sanykrimea написал :
ПУЭ не обязывает защищать все линии, а надо чтобы все и обязательно, потому как PEN должен быть в счётчике.
Не так. ПЕНь уже есть в счетчике - спасибо РЭСу. Теперь с этим надо как-то жить. Для того, чтобы жить еще спокойнее - ставим общее УЗО в соответствии с рекомендацией ПУЭ (безотносительно дополнительного соединения ПЕНа его все равно бы поставили. По рекомендации ПУЭ). И делаем TN-C-S. Все ж лучше, чем ТТ.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
УЗО исключительно электромеханическое (потому как питания не будет при обрыве) и номиналом 30 мА (для дома фоновые токи утечки обычно в пределах до 10 мА). Может быть.
Kamikaze написал :
Однако, разделение PEN правильно выполнять до счетчика. Разделение после счетчика - это крайняя мера, когда РЭС с прочими энергосбытами категорически отказываются выполнять правила.
Почти всё можно сделать по-разному, более правильно, менее правильно, допустимо, приемлемо, неприемлемо. Более правильно - разделить ПЕН перед счетчиком. Деление ПЕН после счетчика - статус пока не определен.
Вот на СтроимДоме sanykrimea, наконец-то, "сознался" что основывает свои сомнения на требованиях гл.2.4 ПУЭ, в соотв. с которыми клеммы счетчика нельзя использовать для соединений и ответвлений проводов ВЛ. Тут я с ним полностью согласен - счетчик, болтающийся наверху на проводах не только не эстетичен, но и трудно доступен для снятия показаний. Поэтому для подключения проводов к счетчику необходимо завести их в щиток, в котором и установить счетчик. В этом случае нарушений требований ПУЭ не будет. Даже если подключить ПЕН не к счетчику, а к шине.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Почти всё можно сделать по-разному, более правильно, менее правильно, допустимо, приемлемо, неприемлемо.
Вот на СтроимДоме sanykrimea, наконец-то, "сознался" что основывает свои сомнения на требованиях гл.2.4 ПУЭ, в соотв. с которыми клеммы счетчика нельзя использовать для соединений и ответвлений проводов ВЛ. ...
Не занимайтесь демагогией и не приписывайте мне свои мысли! И здесь и СтроимДоме всё подробно описано вместе с нормативами, читайте несколько раз, если суть не улавливается.
Есть указание в ДБН и ПУЭ - РЕ должен присоединяться только к проводнику сечением не менее 10/16 мм2 отдельным зажимом, если по РЕN постоянно течёт ток более 10 мА. Есть указания об использовании только определённых типов зажимов для соединения проводов (электрического, а не механического, да будет Вам это известно). ГОСТ "Щитки распределительные .." прямо показывает деление до счётчика. Непрофессионалу, думаю, всё понятно, нет Вы же упорно отстаиваете свои заблуждения и возводите напраслину на окружающих
Вы, образно говоря, предлагаете к 10 мм2 подключить 6 мм2, затем снова 10 мм2 и к этому последнему прицепить РЕ, А чего - 10 мм2 есть, требования "соблюдены" ))
Не пойму - какую цель Вы преследуете своими попытками "доказать" безопасность нарушения правил? Если РЭСовцы нарушили - надо либо требовать устранение недостатков, либо переходить на систему ТТ, от этого зависит безопасность. Вы же пытаетесь "успокоить" людей и предлагаете им ничего не предпринимать - авось пронесёт. Зачем это?
Если не способны обосновать свои догадки - следует неукоснительно соблюдать нормативы.
Даже если в счётчике будут зажимы, равноценные по качеству с шиной деления - опасность отказа в любом случае выше: