Экстремальный рост давления (пост №69) был обусловлен конструкцией данного конкретного радиатора. Вертикальный канал-цилиндр, переход с вертикального канала в коллектор- конус. ИМХО, некуда деформироваться. Другое дело, настоящий "итальянец". Но там и результаты другие: при тех же условиях давление при 30-ти градусах всего 6.
Есть над чем поиздеваться, какие будут предложения?;)

0
Вложение
Аватар пользователя
dimwa

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 15

29.10.2008 в 17:12:49

И это Вы называете опресовал? это рабочее давление в Москве. А при опресовке давим все 10атм. Скорее всего при покупке батареи не смотрели характеристики, т.е. рабочее давление: опресовочное; вот она и дала дрозда.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.10.2008 в 17:23:44

dimwa написал : И это Вы называете опресовал?

Где я говорил, что это опрессовка?:cool:

dimwa написал : это рабочее давление в Москве.

Спб, не знал...:o

dimwa написал : А при опресовке давим все 10атм.

Прежде, чем по клаве стучать, почитай, что до тебя настучали.;)

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

31.10.2008 в 00:36:34

ВТБ! Опять Вы всё в одну кучу свалили. Системы водоснабжения и отопления это разные вещи. В водоснабжении, действительно существует расход, она на это и рассчитана. Открыли кран, получили перепад давления между трубопроводом и атмосферой, принятой за "0", получили расход. В отопление же, система замкнутая, расхода там быть не должно.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

31.10.2008 в 00:39:06

NNN написал : Есть над чем поиздеваться, какие будут предложения?

Залить водой из системы центрального отопления и понаблюдать за динамикой повышения давления.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

31.10.2008 в 01:23:58

ty-lev написал : расхода там быть не должно.

почти не должно

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

31.10.2008 в 01:36:44

сансэй Именно не должно, но бывает.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

31.10.2008 в 07:22:50

ty-lev написал : Опять Вы всё в одну кучу свалили.

Расход - термин в гидравлике. Вы пытаетесь использовать его общеупотребительное значение.

0
Аватар пользователя
amdox

Местный

Регистрация: 10.11.2008

Москва

Сообщений: 53

15.11.2008 в 11:20:38

Что в итоге? Что привело к разрушению радиатора? Закончен ли эксперимент с одной секцией? Если стоит 2 шаровых (двухтрубная система), то должен стоять автоматический клапан - это решение?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

15.11.2008 в 11:28:04

amdox написал : это решение?

Нет, этот клапан может быть в закрытом положении.

0
Аватар пользователя
amdox

Местный

Регистрация: 10.11.2008

Москва

Сообщений: 53

15.11.2008 в 11:54:19

И чего делать-то для тех кто установил 2 шаровых? Отключать максимум на 1(2) недели? Перед включением радиатора стравливать воздух? Или ...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.11.2008 в 20:56:47

amdox написал : И чего делать-то для тех кто установил 2 шаровых? Отключать максимум на 1(2) недели? Перед включением радиатора стравливать воздух? Или ...

Перекрывать только нижний кран, кроме тех случаев когда снимается полностью батарея

0
Аватар пользователя
amdox

Местный

Регистрация: 10.11.2008

Москва

Сообщений: 53

15.11.2008 в 23:57:41

А смысл перекрывать только 1 кран? Поехал в отпуск, закрыл один кран, приехал - дома лужа, соседи скандалят. Поехал в отпуск, не закрыл ни одного крана, приехал - дома лужа, соседи скандалят. Поехал в отпуск, закрыл оба крана, приехал - всё тихо, даже если батарею у меня разорвало на части. Мне больше третий вариант нравится. А радиатор ещё можно купить, да и его стоимость по любому меньше, чем выкатят соседи в случае залива. ;)

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

16.11.2008 в 00:25:16

Вот что умные журналы пишут

Другой блок аварий связан с коррозией отопительных приборов из-за блуждающих токов, с электрохимической коррозией в результате соединения разнородных металлов в системе отопления. Химическая реакция восстановления водорода из воды протекает во всех системах отопления без исключения, при любых установленных отопительных приборах, но установленные в системе воздухоотводчики справляются с отведением выделяющегося газа без проблем. Алюминиевый сплав, из которого изготавливают радиаторы отопления, в этой реакции участвует как катализатор, и скорость реакции, а также количество водорода, выделяющегося в процессе ее протекания, многократно увеличиваются. В этом случае даже незначительные на первый взгляд нарушения в эксплуатации системы отопления (засорился или не открыт воздухоотводчик) приводят к взрывам алюминиевых радиаторов – и экструзионных, и литых, хотя предполагалось, что экструзионные алюминиевые радиаторы, будучи изготовлены из другого сплава, должны вести себя существенно лучше, но на практике это «лучше» оказалось не столь уж существенным. Поэтому во всех случаях использования алюминиевых радиаторов особо оговариваются условия их эксплуатации.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.11.2008 в 00:25:23

2amdox Есть ещё вариант. Закрыть оба крана, открутить маевский (подставив чашечку), закрутить обратно и можно уезжать навсегда и приезжать, когда захочется.

0