NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

29.12.2008 в 15:43:54

Уважаемые, всех с Новым Годом!

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.12.2008 в 16:32:00

ЫЫЫЫЫЫ :D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2008 в 17:00:28

NAP написал : Уважаемые, всех с Новым Годом!

Присоединяюсь, но должен добавить, что с наступающим ... А приложенную "иллюстрацию" просто обязан прокоментировать ( Valeryko отсутствует :cool: ), как халатное нарушение проектировщиками требований нормативной документации - на мачте должен был быть установлен красный ЗОМ на самой высокой ее точке, а поразвесили где ни попадя, да еще и разноцветные. :a Вот вам и результат несоблюдения норм и правил, написанных кровью. :( А "быстромонтажникам" только это и надо - чем больше развесят, тем больше заплатят ... ;)

0
d007
d007
Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

30.12.2008 в 01:53:57

новый год и все такое, понимаю...но все же хотелось бы ближе к теме :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.12.2008 в 02:27:32

d007 написал : но все же хотелось бы ближе к теме

Так задавайте вопросы по теме, а то накидали вопросов, которые уже тысячу раз пережеваны на форуме и ждете, что по тысяча первому кругу ответы пойдут. Пробовали воспользоваться поисковиком или темой "хелп"?

0
d007
d007
Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

31.12.2008 в 08:46:16

avmal написал : Так задавайте вопросы по теме, а то накидали вопросов, которые уже тысячу раз пережеваны на форуме

Я не имею привычки обсуждать то, что уже разжевано от и до :)
Увы, на форуме так и не раскрыта тема, как же подключать акриловую ванну к ДСУП. Также были подняты вопросы про пластиковые стояки, но опять же нифига я не нашел, как в этом случае лучше произвести все соединения в ванной. Поэтому конкретные вопросы:

  1. Каким образом соединить с ДСУП акриловую ванну?
  2. Имеет ли смысл в моей ситуации (пластиковые стояки, и параллельно им металлическая арматура к которой идет СУП) от металлической арматуры соединить провод с проводом PE в КУП? Если да, то достаточно ли провода сечением 10 квадратом от металлической арматуры к КУП? Изначально от нее уж больно толстая металлическая пластина шла...
  3. Стоит ли делать металлическую сетку при заливки стяжки и подрубать к ней провод из КУП?
  4. У строителей был изначально в КУП провод PE сечением 4 квадрата, достаточно ли его для разводки по ванной?
  5. Каким образом лучше всего осуществить соединение провода из КУП к контакту PE в розетках? На каждую розетку из КУП вести отдельный провод параллельно в штробе с основным NYM для розетки? И далее в самом подрозетнике через вагу их соединять?
  6. Полотенчик соединен через пластик, но сам разумеется металлический - есть ли смысл к нему вести провод от КУП? Если да, то как его подключать.
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.12.2008 в 20:29:17

d007 написал :

  1. Каким образом соединить с ДСУП акриловую ванну?

Никак, разве что акриловой веревкой к КУПу привязать :). На будущее – вдруг поставите металл. ванну – можно прокинуть от КУП провод 4 мм2, ну и присоединить его к ножке, чтобы не совсем без дела валялся.

d007 написал :

  1. Имеет ли смысл в моей ситуации (пластиковые стояки, и параллельно им металлическая арматура к которой идет СУП) от металлической арматуры соединить провод с проводом PE в КУП? Если да, то достаточно ли провода сечением 10 квадратом от металлической арматуры к КУП? Изначально от нее уж больно толстая металлическая пластина шла...

Если эта арматурина таки соединена с ГЗШ в подвале, то да, продублируете РЕ. 10 мм2 – с головой.

d007 написал :

  1. Стоит ли делать металлическую сетку при заливке стяжки и подрубать к ней провод из КУП?

Это имеет смысл при обустройстве теплого пола. А так – арматура здания и так включена в СУП. Если в этом уверенности нет или дом кирпичный – можно и собственную арматуру положить и включить в ДСУП.

d007 написал :

  1. У строителей был изначально в КУП провод PE сечением 4 квадрата, достаточно ли его для разводки по ванной?

Формально да.

d007 написал :

  1. Каким образом лучше всего осуществить соединение провода из КУП к контакту PE в розетках? На каждую розетку из КУП вести отдельный провод параллельно в штробе с основным NYM для розетки? И далее в самом подрозетнике через вагу их соединять?

Розетки имеют по два гнезда под РЕ-проводник. В одно включается РЕ-проводник из состава кабеля от щитка, во второе – РЕ-проводник ДСУП от КУП.

d007 написал :

  1. Полотенчик соединен через пластик, но сам разумеется металлический - есть ли смысл к нему вести провод от КУП? Если да, то как его подключать.

Формально – да. Если в обозримом пространстве от ПС в стене проходят кабели-провода, да еще в/на стене имеется "гуляющая сама по себе" арматура/армирующая сетка – однозначно да.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

d007
d007
Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

31.12.2008 в 21:20:45

Kamikaze написал : Никак, разве что акриловой веревкой к КУПу привязать

Ну у нее есть металлическая опора, вот может к ней подключится? Ведь у сифона есть немного частей из металла, правда они ни коим образом нигде с опорами не соприкасаются... Получается, акриловая ванна сама по себе очень безопасна в плане электробезопасности?:)

Kamikaze написал : Если эта арматурина таки соединена с ГЗШ в подвале, то да, продублируете РЕ. 10 мм2 – с головой.

