Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111696

26.11.2008 в 10:12:58

2Гвоздь Попробовать пламя с небольшим недостатком кислорода. После пайки сразу остужать азотом из баллона....

0
Аватар пользователя
vladzve

Местный

Регистрация: 19.07.2006

Смоленск

Сообщений: 60

26.11.2008 в 10:28:14

johnlc написал : из самого доступного - аккумуляторной серной кислотой

Не ПОНЯЛ! В каких аккумаляторах СЕРНАЯ кислота? Была СОЛЯНАЯ!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2008 в 10:31:12

megamozg написал : если обычныйводопровод ГВС/ХВС конечно не так критично

ГВС критично. Развалится обязательно, вопрос времени. Твердый припой дает практически равнопрочное соединение, а олово - примерно как клей. Граница материалов, разные свойства - по определению не надежно.

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

26.11.2008 в 12:57:10

vladzve написал : Не ПОНЯЛ! В каких аккумаляторах СЕРНАЯ кислота? Была СОЛЯНАЯ!

В свинцовых-серная,соляная не применяется в аккумуляторах.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

26.11.2008 в 15:40:25

Пъ написал : ГВС критично. Развалится обязательно, вопрос времени. Твердый припой дает практически равнопрочное соединение, а олово - примерно как клей. Граница материалов, разные свойства - по определению не надежно.

Соединение, напоминаю, не в стык, а в муфту.

Что нужно делать, что бы оно развалилось, я не знаю...

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

26.11.2008 в 15:55:20

Wazawai написал : 2Гвоздь - А зачем вы её жёстким припоем паяете?

Хочется хоть что то оставить после себя, хотя бы качественный водопровод ;)
На самом деле как то не очень я доверяю мягкой пайке.

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

26.11.2008 в 20:10:30

Wazawai написал : А зачем вы её жёстким припоем паяете?

К тому же как то напрягает температура пайки мягким - всего 250 град. Полипропилен паяют при 260. А тут МЕДЬ и всего 250. Где то тут подвох. Слишком просто выполняется соединение при мягкой пайке. Это и напрягает.

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

26.11.2008 в 20:11:37

BV написал : 2Гвоздь Попробовать пламя с небольшим недостатком кислорода. После пайки сразу остужать азотом из баллона....

Хотелось бы менее экзотический метод найти.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2008 в 00:22:25

Гвоздь
Если не нравится хлористый цинк - можно попробовать хлористое железо. Но непонятно - зачем? Трубы должны быть в теплоизоляции (разумеется, вспененный каучук), и все эти окислы нигде не видно.

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

27.11.2008 в 08:36:35

Гвоздь написал : К тому же как то напрягает температура пайки мягким - всего 250 град. Полипропилен паяют при 260. А тут МЕДЬ и всего 250. Где то тут подвох. Слишком просто выполняется соединение при мягкой пайке. Это и напрягает.

Гвоздь написал : Хочется хоть что то оставить после себя, хотя бы качественный водопровод
На самом деле как то не очень я доверяю мягкой пайке.

Тут как-то Серж очень правильно сказал,что основная беда русского человека в том,что он начинает думать там,где надо просто взять и выполнить:) Этой технологии век,наверно.Рабочая температура-до110 грд,про давление вообще молчу. И все равно плохо:)

0
Аватар пользователя
ssrr

Местный

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

27.11.2008 в 09:34:18

Пайка появилась примерно во одно время с ковкой, еще до железного века. Этой технологии несколько тысяч лет.

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

27.11.2008 в 10:39:24

ssrr написал : Пайка появилась примерно во одно время с ковкой, еще до железного века.

Ну раструбная капиллярная пайка несколько позднее появилась:) А вообще,используйте пресс технологию-и никаких забот:)

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

27.11.2008 в 15:22:35

Пъ написал : Но непонятно - зачем?

Я иногда радиаторы отопления в квартирах меняю, от стояка режу резьбу и дальше иду медью. Там открытый монтаж.

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

27.11.2008 в 15:28:06

ДОКА написал : И все равно плохо

Да не плохо, всё так и есть, только зачем тогда параллельно существуют мягкия и лучше её - твердая пайки? И если можно делать лучше, зачем тогда лазейка в виде мягкой ?

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

27.11.2008 в 15:29:34

Пъ написал : теплоизоляции (разумеется, вспененный каучук),

А что, всякие энергофлексы не катят?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу