Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

16.10.2008 в 21:50:09

Есть специальные стабилизаторы и ИБП для котлов. Например «Леотон» NOVA II Line-Interactive (http://www.leoton-nova.com.ua/leoton-nova-500.php) или те, что выпускает фирма Бастион (http://www.bast.ru/)).

0
Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

17.10.2008 в 09:47:01

INPW написал : Smart это значит, что на выходе напряжение будет иметь синусоидальную форму сигнала.

Вовсе не обязательно есть и не с чистой синусоидой:(

INPW написал : AVR меня вообще не интересует (желательно найти ИБП без него, но smart ) потаму как ставлю после стабилизатора.(у меня напряжение около 140-150 вольт по вечерам)

Имхо, стабилизатор лучше после упса

0
Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

17.10.2008 в 10:15:19

sasa написал : Имхо, стабилизатор лучше после упса

И будет упса всё время сидеть на аккумуляторах.

0
Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

17.10.2008 в 10:23:56

INPW написал :

Да-уж 140-150 это жесть :( у мну ниже 180 не бывает, поэтому нормально и после, а суть установки стабилизатора после упса в том что автотрансформатор сглаживаетступенчатую синусоиду до приемлимого для некоторых котлов уровня.

0
Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

23.10.2008 в 22:34:34

Купил SMART KING PRO 500A. работает просто замечательно. Всем советую :) Цена 3100 +1100 за стабилизатор "Ресанта"

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.10.2008 в 23:12:04

Если выкинуть UPS, то работать будет еще лучше. Новое - это хорошо забытое старое. См. #12.

0
Аватар пользователя
Legos

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Владимир

Сообщений: 150

23.10.2008 в 23:16:51

INPW написал : Купил SMART KING PRO 500A. работает просто замечательно. Всем советую Цена 3100 +1100 за стабилизатор "Ресанта"

Как грится хозяин, барин :), имхо вам прально подсказали

INPW написал : Не могли бы вы подсказать мне какой не-то проверенный, недорогой бесперебойник, для двух контурного котла. Меня интересует ИБП с выходным напряжением НЕ в виде ступенчатой аппроксимационной синусоидой, а нормальной. Может знаете какие обычно люди ставят?

Смарт Винер, можно и не 1000 а 750, стоит во Владимире 3400. и он не только самый безопасный для моторов но и для много го другова.

sasa написал : Самый дешевый из безопасных для насоса Ippon Smart Winner 1000 4 100 р. IPPON Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения

INPW написал : Почитай про него на форуме не знаю что-то мне не внушает доверия эта техника.

Там мой ник тож есть..давно правда :), если посчитать скока всего жалоб на проданное количество, то это ничто по сравнению с качеством, синусом, стабилизатором и все по сходной цене...

INPW написал : За такие деньги врят ли что можно найти лучшее.

INPW написал : Smart это значит, что на выходе напряжение будет иметь синусоидальную форму сигнала. AVR меня вообще не интересует

AVR зря вас не интересовала, это стабилизатор (образно но реально) находящийся например в Смарт Винере, реально стабилизирует от 160 вольт. Для долгова играния от акков, ставятся два автоаккумулятора, 2х45, 2х75, 2х140. Работает все годами. Так как чистый синус, то для циркуляционников просто лафа.

Все проверенно не один год, точно также сейчас ставлю клиенту, время работы автономно в зависит естно от акков, от 6-8 часов до более суток (больше не проверял, P.S. непосредственно на котле BAXI 24, при акках 2х55 - примерно 8 часов). Все имхо, для инфы в тему.

0
Аватар пользователя
Legos

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Владимир

Сообщений: 150

23.10.2008 в 23:27:22

dmvt1 написал : Если выкинуть UPS, то работать будет еще лучше. Новое - это хорошо забытое старое. См. #12.

Это вы зря, я не знаю откуда автор, но электричество у нас НЕ бывает и сутками, средне 6-8 часов, зимой дуба даш без автономки, ну естно еще и пара генераторов. Данная модель УПС - хорошо работает с качественными станциями и леваками, проверенно также на 5 станциях разного посола.

0
Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

24.10.2008 в 09:34:42

Прочтете и сами поймёте почему я остановился на таком выборе. 1.Напряжение надолго не отключают, но оно крайне не стабильное. Стабилизатор взял от 140 вольт, но и он не выдерживает, вечером, когда кто-то на линии начинает варить (частный сектор). Замерял, напряжение кратковременно (1-2 сек) падает до 100-120 вольт. На это время стабилизатор просто отключается и в этом случае нужен UPS. Но когда варят днём, то напряжение в момент сварки падает да 140-150 вольт, стабилизатор выравнивает и когда прекращают, то на выходе стабилизатора появляется всплеск, что тоже губительно для котла.
Здесь стабилизатор с моторчиком (латером) не потянет.

  1. У Ippon Smart Winner есть недостаток - он шумный. У SMART KING PRO 500A вообще нет кулера и синусоида на выходе тоже очень ровная. По качеству изделия пока ничего сказать не могу, время покажет.
0
Аватар пользователя
Legos

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Владимир

Сообщений: 150

24.10.2008 в 14:18:57

INPW написал : Прочтете и сами поймёте почему я остановился на таком выборе.

Прочел, не понял, да не суть, вам нравится и ладно, мне нет, но обсуждаем вас а не меня :).

INPW написал : У Ippon Smart Winner есть недостаток - он шумный. У SMART KING PRO 500A вообще нет кулера и синусоида на выходе тоже очень ровная. По качеству изделия пока ничего сказать не могу, время покажет.

Шумный - это НЕ недостаток а преимущество, там где нет вентилятора, то и нет возможности долговременной работы как от акков, так и в режиме АВР.

Например АРС - УПС-ы не работают от генераторов, как и неработают от генераторов спец-УПС-ы для котлов Фаунд...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.11.2008 в 10:43:17

Друзья, а подскажите как лучше поступить.
Есть котел газовый, из мануала потребляемая мощность - 15 вт. Плюс подключен бойлер(управление, не нагрев) и насос (точнее даже два насоса). Что б бороться с проблемами в сети, есть следующее оборудование: Стабилизатор вуслей 1500 (электромех) Стабилизатор Дефендер 600 (ступенчатый как я понял) УПС 600. Характеристика неприятностей с электричеством - да как у всех - то много то мало. Что лучше использовать и в какой последовательности? В дефендере смущает его цена - почти в 3 раза меньше, розетки без заземления. Но он лежал как бы в комплекте (хотя хз кто этот комплект формировал), и по номиналу - впритык на момент поджига (со слов специалиста 600-700 ВТ) Вусслей вроде как медленнее, но как мне сказал представитель котловой конторы у которой я покупал пожженую мамку котла ;-) - они ставят вусслей если владелец сам не поставил нифига. Есть мнение, сделать каким путем: сначала поставить элеткромех. для подавления больших скачков, потом шаговый, а в него УПС, насколько логично? Спасибо!

0
Аватар пользователя
vamh

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 111

11.11.2008 в 19:49:55

TeploNet написал : Длительных отключений электроэнергии (более 3-5 часов) у нас не бывает, поэтому нужды в ИБП у меня нет.

Про Чагино начинаем потихоньку забывать... Не прошло и двух лет. Или вы думаете, что с уходом Чубайса надёжность многократно возросла?

0
Аватар пользователя
Legos

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Владимир

Сообщений: 150

13.11.2008 в 03:00:49

vamh написал : Про Чагино начинаем потихоньку забывать... Не прошло и двух лет. Или вы думаете, что с уходом Чубайса надёжность многократно возросла?

Например субота 12.11.08 отключили свет (типо авария по высокой) ночь была минус 6 (-6) дали электроэнергию 13.11.08 ... В !!! 12 часов дня..уроды блин. Работал на отопление котел Бакси (пропан) бесперебойка отключилась в 05.00 (не кретично) в 07.00 включил дизель Калибр (жрет 1.1 литра в час, при полной нагрузке 3.3 кВтт)...так что Чагино у нас у каждого свое.

recon написал : Есть мнение, сделать каким путем: сначала поставить элеткромех. для подавления больших скачков, потом шаговый, а в него УПС, насколько логично?

Самое логичное поставить Смарт Винер 750 или 1000, там есть все и стабилизатор от 170 до 280 (проверенная напруга) заявленная от 160 вольт, есть и чистый синус...поставить ему пару авто акков, дизилек в запас или бензостанцию до киловатта в запас...и спать спокойно, зная что не замерзнеш.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.02.2009 в 18:19:09

Такой вопрос. Поставил на дизельный котел Будерос Smart Winner1000 плюс две новых 50ки Оптима. Включаю котел, электроника и насос шуршат хорошо. При запуске горелки Winner вырубается и загорается неисправность АКБ.
В чем может быть причина?

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

07.02.2009 в 20:13:26

У меня Авангард-24, у зятя Фундитал-24 У меня Поверком-800 Кинг . У зятя Поверком-800Империал. Форма квазисинусоидальная. Дополнено АКБ-75АЧ. 2шт.
Работает отлично. При понижении напруги = подымает, если повышение в сети -то режет напругу. Для беспроблемного обеспечения электроэнергией ВСЕГО ДОМА, надо на входе поставить стабилизатор типа Реканта 5-10 кВт. И весь дом обеспечивать стабилизированным напряжением. Падение напруги или повышение = НЕ ГУД для домашней техники. всё =ИМХО

0