Соединена, если верить местному электрику алконафту... по идее дом свежей постройки, должны таки были делать все по проекту, вроде в тех местах по электрике, что я видел - нигде нарушений не было. Если 10ки с головой, то почему у строителей шла приличного сечения металлическая пластина изначально и все это дело вместе с PE от КУП соединялось на ванной, а не в той же КУП? Чисто перестраховываются? Далее, если какой то урод в доме на эту арматурину что-либо подключит - чем мне это может грозить?

Kamikaze написал : Формально да.

А реально надо больше-меньше сечение чем 4мм2?

Kamikaze написал : Розетки имеют по два гнезда под РЕ-проводник. В одно включается РЕ-проводник из состава кабеля от щитка, во второе – РЕ-проводник ДСУП от КУП.

Ну это понятно, что у розеток по два гнезда под PE, но проблема в том, что туда максимум 2.5 провод лезет, а у меня как видите четверка...

Kamikaze написал : Это имеет смысл при обустройстве теплого пола. А так – арматура здания и так включена в СУП. Если в этом уверенности нет или дом кирпичный – можно и собственную арматуру положить и включить в ДСУП.

Теплого пола не будет :) Дом панель. Ясно, значит это мне точно не надо. Просто читая форум, смотрю народ чуть ли не ручки на дверях в КУП втыкает - вот и чешу репу что же надо обязательно к КУП подключить, а на что можно забить. Розетки все обязательно, это я понял. Корпус стиралки, водогрея тоже. А вот скажем, в техшкафу корпус инсталяции унитаза, профиль ГКЛ - НАДО или НЕТ?:)

Kamikaze написал : Если в обозримом пространстве от ПС в стене проходят кабели-провода, да еще в/на стене имеется "гуляющая сама по себе" арматура/армирующая сетка – однозначно да.

Что понимается под "обозримом"? Слева в полуметре от него идет штроба на стиралку, там NYM. Это обозримое? А что такое "гуляющая сама по себе" арматура?:) Она же вроде жестко в бетоне заморожена... У строителей опять же таки, полотенчик к КУП подключен не был. Да и нигде я не видел, чтобы по проекту его к КУП подрубали...

Еще вопрос по ходу пьесы - сейчас многие накопительные водогреи идут с вилкой на конце, более того перед вилкой накручено дешевое электронное УЗО. Так вот, если бы не гарантия - срезал бы это все дело к едерене фене и напрямую к проводу от дифа. Но вот беда, из-за гарантии сие сделать не могу. Водогрей висит в сантех шкафу. Делать там розетку рядом со стояками ГВС и ХВС как я понимаю даже защищенную нельзя. Как можно выкрутится в этой ситуации?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.12.2008 в 21:37:54

d007 написал : Если 10ки с головой, то почему у строителей шла приличного сечения металлическая пластина изначально и все это дело вместе с PE от КУП соединялось на ванной, а не в той же КУП? Чисто перестраховываются?

Осмелюсь предположить, что такая пластина у них была. А КУПов у них не было. Но была сварка и болгарка.

d007 написал : Слева в полуметре от него идет штроба на стиралку, там NYM.

ИМХО, в обозримом.

d007 написал : А что такое "гуляющая сама по себе" арматура? Она же вроде жестко в бетоне заморожена...

В электрическом смысле - не приваренная к арматурному каркасу остальной части здания.

d007 написал : Ну это понятно, что у розеток по два гнезда под PE, но проблема в том, что туда максимум 2.5 провод лезет, а у меня как видите четверка...

На розетки больше 2,5 ни к чему.Можно перейти в подрозетнике с 4 на 2,5. Или расширить гнездо розетки. Или обточить жилу :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

d007
d007
Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

31.12.2008 в 21:48:39

Kamikaze написал : Осмелюсь предположить, что такая пластина у них была. А КУПов у них не было. Но была сварка и болгарка.

Все еще интереснее - КУП они сделали :) В нее завели PE, от нее же проложили 4ку до ванны. А вот от арматурины почему то только пластинка...при чем такая пластинка абс во всех новостройках стоит... тобишь почему то они считают, что могут видимо быть приличные токи...

Kamikaze написал : ИМХО, в обозримом.

ОК. Тогда получается надо подключать. Каким образом? Если у нее для этого вообще ничего не предусмотрено :(

Kamikaze написал : В электрическом смысле - не приваренная к арматурному каркасу остальной части здания.

А как это блин узнаешь - они же за бетоном все...

Kamikaze написал : На розетки больше 2,5 ни к чему.Можно перейти в подрозетнике с 4 на 2,5. Или расширить гнездо розетки. Или обточить жилу

Ясно, если на розетки можно 2,5 - тогда проще подточить жилу :)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.01.2009 в 01:57:33

***

"03.07.2006 12:18 В Нижнем Новгороде 10-летняя девочка погибла от поражения электрическим током в результате падения фена в ванну."

"4 ноября 2008 г., 21:52
Трое детей погибли от разряда электрического тока в Курганинском районе Краснодарского края, ...Дети - шести, восьми и десяти лет - вечером во вторник купались в ванне, был открыт кран. "Видимо, вода пропускалась через электронагреватель или было установлено другое оборудование, пока не ясно. Известно лишь, что дети погибли от удара током"

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу