21.03.2010 в 19:36:13
:o :o :o
21.03.2010 в 22:54:50
Не подскажете, какие способы проверки УЗО существуют? Если срабатывает на кнопку "тест" этого достаточно?
21.03.2010 в 23:57:35
2AndyMirror
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.03.2010 в 00:15:32
haramamburu написал : Да есть, есть РН111 - только на 16А и время откл великовато - вроде 0,1с.
??? Если РН-111 пр-ва Новатек, то там только один контакт на переключение
22.03.2010 в 01:34:35
Kamikaze написал : Если стоя на непроводящем полу и/или в непроводящей обуви взяться за фазу - не сработает, но и не будет опасного тока через человека, хотя может и "пощипать".
Тут ваш девиз "Господи, спаси и заземли" при отсутствии УЗО приобретёт второй смысл.
Kamikaze написал : Если стоя на непроводящем полу и/или в непроводящей обуви взяться за фазу и за ноль - не сработает, хотя будет опасный ток через человека.
Как спастись в этой ситуации, или всё безнадёжно?
22.03.2010 в 06:42:10
AndyMirror написал : Как спастись в этой ситуации, или всё безнадёжно?
ПТБЭЭ ни кто не отменял. Либо при работе обесточиваем эту линию АВ 2Р или 1Р+N и проверяем линию на отсутствие напряжение, либо используем диэлектрические перчатки. УЗО для такого случая защиты не предусмотрено. А в нормальном состоянии ограничить доступ (на замок) к таким местам.
23.03.2010 в 01:13:33
ink_mast написал : А в нормальном состоянии ограничить доступ (на замок) к таким местам.
Я имел в виду конечные электропотребители. Если каким-то образом человек замкнёт в них на себя фазу и ноль, то ему будет тяжко и никто, кроме товарища с сухим веслом ему не поможет? Ни УЗО, ни тем более автомат.
Под дублированием вы имеете в виду размещение двух параллельных УЗО на одной ветке?
Монолог о 16 А автомате в ветке про 1 комнатную квартиру после прочтения постов 421 и 422 понятнее не стал. Или существует запрос на одновременное включение в розетки обогревателей общей мощностью более 2-3 кВт при сохранении возможности свободно подключать потребителей видеокарты, музыкальный центр вплоть до утюга в 3 кВт? Но тогда нагрузки (до 5-6 кВт) несоответствуют розеткам (3 кВт) и даже схеме. Или просто схема трактуется применительно к условиям под которые она и не составлялась? Тогда некорректная критика.
23.03.2010 в 07:40:53
AndyMirror написал : Под дублированием вы имеете в виду размещение двух параллельных УЗО на одной ветке?
Это способ (при последовательном электрическом соединении УЗО, функционируют параллельно) позволяет (особенно при отсутствии ABB, Legran и т.д.) спроектировать надежную схему защиты. И это не только применительно к УЗО, но и к АВ и реле напряжения и дифам. А касательно монолога, то Reg-у надо было свою схему проверить(большое количество аппаратов и без дублирования), а он чужую стал критиковать.
23.03.2010 в 10:51:37
ppkvin написал : РН определяет уровень опасного перенедонапряжения для техники и отключает питание. Больше функций у него нет - исходя из названия РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
Вот РН и определило в сети 380В, но отключило только фазу.
ppkvin написал : Представьте аварийную ситуацию, в которой двухполюсное реле со слабыми контактами отключило только рабочий ноль, а контакты фазной цепи "залипли".
А что представлять, что однополюсное РН в этом случае вообще не сработает, то двух полюсное РН может отключит контактор.
ppkvin написал : При этом если в розетке контакты рабочего ноля соединены с заземляющими, то на корпусе например стиральной машины появится полное фазное напряжение!
В этом случае виноват только человек, нельзя так соединять. Но двух полюсное реле или через контактор возможно защитило бы, иначе шансов вообще у человека бы не было.
30.03.2010 в 15:23:12
Добрый день,ПРИМЕР:в сталинке в квартирном щитке нулевой прводник разделен на рабочий и защитный ноль,установлен диф автомат на вводе. В щитовой дома отгорает нулевой проводник,получаем напряжение 380 В между нулевым и фазным прводником( за счет других фаз и электроприборов соседей),а в следствии и потенциал на защитном нулевом проводнике,соответственно и потенциал на всех металлических корпусах электроприборов.
ВОПРОС? что будет с диф автоматом если на его нулевой контакт попадет фаза и правильно ли я понимаю что на корпусах приборов окажется фазный потенциал, ГДЕ ЖЕ ЗАЩИТА при АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ В ЭЛЕКТРОСЕТИ ????.
Заранее благодарен за ответы.
01.04.2010 в 18:54:17
Буслик, да, Вы все правильно описали, к сожалению, ДИФ в этом случае не отработает. Нужно ставить либо реле напряжения, либо другие приборы типа УЗМ или ASP auto 1R. Я тоже прорабатываю сейчас этот вопрос. С одной стороны, как говорится, мы живем в эпоху отгорания нуля, с другой стороны - каждый дополнительный прибор на входе - дополнительное звено для возможной неисправности от него самого. Дело в том, что, допустим, ASPauto1m можно ставить только на ток 16 а, если Вы его хотите поставить на вход, для защиты всей квартиры, он должен включать контактор. Видите, сколько появляется дополнительных устройств? Как Вы на это смотрите?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу