Аватар пользователя
yuppi

Местный

Регистрация: 13.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

09.11.2010 в 14:31:39

Скажите, "пощипывание" смесителя в ванной и воды из него - это нормально?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.11.2010 в 15:08:23

2yuppi Не нормально, более того - опасно! Необходимо принимать срочные меры - уравнять потенциалы. Ибо,- то что для Вас легкое пощипывание, для ребенка или пожилого человека может быть весьма чувствительно, а при сердечных заболеваниях и смертельно...

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

09.11.2010 в 16:14:24

Подскажите пожалуйста по ДСУП. Нужно ли заземлять металлический каркас аккриловой ванны и инсталяции? Нужно ли заземлять секу в стяжке? Нужно ли заземлять трубы отопления которые проходят не в ванной а в комнате?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.11.2010 в 18:50:11

2kondrashev Да, по всем трем пунктам.

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

09.11.2010 в 20:23:13

ПPOPAБ Сетку в стяжке по всей квартире заземлять или только в санузле? Трубы отопления в комнатах к тому же КУП подключать? Надо ли к КУП дополнительно подключать розетки в ванной? или земли которая из щитка к розеткам идёт достаточно?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.11.2010 в 22:06:00

ПPOPAБ написал :

  1. На защитный контакт розетки в ванне подсоединяется 2 провода, один с земли, один с КУП Да, РЕ кабеля и РЕ ДСУП.

Уважаемые ГУРУ Это как я понимаю только из уважения к ПРАВИЛАМ.По мне так то перебор. А может в строгом соответствии надо от ДСУП проводок болтиком прикрутить к корпусу машинки вот тогда да надежнее - вилку выключил, а Корпус - СОЕДИНЕН?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.11.2010 в 23:36:57

kondrashev написал : Сетку в стяжке по всей квартире заземлять или только в санузле?

В ванной комнате, при наличии теплого пола - обязательно. Для остальных помещений квартиры - не требуется. Да и покрытие пола скорее всего там будет не токопроводящее.

kondrashev написал : Трубы отопления в комнатах к тому же КУП подключать?

Для комнат(помещений без повышенной опасности) - не требуется.

kondrashev написал : Надо ли к КУП дополнительно подключать розетки в ванной? или земли которая из щитка к розеткам идёт достаточно?

Согласно правил -да, требуется подключение заземляющего контакта к ДСУП.

Насяльника написал : Это как я понимаю только из уважения к ПРАВИЛАМ.По мне так то перебор. А может в строгом соответствии надо от ДСУП проводок болтиком прикрутить к корпусу машинки вот тогда да надежнее - вилку выключил, а Корпус - СОЕДИНЕН?

Не совсем понял первую часть поста... Но для приборов первого класса защиты, имеющих вилку с заземляющим контактом - дополнительный проводник не требуется. Конструкция штепсельного соединения предусматривает- соединение РЕ проводника до контакта фазы и ноля, при отключении наоборот - разрыв РЕ в последнюю очередь.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.11.2010 в 00:00:14

Мне нарисовалась картина на розетку 2 PE провода 1с КУП другой от кабеля. При этом КУП имеет свой проводник на PE iшину щита. Вот и показалось это несколько избыточным. Вы не находите?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.11.2010 в 00:08:06

Насяльника написал : Вот и показалось это несколько избыточным. Вы не находите?

Вполне возможно... Но - правила.

0
Аватар пользователя
Hellebore

Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

10.11.2010 в 12:52:53

Доброго времени, Уважаемые. Подскажите, можно считать нормальным заземлением каркас фундамента дома соединенный с щитком катанкой диаметром 6 мм посредством сварки. В своё время делалось для проформы (по требованиям ТУ) электрики не возражали. Сейчас же возникает необходимость в реальном заземлении некоторых электроприборов. Каркас, в принципе классический, сделан двумя уровнями (один внизу, другой выше уровня земли) по 4 прута арматуры 14 мм соединены хомутами (катанка та-же), скрутка в основном проволокой, местами сваркой. По углам 4 колонны из такой же арматуры и хомутов, соединённые с двумя уровнями каркаса так же проволокой.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.11.2010 в 17:04:26

Hellebore написал : Подскажите, можно считать нормальным заземлением каркас фундамента дома соединенный с щитком катанкой диаметром 6 мм посредством сварки.

Да, если сопротивление будет достаточным.

0
Аватар пользователя
Hellebore

Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

11.11.2010 в 12:37:30

ПPOPAБ написал : если сопротивление будет достаточным

Как это узнать? На авось не хочется полагаться.

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

12.11.2010 в 07:53:18

Подскажите, проводом какой марки тащить PE от щитка к КУП и каким разводить по ванной? Можно ли взять ПВ3? Нужно ли его ложить в гофру если буду прятать его в стяжку?

Собираюсь от щита до КУП взять 6 мм2, а от КУП до "потребителей" 4 мм2, нормально?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2010 в 01:20:48

Hellebore написал : Как это узнать? На авось не хочется полагаться.

Измерить. На первой странице этой ветки есть описание процесса.

kondrashev написал : Можно ли взять ПВ3?

Да, ж/з - желто/зеленая изоляция.

kondrashev написал : Нужно ли его ложить в гофру если буду прятать его в стяжку?

Не обязательно.

kondrashev написал : Собираюсь от щита до КУП взять 6 мм2, а от КУП до "потребителей" 4 мм2, нормально?

Первый, по сечению, должен быть не менее половины сечения РЕ проводника щитка, от которого ведете ДСУП. Второй не менее половины сечения первого и 4мм кв. без мех защиты, 2,5 с мех. защитой.

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

15.11.2010 в 20:13:10

ПPOPAБ написал : Первый, по сечению, должен быть не менее половины сечения РЕ проводника щитка, от которого ведете ДСУП. Второй не менее половины сечения первого и 4мм кв. без мех защиты, 2,5 с мех. защитой.

Если так, то последний у меня должен быть 6 кв.мм. А он в розетку то влезет?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу