Uzver написал :
Чем грамотно сделать трефазную коммутацию трех кабелей 3*2,5 в один 3*6(мощность 15кВт)
Это не возможно выполнить грамотно.
№1 если один ТЭН мощностью 5 кВт сила тока составит ~23А что потребует сечения одной линии в 4 мм кв. под защитой АВ 25А каждый.
№2. суммарная сила тока при однофазном подключении составит около 70(!) Ампер что потребует проводник сечение 16 мм квадратных.
№3 Пускатель/контактор на большие токи имеет как правило три пары контактов...
№4 однофазное подключение вызовет дикий перекос при такой нагрузке.
Сложим все перечисленное и получим "сон наркомана".
Уважаемые, никто ничего не переделывает с трех фаз на одну, просто надо выкинуть 12 старых пускателей и заменить 4 новыми, но придется скоммутировать провода вот и всё.
Ток там 74А на фазу сейчас при полной нагрузке.
Вводная была одна, чем грамотно соединить трехфазные кабели 2.5кв. в трехфазный кабель или жилы по 6 квадрат, а у Вас тут же разыгралась фантазия что кто то хочет переделать трехфазную схему в однофазную.
Uzver написал :
Вводная была одна, чем грамотно соединить трехфазные кабели 2.5кв. в трехфазный кабель или жилы по 6 квадрат, а у Вас тут же разыгралась фантазия что кто то хочет переделать трехфазную схему в однофазную.
при переходе с кабеля большего сечения на кабель меньшего сечения по уму должен устанавливаться защитный аппарат, защищающий отходящие кабели. В этом смысл любого распределительного щитка.
А вы фактически предлагаете свести типичный щиток к банальному кросс-модулю.
Ну, кросс-модуль, так кросс-модуль.
Поэтому от вас и требуется чёткая постановка задачи, ибо пока чёткой постановки нет вы адекватный ответ не получите.
novator08 написал :
От коробки до каждого светильника нужно отдельный провод тянуть?
Следует применять только кабель.
Соединения можно выполнить в корпусе светильников (если позволяет конструкция, обеспечив достаточную степень защиты) либо установив дополнительно коробку(и) соответствующего исполнения.
Здравствуйте!
Имеется повреждение посередине в кабель прорезиненный 0,75х2 - 20м. Необходимо соединение сделать правильно, кроме как изолентой закрутить ничего в голову не приходит, дело в том, что кабель данный используется в качестве удлинителя на даче-огороде на открытом воздухе (под дождем). Может, есть уже давно в продаже какие-нибудь муфты влагозащищенные или еще, какие соединители. Или другой способ посоветуйте?
С уважением Максим.