hill
hill
Местный

Регистрация: 06.08.2008

Москва

Сообщений: 105

05.07.2011 в 13:15:52

Спасибо, буду менять срочно.

0
hill
hill
Местный

Регистрация: 06.08.2008

Москва

Сообщений: 105

06.07.2011 в 16:19:18

Пока ищу ТЭНЫ (их оказывается в моем водогрее 2 шт) задам ещё вопрос, если позволите. По описанию водонагревателя (Электролюкс EWH 30 SL) в нём ТЭНы НЕ соприкасаются с водой и срок службы производитель прописывает 10 лет. А у меня всего 4-й сезон. Так из-за чего могла быть повреждена изоляция ТЭНа и как утечка попала на корпус?
И ещё вопрос, касаемо непосредственно электрической схемы квартиры. Если у меня между любым водяным стояком (ХВС и ГВС) и ЛЮБЫМ контактом в розетке тестер показывает ~220В, это что значит? (Напомню, что "ноля" нет, а есть две фазы по 127В)

0
hill
hill
Местный

Регистрация: 06.08.2008

Москва

Сообщений: 105

06.07.2011 в 16:25:04

Kamikaze написал : Пока греть будете - запросто может "щипать" соседей

А знаете, соединив четвёркой медью два стояка, "щипание" ушло. Правда это всё равно не спасло меня от раздельного мытья и поиска для замены ТЭНов.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2011 в 20:41:52

hill написал : Если у меня между любым водяным стояком (ХВС и ГВС) и ЛЮБЫМ контактом в розетке тестер показывает ~220В, это что значит? (Напомню, что "ноля" нет, а есть две фазы по 127В)

Ужас... Это система 3х127 при которой одна из фаз заземлена, ноль отсутствует как класс.

hill написал : Так из-за чего могла быть повреждена изоляция ТЭНа и как утечка попала на корпус?

Этот факт пока не установлен, мегаомметр вам в помощь... Отбросьте концы от тенов и проверьте сопротивление их изоляции, обратите внимание на изоляцию возле контактных выводов- возможно там есть токопроводящяя дорожка ржавчины/солей.

hill написал : А знаете, соединив четвёркой медью два стояка, "щипание" ушло.

Что с чем соединяли и как/чем бойлер по воде обвязан?

0
hill
hill
Местный

Регистрация: 06.08.2008

Москва

Сообщений: 105

06.07.2011 в 22:45:17

Если завтра приеду с работы пораньше, обязательно разберу всё и сфоткаю.

0
DanCap
DanCap
Новичок

Регистрация: 05.05.2011

Рязань

Сообщений: 47

07.07.2011 в 00:09:46

Всем привет! Необходимо подключить стиральную машину автомат к электричеству, возник вопрос как все правильно организовать, можно ли расположить розетку в ванной, достаточно ли будет автомата на 16А и кабеля ВВГ 3х2,5 это отдельная линия для СМА, заземления как такового в доме нет, у соседей вместо заземления сделали "зануление", правильно ли это. Или необходимо установить УЗО, если да, то какое разумнее.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.07.2011 в 14:34:35

DanCap написал : достаточно ли будет автомата на 16А и кабеля ВВГ 3х2,5 это отдельная линия для СМА,

+

DanCap написал : необходимо установить УЗО, если да, то какое разумнее.

= электромеханическое, 25А, 30(10)мА, тип А, от именитого производителя(Легран,АВВ, Хагер, Мёллер и т.п.).

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.07.2011 в 10:10:39

Если ещё не ставили, то лучше Не автомат + УЗО, а один электромеханический диффавтомат на 16 А 30(10)мА от тех же производителей. Добавлю ещё в список - Schneider Electric. По цене автомат+УЗО=диффавтомат, зато (в случае диффавтомата) лишних соединений меньше и места меньше занимает. А в остальном разницы нет.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.07.2011 в 10:47:36

А2020 Устройство защитного отключения DX 08906 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
ЦЕНА1878.9 А2000 Дифф. автомат DX 07879 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand)
ЦЕНА 3992.69
А0703 Автоматический выключатель DX 03270 /1п/ B16А 6,0 кА (Legrand)
характеристика В ЦЕНА 257.24
ЦЕНЫ ОТ СЮДА http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe396.html

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.07.2011 в 11:03:17

gugulaki написал : тип АС

На стиралку нельзя АС. Только А

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.07.2011 в 11:09:45

Smily написал : На стиралку нельзя АС. Только А

В стиралки есть серъезная постоянная составляющая? И слово "нельзя" - желательно подкреплять ссылкой на государственный стандарт или рекомендацию

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.