lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

22.10.2008 в 16:42:22

а пийсятка куда тогда взлетит?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

22.10.2008 в 17:21:46

lex2202 написал : а пийсятка куда тогда взлетит?

Туда же где и была

0
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

23.10.2008 в 09:42:37

BV написал : Поменять бы отвод 110 с углом 90град, на такой-же, но с углом 45 град....

Правильно,но человека интересует

Lanky написал : Суть проблемы в том, что в туалете строители сделали вход в канализационный стояк слишком близко к полу и этот вход теперь получается ниже нового уровня пола. Сантехник говорит что этот вход никак нельзя сделать выше.

Пусть сантехник поменяет тройник 110 на тройник 11050110 и в него вставит тройник 110.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

23.10.2008 в 10:00:59

Да там вобще не проблема всё поднять....
Два варианта:

  1. Если в компенсаторе у соседа внизу есть запас - то просто поднять и все (возможно немного укоротить свою трубу сверху в своём компенсаторе)
  2. Вставить под тройником вставку - поднимем на высоту от 6см + возможно немного укоротить свою трубу сверху в своём компенсаторе

Ну а далее переходы и тройники по месту (возможно проще будет поменять вертикальный тройник 110*110*110 на такой-же, но с доп отводом (двумя) на 50)

0
Lanky
Lanky
Новичок

Регистрация: 06.08.2008

Казань

Сообщений: 7

23.10.2008 в 10:04:46

Спасибо за подсказки. Решил все таки оставить как есть, просто в этом месте уровень пола останется на прежнем уровне. Сорри за беспокойство, хотел услышать рекомендации профи.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2556

24.10.2008 в 09:43:11

чесслово, первый раз сталкиваюсь что "надо поднять" всегда нужно "опустить" :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу