09.12.2008 в 00:17:38
Нужна критика прилагаемой схемы, пожалуйста.
09.12.2008 в 12:00:05
Обратные клапаны нужны, после сетчатого фильтра по току воды. Иначе подмес будет при обратной промывке по вашей схеме.
09.12.2008 в 17:25:56
Длинно как-то от стояка ГВ до крана.
09.12.2008 в 18:58:39
Коняка, а почему будет подмес, я же перекрываю кран при промывке. Т. е., перекрываю горячую и промываю холодной фильтр горячей, и наоборот. Откуда подмес?
СуперМарио, горячий стояк в ванной, а холодный в сортире, расстояние между ними метра 2, поэтому приходится так изголяться. Будут проблемы с такой длиной?
All Все остальное нормально?
09.12.2008 в 19:50:32
схема нормальная-теперь вопрос в деталях монтажа...
09.12.2008 в 22:43:59
Байпасс написал : схема нормальная
Этда. Про магнитный преобразователь хотелось бы поподробнее.
10.12.2008 в 00:07:23
Не хочеться плодить новых тем. Пусть автор меня простит, но и мою схемку тоже откорректируйте по возможности. Что не так и что поменять? Да разводку хочу делать полипропиленом. Медью не умею, а с пропиленом опыт есть. До коллекторов планирую оцинковкой и латунью. Оцинковку бы исключил но не нашёл удлиннителей подходящего размера. Может кто подскажет что можно применить?
10.12.2008 в 00:11:31
NNN написал : Про магнитный преобразователь хотелось бы поподробнее
Мне кажеться что это ерунда(ИМХО).
Лучше поставить умягчающий фильтр вот такой к примеру
10.12.2008 в 00:16:40
а у меня не одна схема не открывается:(
но раз ребята говорят нормально значит нормально:a
10.12.2008 в 00:20:33
сансэй написал : у меня не одна схема не открывается
И моя тоже? Счас попробую откорректировать
10.12.2008 в 00:27:30
chirrik написал : И моя тоже?
не не какая кроме фильтра
10.12.2008 в 01:20:03
А так?:)
10.12.2008 в 01:52:22
chirrik написал : А так?
мне нравится
только пластик на хоневеле и кран после коллектора на хол.воде не очень понял да чуть не забыл про взрывник на водогрее вот ещё что ванную я бы поставил первой на коллекторах
10.12.2008 в 01:58:59
правдо есть один нюанс где всё это размещать:) ну в смысле если место есть то хорошо конечно
10.12.2008 в 02:02:29
сансэй написал : только пластик на хоневеле и кран после коллектора на хол.воде не очень понял
С пластиком поторопился, но хочу купить отдельно колбу латунную и поменять если получиться. А кран это чтоб затыпать наполнитель в умягчающий фильтр, он будет расположен немного подальше от основной разводки поэтому из-за удобства расположил рядом с фильтром ещё один кран. Попоздей выложу рисунок разводки по стенам, там будет более понятней.
chirrik написал : До коллекторов планирую оцинковкой и латунью. Оцинковку бы исключил но не нашёл удлиннителей подходящего размера. Может кто подскажет что можно применить?
А по этому вопросу не поможеш?