08.08.2015 в 17:18:45
psnsergey написал : получаем, что фибры надо 2,5% по объёму, т.е. порядка 10 кг на куб раствора. Хотя... 10 МПа это перебор, стяжки часто непрочные, там и 5 МПа пойдёт, а при этом 1-3 кг фибры на куб уже способны дать какой-то результат...
Стандартная норма дозирования у большинства производителей синтетической полипропилен фиброваолокна, которое предназначено для ввода в цемент-песчанные растворы рассчитывается от объема в рекомендуемой дозировке 0,9 кг/м3 (0,1 % от объема)
08.08.2015 в 18:10:27
Тьфу, в расчётах ошибся, плотность бетона зачем-то в расчёт принял. В общем, "2,5% по объёму, т.е. порядка 10 кг на куб раствора" - конечно же, 21 кг на куб.
08.08.2015 в 20:23:53
Не понял о чем спорите...фибра(естественная) уже 5000 лет изпользуется в строительстве. Тарлев, путаешь ты расчеты московских прорабов на дополнительный доход от разливайки, вот они и злые ;)
Баш майсторът
08.08.2015 в 22:13:46
Тарлев, у меня судимость по другой, легкой статье, погашена 7,5 лет назад. Сидел невинно 7 месяцев.Вышел на волю из зала суда, извинился прокурор, и мне руку пожал,и судья извинилась. Документы есть :p А вот почему ты на свободе, уголовник - рецидивист, с 3 мя статьями, до сих пор не на зоне,это явная недоработка прокуратуры. Ты еще,опять и снова, фоты ботинок выложи. Еще взломай здесь кого нить. Оклевещи и тд :p :p ... Про налоги,( твой вопрос ), это вообще ко многим с форума. А я гражданин Белоруссии, раз в год 250 долл по новому закону в конце года заплачу. Создай здесь отдельную тему про налоги, Тарлев. Увидишь реакцию. Ты же Человек Мало Образованный, сокращенно Ч. М. О. Это тебе на сучару ответ
Труд без искусства - Варварство!
08.08.2015 в 22:25:49
Про фоты. Человек разумный фотам не верит, они не отображают действительность. Марку бетона иль раствора по фотам не понять. Зато действительность прекрасно отображают бесконечные жалобы разных людей на никудышнюю полусухую стяжку.
Ногтем или гвоздем - ковыряется, трещит, и от проливки воды в этой "стяжке" появляются лунки. И личный опыт,
сколько мы уже демонтировали и выбросили полусухой стяжки. И на нее стелить паркет?...Через 4 - 5 дней? Без ухода и без 28 дней выдержки? Видать, чтоб поскорее скрыть явный брак!
Фибра НЕ работает. Все это блеф,развод неопытных наивных заказчиков. Стяжку проверять надо минимум через месяц!
Надо в пескобетон добавлять цемент, вот это да,работает, наряду с проливкой
Труд без искусства - Варварство!
08.08.2015 в 22:25:49
Про фоты. Человек разумный фотам не верит, они не отображают действительность. Марку бетона иль раствора по фотам не понять. Зато действительность прекрасно отображают бесконечные жалобы разных людей на никудышнюю полусухую стяжку.
Ногтем или гвоздем - ковыряется, трещит, и от проливки воды в этой "стяжке" появляются лунки. И личный опыт,
сколько мы уже демонтировали и выбросили полусухой стяжки. И на нее стелить паркет?...Через 4 - 5 дней? Без ухода и без 28 дней выдержки? Видать, чтоб поскорее скрыть явный брак!
Фибра НЕ работает. Все это блеф,развод неопытных наивных заказчиков. Стяжку проверять надо минимум через месяц!
Надо в пескобетон добавлять цемент, вот это да,работает, наряду с проливкой
Труд без искусства - Варварство!
08.08.2015 в 23:36:59
Что по теме - полусухая стяжка, единственно верное решение в квартирных ремонтах новостроек, где слой можно делать не менее 6см. Обычную стяжку в любом случае нужно ровнялкой заливать, чтобы провалы между маяками убрать. ЕсличО, у меня стяжка с мая месяца :) Могу экскурсию провести. И паркетом не закрыта. А паркет, кстати, можно и через 3 дня. Всё равно плёнку нужно класть.
08.08.2015 в 23:49:03
У мокрой тоже очень много проблем, особенно с поверхностным хилявым слоем...
Баш майсторът
09.08.2015 в 01:31:15
Да, у мокрой стяжки тоже есть проблемы. Но такую стяжку ногтем не ковырнешь, и лунки от пролива водой в ней не бывает. Добавляю цемент, а не эту туфту, фибру не признаю.
Труд без искусства - Варварство!
09.08.2015 в 01:58:54
Что по стяжке - ей не нужно иметь твердость гранита. Достаточно держать напольное покрытие.
09.08.2015 в 04:20:20
Campan написал : полусухая стяжка, единственно верное решение в квартирных ремонтах новостроек, где слой можно делать не менее 6см. Обычную стяжку в любом случае нужно ровнялкой заливать, чтобы провалы между маяками убрать.
Достаточно убрать сами маяки. Они выступают, кстати, едва на полмиллиметра обычно. А мокрую можно было и 3-4 см залить, есть разница. Да, чуть дольше (хотя при применении ускорителей твердения мокрую стяжку можно полностью использовать уже через 2, максимум 3 недели), но высота помещения - показатель комфорта. В конце концов, эти 2-3 см разницы - процент от объёма помещения, т.е. считай, процент от стоимости жилья. Заплатить за него, а потом забетонировать - нелогично. А в плавающей стяжке (для шумогашения она очень желательна) прочность довольно критична, и тут против полусухой появляется ещё один аргумент - равномерность её прочности сильно зависит от тщательности укладки и затирки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу