vspider написал: : в квартире есть возможность сделать ввод алюминием 316 квадратов (провод АПВ, свежайший, по новым нормам сделанный). Внутри квартиры разводка медь, но на вводной щиток нашёл и купил модульные соединители стальные, с болтовым прижимом и пастой защитной

здравствуйте почему вы думаете о каких-то соединителях? обычно вводной кабель приходит сразу на клеммы вводного автомата.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
vspider

Местный

Регистрация: 04.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

23.10.2022 в 18:16:43

ZooZoo, вводной автомат на лестничной площадке после счётчика (а перед счётчиком простой рубильник от управляющей компании). Соединители хочу поставить сразу на вводе внутри квартиры, в моём щитке, чтобы перейти на удобный внутри щитка ПуГВ-3, который уже пойдёт на нулевую шинку и на клемму первого автомата на гребёнке.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

23.10.2022 в 18:45:32

vspider написал: Соединители хочу поставить сразу на вводе внутри квартиры, в моём щитке

Поставьте в квартирном щитке вводной автомат 2Р, заодно продублируете автомат в этажном.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.10.2022 в 20:57:26

vspider написал: ZooZoo, вводной автомат на лестничной площадке после счётчика (а перед счётчиком простой рубильник от управляющей компании). Соединители хочу поставить сразу на вводе внутри квартиры, в моём щитке, чтобы перейти на удобный внутри щитка ПуГВ-3, который уже пойдёт на нулевую шинку и на клемму первого автомата на гребёнке.

vspider, тогда Вам точно не нужны никакие соединители под винт в домашнем щите ставьте на ввод двухполюсный автомат или рубильник, у них клеммы правильные либо ищите соединитель/клемму на 4 винта (по 2 на каждый проводник, по типу как в электрических счетчиках)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
vspider

Местный

Регистрация: 04.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

24.10.2022 в 12:01:14

ZooZoo написал: ввод двухполюсный автомат или рубильник, у них клеммы правильные

Спасибо! Как понимаю лучше выбрать автомат с звкруглённой нижней частью затяжной клеммы, для лучшего контакта? Ну и абразив для удаления оксидной плёнки и паста для дальнейшей защиты от окисления?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.10.2022 в 21:56:00

vspider, а может взять обычный ВВГ? по деньгам примерно также выйдет

0
Аватар пользователя
vspider

Местный

Регистрация: 04.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

24.10.2022 в 22:47:28

ВВГ 3*10 мало того что надо заказывать, толще, а люминь буквально под рукой и в щитке на лестнице тоже главное люминь и менять в ближайшие лет 10 никто ничего не собирается.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

24.10.2022 в 23:19:33

vspider написал: толще

С чего он "толще"?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.10.2022 в 21:46:54

vspider написал:

ZooZoo написал: ввод двухполюсный автомат или рубильник, у них клеммы правильные

Спасибо! Как понимаю лучше выбрать автомат с звкруглённой нижней частью затяжной клеммы, для лучшего контакта? Ну и абразив для удаления оксидной плёнки и паста для дальнейшей защиты от окисления?

vspider, нужно выбирать АВ/ВН тех производителей, которые допускают подключение алюм проводов; закругленные контакты при этом не особо важны и даже не нужны для алюм (а нужны 2 контактные поверхности с рифлением) пасту можно использовать, но не всегда она и нужна, поскольку Вы можете через сутки и месячишко после монтажа чуть крутануть соединительный винт. и все, этого достаточно, особенно для квартиры

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ru8905

Местный

Регистрация: 08.11.2020

Чебоксары

Сообщений: 36

03.11.2022 в 04:25:46

Каким способом лучше перейти с ВВГ 6мм на многожильный 6мм. ВВГ 6мм у меня идет до проточного водонагревателя 10 квт. Надо нагреватель передвинуть при этом нужно добавить 3 метра провода. Хотелось бы использовать гибкий кабель .

скажите пожалуйста какой вариант подойдет?

  1. скрутить, спаять, гильза, пресс? (а скручивать обязательно?)
  2. силовая колодка
  3. какой вариант из хороших еще есть???

может вообще нельзя гибким наращивать? Спать даже не могу из-за этого. Я не электрик, но с паяльником и инструментами умею обращаться

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

03.11.2022 в 08:09:35

ru8905 написал: Каким способом лучше перейти с ВВГ 6мм на многожильный 6мм. ВВГ 6мм у меня идет до проточного водонагревателя 10 квт. Надо нагреватель передвинуть при этом нужно добавить 3 метра провода. Хотелось бы использовать гибкий кабель .

скажите пожалуйста какой вариант подойдет?

  1. скрутить, спаять, гильза, пресс? (а скручивать обязательно?)
  2. силовая колодка
  3. какой вариант из хороших еще есть???

может вообще нельзя гибким наращивать? Спать даже не могу из-за этого. Я не электрик, но с паяльником и инструментами умею обращаться

ru8905, я гильзами соединял, проблем не наблюдалось.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

03.11.2022 в 16:18:21

При пайке механическая фиксация обязательна - скрутка или бандаж, или даже гильза. 10 кВт - провод толстый - поэтому бандаж. И если наращивать многожильный - тоже бандаж. Гильзой пресс - скручивать нельзя. Колодка вполне. Выбирайте с пружинной шайбой. Но пайка или гильза под пресс - лучше

0
Аватар пользователя
ru8905

Местный

Регистрация: 08.11.2020

Чебоксары

Сообщений: 36

04.11.2022 в 02:27:15

BV, не нашел на просторах колудку с пружинными шайбами, как она выглядит? я хотел на винтовую колодку посадить (которая с защитным стеклом идет. фотоне могу приложить вот типа такой ссылка https://www.etm.ru/cat/nn/5713048

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.11.2022 в 06:08:30

ru8905 написал: BV, не нашел на просторах колудку с пружинными шайбами, как она выглядит? я хотел на винтовую колодку посадить (которая с защитным стеклом идет. фотоне могу приложить вот типа такой ссылка https://www.etm.ru/cat/nn/5713048

ru8905, она .....и есть по ссылке

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.11.2022 в 02:19:04

ru8905 написал: может вообще нельзя гибким наращивать? Спать даже не могу из-за этого. Я не электрик, но с паяльником и инструментами умею обращаться

Спаять, используя канифоль. Агрессивные флюсы использовать не стоит из большой вероятности затекания флюса под изоляцию.

ru8905 написал: ВВГ 6мм у меня идет до проточного водонагревателя 10 квт.

А вот это должно напрягать. Если 10 кВт по паспорту, при 230 Вольт, то мощность на 220 В будет 9150 Вт, что 41А, на пределе допустимого тока для 6 кв.мм в трубе. Если 10 кВт при 220 В, то стоит заново проложить 10 кв мм.