudya, Вы конкретно оффтопите в теме, которая не по адресу ) создайте свою отдельную, если не сложно
ZooZoo, и как вы предлагаете поменять простые автоматы на дифы без наращивания нулей посредством соединения проводов? Да и не только нули, но и фазы очевидно придется обжимать и гильзы уже заводить в дифы.
09.10.2022 в 10:48:31
dv_sudya, Продолжаете оффопить ? Да еще цитируя всех целиком ? :mad:
12.10.2022 в 09:27:05
Radio, Всё так. Правда меня немного удивило то, как они обжимают наконечник - я бы сделал три обжатия на разумном расстоянии, а они прямо плотно так. Может, так и нужно?
12.10.2022 в 09:40:03
Dron/9K, это DINовские люминиевые наконечники, там разметка для мест опрессовки. По их технологии так положено. СИПовские наконечники и гильзы жмутся примерно так же.
12.10.2022 в 10:42:04
СтранникXXI написал: Dron/9K, это DINовские люминиевые наконечники, там разметка для мест опрессовки. По их технологии так положено. СИПовские наконечники и гильзы жмутся примерно так же.
Dron/9K,
Все расписано.
12.10.2022 в 22:58:34
dokar, перепечатка с сайта КВТ.
15.10.2022 в 11:34:52
Наконец доехали новые матрицы, к сожалению сипа не нашлось, натолкал в 16-ю алюминиевую гильзу меди с 6-го ПВС-а сколько влезло, обжимал 25-й. Выдрать не смог, выглядит симпатично.
22.10.2022 в 21:59:01
Подскажите пожалуйста, насколько правильно я делаю: в квартире есть возможность сделать ввод алюминием 316 квадратов (провод АПВ, свежайший, по новым нормам сделанный). Внутри квартиры разводка медь, но на вводной щиток нашёл и купил модульные соединители стальные, с болтовым прижимом и пастой защитной. Заявлено алюминий и медь 160 и 140 ампер соответственно, выделенной от счётчика - мене 60 ампер, так что запас огромный. Как понимаю главное только протянуть шестигранником болты на указанный момент (12 нм) динамометрическим ключом и потом раз в год его проверять? Больше никаких подводных камней? На фото я на пробу на лишнем куске затянул от руки без ключа (нет дома под рукой нужного), но видимо перетянул, раз жила наполовину продавалась. У болтов низ - гладкий пятак чуть более 5 мм диаметром