17.08.2009 в 18:22:06
myrm написал : Одно на гребёнку и одно паянное. и усё
ага
17.08.2009 в 18:27:45
Это по причине нехватки места, всё уместилось в тюмбочке под раковинкой. С\У типовой пятиэтажки. Слева ванна, справа унитаз. Для сантех шкафа места нет. А если места много то можно болерную устроить... и кучу-кучу гребёнок в ряд и вдоль поставить.
17.08.2009 в 19:01:03
myrm написал : кучу-кучу гребёнок в ряд и вдоль поставить.
И что?Труба прямая к потребителю пойдет? Или на поворотах трубу гнуть будете? Больше всего паек будет в уголках на поворотах.
17.08.2009 в 19:03:07
Конечно гнуть лучше, чем паять. Пайки меньше - трубопровод надёжней.
17.08.2009 в 19:17:45
myrm Что, и прямые углы гнете?. Ну, положим переход со стены на перпендикулярную
17.08.2009 в 19:19:35
Всё зависит размера угла, и трубогиба.
17.08.2009 в 19:23:53
myrm написал : Всё зависит размера угла,
Угол прямой. Он везде, кроме военных кафедр ( шутка такая была) составляет 90 гр.
myrm написал : и трубогиба.
И какой надо? А какой есть у вас?
17.08.2009 в 19:26:06
Всяка труба имеет критический радиус изгиба. Для меди есть таблица в ихних справочниках.
17.08.2009 в 19:29:47
5 диаметров- не менее- и только для отожженой трубы.
17.08.2009 в 19:37:07
myrm написал : Всяка труба имеет критический радиус изгиба. Для меди есть таблица в ихних справочниках.
И какой он? Диаметр. Какова глубина штробы должна быть, что бы перейти с одной стены на перпендикулярную. Можете сказать? А вот как раз ответ
C2h5-OH написал : 5 диаметров
Для 15- трубы это 75 мм. Такой глубины должна быть штроба, даже без учета изоляции. С ней все 100. Вы будете делать такую штробу? Можете фотку разводки, где вы гнули трубу? Думаю у вас её нет. В условиях среднестатичтической квартиры гнуть трубу на повороте просто нет места за редким исключением. Даже повроты на меньший угол обычно делают фитингом. Поэтому число паек при коллекторной схеме уменьшается не значительно, а вот цена и гимор увеличивается заметно.
17.08.2009 в 19:46:19
Всё гнётся и паяется по месту. Наглядно исходя из оного, а гнуть вслепую на пальцах не имеет смысла. Всё по месту и с хорошим трубогибом, а где круто там пайку.:)
18.08.2009 в 08:29:13
Prok12 написал : Радикальный метод профи - это коллектор БЕЗ каких либо краников, а на него - на американках краны по 1/2" (тут выше писали)
а мини краны Бугатти подойдут , а то я их накупил не подумав? У них какой какой диаметр отрытого отверстия ? У меня сейчас такая схема - коллеткоры ФАР нерегулируемые , на них мини краны Бугатти , американки Виега и дальше мягкая медь до каждой точки . Основная идея , которой руководствовался, - сплошная труба от коллектора до потребителя, так как много участков будут замурованы в стену , ну а состояние американок всегда можно проверить , открыв ревизионный люк - тут они все на виду, поменять при необходимости прокладки в них не составит труда. Более того при такой схеме вся конструкция получается разборной - открутив все накидные гайки амриканок , можно снять весь коллектор с накрученными кранами и американками , мало ли там чего , на всякий случай , хорошо иметь такую возможность. Даже на душ кабину ( Ido Showerama ) придумал как подключить её медью, без гибких подводок , проведя медь от стойки , далее под поддон и на входе в сантех короб сделать разъёмное соединение на накидных гайках.
29.08.2009 в 18:28:19
У нас собираются менять водопрвод на пластик при капремонте, хочу закупить все необходимое, чтобы мастера сделали сразу отвод 3/4 вместо 1/2, поставили сооответствующий отводной вентиль 3/4, фильт грубой очистки3 /4, коллектор 3/4 на Nx1/2, и, возможно, зарезервировать место под будующий счетчик 3/4. и повышающий насос 3/4. Особых роблем с подбором необходимых расходников пока вроде не возгникло, кроме как с выбором коллектора. Пластмассового готового я вроде нигде не встречал, что посоветуете:
Не возникнет ли лишних проблем и вопросов с рабочми с нормами на установленный диаметр отвода на квартиру?
Как минимизировать их недовольство лишней работой, имеется в виду не материальная сторона вопроса а наличие у меня всех необходимых дополнительных фитингов и запчастей, которые потребуются при таком усложнении монтажа итп?
Каким диаметром по нормам обычно ведут пластиковые стояки в сталинских 5-ти этажках?
Не практикуется ли изменение диаметра стояка снизу вверх с целью поддержания более-менее одинакового давления на разных этажах, у нас сейчас именно так и сделано на старом металлическом стояке?
29.08.2009 в 20:11:00
смешанная схема:коллекторно-последовательная.
30.08.2009 в 07:17:34
rubin10 написал : У нас собираются менять водопрвод на пластик при капремонте
ПП? Лучше обратите внимание на то, чтобы не забыли про компенсаторы на стояк горячей воды.
Собрать пластмассовый из Т- переходников
Для ПП коллектор не нужен - внутриквартирная магистраль 25 сама себе коллектор.