skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

23.10.2008 в 09:12:59

NNN написал : Единственный пока результат, это рост давления сверх заявленного производителем, как предельное.Пока опыт не подтвердил мою точку зрения, о чём я и сообщил в отчёте.

В словах чувствуется некоторая горечь... На самом деле опыт отличный и результатов очень много: 1/ Давление за счет расширения воды при реальных условиях квартиры может существенно повышаться (я думаю для большинства цифра >40атм до опыта казалась маловероятной) 2/ Опыт имеет отношение ко всем типам батарей и соединений, а не только к аллюминиевым 3/ Повышение на десятки атмосфер за счет воды может быть весомой добавкой к срабатыванию водородной бомбы, да в определенных условиях и без нее.

0
skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

23.10.2008 в 10:28:48

В качестве бонуса - стравливание 72атм:

0
Вложение
vitvik
vitvik
Местный

Регистрация: 16.01.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 158

23.10.2008 в 11:11:39

ty-lev написал : Мы же с Вами знаем, что ни ТСЖ, ни кто-либо другой, не могут регулировать давление в системе центрального отопления.

Вот тут вы ошибаетесь. У меня 10-ти этажный дом. На вход в центральное отопление поступает 12Атм. Сантехник редуктором на отопительный сезон делает 7,8 Атм Вне отпительного сезона ~2 Атм Мне после замены радиаторов дал 12 Атм и оставил на 3 дня (для проверки)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116615

23.10.2008 в 11:20:20

2ty-lev Давление в системе поднимают, чтобы вода не кипела в лютый мороз. В системе с элеватором возможно 105 градусов. => на самом верхнем этаже давление должно быть хотя бы пара атмосфер.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

23.10.2008 в 20:54:05

vitvik Это всё со слов сантехника, или Вы сами манометры видели? Опрессовка, в летний период, проводится с повышенным давлением и то, на 10-12атм. Но для этого перекрывают расширительный бак, иначе давления не поднять.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

23.10.2008 в 20:57:15

BV написал : на самом верхнем этаже давление должно быть хотя бы пара атмосфер.

Не пару атмосфер, а хотя бы пару метров. На самом деле, получается порядка 5-10м, это примерно 0,5-1,0атм.

0
lex2202
lex2202
Эксперт

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

23.10.2008 в 21:46:57

vitvik написал : У меня 10-ти этажный дом. На вход в центральное отопление поступает 12Атм. Сантехник редуктором на отопительный сезон делает 7,8 Атм

круто у вас .................у нас больше восьми редкость........................шесть почти везде

0
vitvik
vitvik
Местный

Регистрация: 16.01.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 158

24.10.2008 в 09:27:56

2 ty-lev Доказывать ничего не буду - каждый верит только в то, во что хочет верить. Удачи.

P.S. Только странно, на прошлой квартире (дом такого же типа) сантехник делал давление летом 1Атм. Наверное тоже врал :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116615

24.10.2008 в 09:38:18

ty-lev написал : Не пару атмосфер, а хотя бы пару метров.

Именно атмосфер. Есть еще магистрали, которые надо прокачивать, с определенной скоростью движения теплоносителя....
Где-то длиннее, где-то короче....

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

24.10.2008 в 21:21:07

vitvik написал : сантехник делал давление летом 1Атм.

Летом можно сделать любое давление.

ty-lev написал : Опрессовка, в летний период, проводится с повышенным давлением и то, на 10-12атм. Но для этого перекрывают расширительный бак, иначе давления не поднять.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

24.10.2008 в 21:29:31

BV написал : Есть еще магистрали, которые надо прокачивать,

Вы действительно не знаете, как устроена система отопления.

  1. Магистральный трубопровод и внутридомовая система, это разные вещи. Связанны они между собой только через подпиточный насос.
  2. Давление, как таковое, на скорость воды не влияет. Движение теплоносителя осуществляется за счёт перепада давлений в прямой и обратке, а не за счёт повышения давления в трубопроводе.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.