Elden написал : конденсат состоящий из слабой серной кислоты.
Наверное, всё-таки, сернистой.
24.11.2008 в 11:11:39
Elden написал : конденсат состоящий из слабой серной кислоты.
Наверное, всё-таки, сернистой.
24.11.2008 в 11:16:20
2HawkkwaH: Опишите, пожалуйста, каким параметром Вы снижали мощность горелки? У меня на том же аппарате цикл минут 25: 10 прогрев 15 отдых. Выбег насоса 5 мин., температура теплоносителя 55гр. Вот думаю, что бы поднастроить? И еще вопросик: плавания температуры ГВС у Вас не наблюдается?
24.11.2008 в 16:19:03
2Wazawai
Может быть. Анализов я не делал. ;)
А что это меняет (кроме химической формулы и названия)?
24.11.2008 в 16:24:52
Rahmulik В руководстве по монтажу и техобслуживанию Вашего котла описано какие параметры можно менять и как это сделать. Параметр d.0 - регулировка частичной нагрузки. В моём случае меняется 8-24 кВт. Заводская настройка 24 кВт. плавания температуры ГВС у Вас не наблюдается? Нет, вроде всё ок. И это при том, что на подачу перед котлом стоит насосная станция 3.5 атм на 70 литров. :)
24.11.2008 в 17:11:06
Так и у меня насос с гидроакумм-ом, давление на реле выставлено от 1,7 до 3 и все равно температура плавает на 10-15*... может горелка модулировать не успевает?
24.11.2008 в 17:54:10
HawkkwaH написал : Т.е. как в идеале должен работать котёл?
В идеале котел должен осенью включиться и весной выключиться!!! Но у вас очень маленькая тепловая нагрузка и этого не будет.
HawkkwaH написал : Ксати, интересно должен ли был этим заниматься (либо хотя бы проконсультировать) сервисный инженер Vaillant'a при пуске котла?
Сервисный инженер обязан был все это настроить!!!
24.11.2008 в 18:01:54
Rahmulik Всё правильно. Тут котёл не при чем! Дело в том, что Ваша станция, управляемая реле давления+гидроаккумулятор, при длительном водоразборе выдает воду с разным давлением, и следовательно разным напором. (то повысится, то понизится, и т.д.) Всё дело в гидроаккумуляторе. Именно поэтому я отказался от гидроаккумулятора и реле давления в пользу прессконтрола BRIO2000 (реле давление+реле протока). На выходе всегда постоянное давление при заданом водоразборе. Единсвенное, что насос чаще включается, зато давление постоянное. По деньгам - даже дешевле вышло, чем ГА+реле давления и места меньше. :-)
24.11.2008 в 19:50:00
Gera2006 написал : Сервисный инженер обязан был все это настроить!!!
Я тут недавно сервисному ИНЖЕНЕРУ Veesmann (не немцу;) ) показывал где на котле (напольник 48 кВт) находится датчик контроля тяги и датчик давления газа. Он сам найти не мог, хотя показывал удостоверение что он "официальный представитель сервисной службы".
25.11.2008 в 08:54:12
HawkkwaH Спасибо, ситуация вполне ясна. Попробую уменьшить дельту давлений. Параметр d.0 нашел, в выходные буду понижать мощность. Непонятно вот что: в настройках есть параметр "время блокировки горелки на отопление при t подвода 20*", значение его заводское, 20мин., а реальное время между включениями горелки на отопление 10-12 мин. Почему?
25.11.2008 в 10:24:23
Rahmulik Насколько я понял, прочитав руководство по настройке котла, это время блокировки горелки при 20 град подвода, а при повышении температуры подвода время изменяется и в меньшую сторону. (и называется уже эфективное время задержки горелки). Оно типа изменится автоматически, если температура подвода будет отлична от +20. Т.е. изменение времени блокировки горелки будет видно при малых температурах подвода теплоносителя. А при высоких оно будет почти неизменно, так в моём случае при +75 она неизменно и составляет 2 мин. Там (в руководстве), кстати, табличка есть в которой отражена эта зависимость.
25.11.2008 в 15:15:43
Rahmulik
В работе своего котла обратил внимание на звук работающего насоса, он похож на этакий очень тихий писк или свист, типа как ультразвук. У Вас тоже так? Меня это беспокоит (если скжатите, что и у Вас так, то успокоюсь :) ). Жена его не слышит, говорит, что если прислушаться то слышно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу